GeorgeS Δημοσιεύτηκε September 16, 2024 at 04:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2024 at 04:58 μμ (edited) Καλησπέρα σε όλους Έχω το εξής ερώτημα το οποίο δεν μου έτυχε ποτέ να αντιμετωπίσω εως σήμερα. Τα δεδομένα : Έχουμε παροχή ΔΕΗ Νο 3, ήτοι καλώδιο 5x16mm2 στο μετρητή με ασφάλειες 3χ63Α. Από την παροχή αυτή τροφοδοτούνται 2 υποπίνακες, ο ένας στα 480 μέτρα (με εκτιμώμενο μέγιστο φορτίο 22Α/φαση) και ο άλλος στα 500 μέτρα με εκτιμώμενο φορτίο 25A/φάση) Υπό νορμάλ συνθήκες (μικρές αποστάσεις) θα έβαζε κανείς ένα NYY 5x6mm2 για τον πρώτο και ένα NYY 5x10 mm2 για τον δεύτερο ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ το θέμα της πτώσης τάσης. Η πτώση τάσης όμως στον 1ο πίνακα απαιτεί μια διατομή 5x25mm2. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής : Ασφαλίζουμε με βάση τη διατομή ή το ρεύμα γραμμής ? Η γνώμη μου είναι με το ρεύμα γραμμής για πολλούς λόγους αλλά εδώ έχουμε ένα άλλο πρόβλημα. Τι γίνεται όταν η διατομή του καλωδίου προκύπτει αρκετά μεγάλη και ο μικροαυτόματος δεν μπορεί να την υποδεχθεί ? Αν βάλουμε ασφάλειες με βάση τη διατομή χάνουμε κάθε είδους επιλεκτικότητα, δηλαδή έχει 63Α στη ΔΕΗ και ασφαλίζεις με 80Α, αν βάλουμε μικρότερες ασφάλειες αυτές δεν δέχονται τόσο χοντρά καλώδια. Μάλιστα το παραπάνω παράδειγμα είναι και η απλή περίπτωση, γιατί έχουμε και αποστάσεις στα 600 μέτρα εκεί όπου απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη διατομή. Τι λέτε ? Edited September 18, 2024 at 09:32 πμ by miltos συντακτική διόρθωση
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε September 17, 2024 at 04:49 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2024 at 04:49 πμ (edited) Ασφαλίζουμε με βάση το αναμενόμενο ρεύμα γιατί, όπως λες, αν ασφαλίσουμε με βάση τη διατομή χάνουμε την επιλεκτικότητα. Στο εμπόριο υπάρχουν αυτόματοι διακόπτες με πιο μεγάλες υποδοχές αν δε χωράει στο μικροαυτόματο το καλώδιο. Παίζει να υπάρχουν και κάτι ειδικές κλέμες που στραγγαλίζουν τη διατομή για να χωρέσει στον μικροαυτόματο, αν ρωτήσεις σε κανένα κατάστημα με ηλεκτρολογικά θα σου πουν τι υπάρχει διαθέσιμο. Edited September 17, 2024 at 05:07 πμ by Τρελός Επιστήμων
nvel Δημοσιεύτηκε September 17, 2024 at 05:53 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2024 at 05:53 πμ υπάρχουν και τριπολικές κλέμμες που συνδέονται επάνω σε μικροαυτόματο για να δεχθεί 25αρι καλώδιο και μπλοκ διανομής για να συνδεθεί η παροχή και να μπει μικρότερη διατομή προς το μικροαυτόματο.
MrShyEngineer Δημοσιεύτηκε March 21, 2025 at 06:28 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2025 at 06:28 μμ Η επιλογή της προστασίας υπερέντασης γίνεται με βάση το ρεύμα φορτίου και την κατάλληλη καμπύλη απόκρισης και όχι αποκλειστικά με βάση την αντοχή της διατομής των αγωγών. Η προστασία υπερέντασης δεν αφορά μόνο την αποφυγή φωτιάς, αλλά και την προστασία του εξοπλισμού από καταπονήσεις που μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του ή να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες. Αν δεν γίνει σωστή επιλογή των διατάξεων προστασίας, προκύπτει απώλεια επιλεκτικότητας στο σύστημα, κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση σφάλματος δεν υπάρχει έλεγχος στο ποια διάταξη θα διακόψει το ρεύμα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα