gnusselt Δημοσιεύτηκε November 6, 2021 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2021 at 10:36 πμ Σε εγκατάσταση κλιματισμού μέσω αεραγωγών έχω μία Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα με έναν ανεμιστήρα προσαγωγής που παίρνει κίνηση μέσω ιμάντων από έναν ανεμιστήρα. Οι στροφές του κινητήρα είναι σταθερές. Θέλω να μειώσω τις στροφές του ανεμιστήρα. Δεδομένα έχω τις στροφές του κινητήρα (μετρημένες με στροφόμετρο) και τη χαρακτηριστική καμπύλη του ανεμιστήρα. Πείτε μου σας παρακαλώ αν η λογική μου είναι σωστή ή λάθος. ---- Από: α) την νέα παροχή Q που επιθυμώ, β) το μανομετρικό H που πρέπει να καλύψει ο ανεμιστήρας (καμπύλες αεραγωγών, ηχοπαγίδα κτλ) που γνωρίζω βάσει μελέτης γ) την καμπύλη Q-H του ανεμιστήρα θα βρω τις στροφές Ν2 που πρέπει να κινηθεί ο ανεμιστήρας. Ξέρω τις στροφές Ν1 του κινητήρα, οπότε βρίσκω τη σχέση μετάδοσης i=N1 / N2. Η σχέση μετάδοσης όμως είναι και i = D2 / D1. Άρα, μπορώ να "παίξω" με τις διαμέτρους των τροχαλιών κινητήρα και ανεμιστήρα ώστε να έχω την επιθυμητή σχέση μετάδοσης i, άρα εν τέλει την επιθυμητή παροχή Q του αέρα του ανεμιστήρα.
antloukidis Δημοσιεύτηκε November 6, 2021 at 11:37 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2021 at 11:37 πμ (edited) Σωστά σκέφτεσαι. Η αλλαγή τροχαλιών είναι η συνηθισμένη λύση (για να έχεις σταθερές στροφές του ανεμιστήρα.... αλλιώς με inverter στον κινητήρα). Edited November 6, 2021 at 04:43 μμ by antloukidis