Επιτρεπόμενα όρια παραμορφώσεων


 
skan

Recommended Posts

για πινακίδα δεν έχω κάτι από κανονισμό, αλλά το h/150 μου φαίνεται αρκετά αυστηρό για να είναι το ίδιο δηλ. πινακίδα με κτίριο.

Πάντως αυτό που έχω είναι για καμινάδες και είναι h/50 (ναι 50), από άσκηση του Βάγια, π.χ στα 10μ=20εκ.

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 30
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

10.4.1—Overhead Bridge Supports for Signs and Traffic

Signals

 

For overhead bridge monotube and truss structures

supporting sign and traffic signals, the maximum vertical

deflection of the horizontal support resulting from Group I

load combination with the addition of ice loads (i.e., dead

load plus ice) shall be limited to L/150, where L is the span

length.

 

rigid, τα ανωτέρω είναι για κατακόρυφο βέλος (L/...)και όχι πλευρικό (h/...), έτσι δεν είναι;

Link to comment
Share on other sites

Ναι, οριζόντιο προφανώς κάθετα στο επίπεδο της πινακίδας έχουμε το μεγαλύτερο βέλος λόγω ανέμου.