ΗΛΙΑΣ Ζ. Δημοσιεύτηκε June 5, 2025 at 01:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2025 at 01:14 μμ Έχω ένα βιομηχανικό κτήριο με άδεια του 2008..πραγματοποιηθηκε υπαγωγή αυθαιρέτου σε βιομηχανικό κτηρίο (ημερ. υπαγωγης το 2022 και τελευταία ενημερωση το 2024). τα δυο κτηρια έχουν εσωτερική πόρτα επικοινωνιας... η μελέτη παθητικής για το ολοκληρωμένο κτηριο γίνεται με το 71/88 ? και αν ναι έχω θέμα δεν μου βγαίνουν οι αποστασεις και επίσης η γωνία μεταξύ των δύο εξόδων είναι < από 45ο .. υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κ΄ποια λύση ή να μπορώ να χρησιμοποιήσω το π.δ. 41/2018? επισυνάπτω μία κάτοψη ΚΑΤΟΨΗ παθητικη .dwg
zafsko Δημοσιεύτηκε June 9, 2025 at 08:11 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2025 at 08:11 πμ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42489/1824 10/05/2019: «Θέμα: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ 80 Α'/7-5-2018)» Κεφάλαιο Α. Γενικές Διατάξεις Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής Βέβαια, ο νέος κανονισμός μπορεί να εφαρμοστεί προαιρετικά σε υφιστάμενα κτίρια, εφ' όσον ο ιδιοκτήτης τους επιθυμεί την επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης πυροπροστασίας, με ταυτόχρονη ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής αδείας αντιστοίχως.