Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα σας. Έχω αναλάβει να φτιάξω μια μελέτη πυρόσβεσης για πρατήριο καυσίμων και δεν ξέρω τι να κάνω. Την παλιά την έχω και λήγει τον Ιανουάριο.

Δημοσιεύτηκε

Παρε Δευτερα πρωι τηλ τη πυροσβεστικη να ρωτησεις. 2 μηνες πριν θελει δεν θελει ανανεωση κανονικα?

Δημοσιεύτηκε

Πρέπει να κάνω μια μελέτη πυροπροστασίας σε πρατήριο καυσίμων γιατί λήγει αυτή που έχει τώρα. Τι πρέπει να κάνω???

Δημοσιεύτηκε

δεν χρειάζεται να κάνεις νέα μελέτη

απλά καταθέτεις κάποια χαρτιά (αναγόμωσης, Υ.Δ. μηχανικού ελέγχου καλή λειτουργίας, 10Ε για βιβλίο μέσων πυρόσβεσης) στην Π.Υ. για να γίνει ανανέωση πιστοποιητικού.

πήγαινε στην Π.Υ. της περιοχής σου να σου πουν ακριβώς.

Σε περίπτωση που έχουν γίνει αλλαγές και χρειάζονται κι άλλα μέσα τότε θα χρειαστεί να κάταθέσεις νέα μελέτη

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τις χρήσιμες πληροφορές σου. Για την ανανέωση να σου πω οτι έχει βάλει μια πρόσθετη δεξαμενή με την άδεια της. Τι να κάνω???

Ευχαριστώ

Δημοσιεύτηκε

το να έχει προσθέσει μόνο μία δεξαμενή, δεν υπάρχει πρόβλημα.

λογικά θα είναι υπόγεια.

Η δ/νση μεταφορών στέλνει κοινοποίηση της νέας άδειας μετά την προσθήκη στην Π.Υ. για ενημέρωση του φακέλλου του πρατηρίου και η Π.Υ. αλλάζει το πιστοποιητικό της γράφοντας την νέα χωρητικότητα του πρατηρίου.