Μετάβαση στο περιεχόμενο

mechpanos

Core Members
  • Περιεχόμενα

    559
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

  • Days Won

    2

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από mechpanos

  1. johntt το πρόγραμμα είναι για μελέτη και όχι για επιθεώρηση. Την επιθεώρηση μπορείς να την κάνεις με το πρόγραμμα του ΤΕΕ (ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ).

     

    Για το πρόγραμμα la-kenak ο Sw0rf1sh έχει βάλει έναν μίνι οδηγό, κάπου 10 σελίδες πριν!!!

    Γενικά πάντως, ξεκινάς και χτίζεις την μελέτη σου...ανοίγματα, τοιχοποιίες, συστήματα...κλπ...

    • Upvote 1
  2. Καλημέρα κ. Στροφύλα... πολύ ευχαρίστως να κάνουμε μια επίσκεψη στο πυρηνελαιουργείο, αφού πρώτα περάσετε για ένα καφεδάκι από την κεραμοποιία όπου έχουμε συνεργαστεί!

    Έμαθα ότι στο πυρηνελαιουργείο πήγαν πολύ καλά φέτος, καμία σχέση με μικροπροβλήματα που είχαν πέρισυ.

  3. Συνάδελφοι άλλες παραδοχές κάνουμε στην επιθεώρηση, άλλες στην μελέτη.

    Νομίζω ότι είναι σαφές.

    Όσον αφορά την επιθεώρηση οι διαχωριστικές επιφάνειες μεταξύ διαμερισμάτων - ορόφων κλπ θεωρούνται αδιαβατικές και δεν λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς.

     

    Ηλιοχορευτή!!! (sundance) αδιαβατικές πρακτικά σημαίνει ότι δεν ανταλλάσσουν μεταξύ τους θερμοκρασιά.

     

    Στην μελέτη σαφώς και λαμβάνεις υπόψη τυχόν απώλειες από - προς τους χώρους αυτούς και μονώνεις κατάλληλα κάθε δάπεδο και οροφή.

  4. Όχι...σαν να μην έχει μόνωση καθόλου!!! Το τούβλο είναι η μόνωση, όπως για παράδειγμα σε μια λιθοδομή.

    Βάσει των στοιχείων που βλέπω, θα χρησιμοποιήσεις το λeq που δίνει έστω για το Κ300, το 0.115 για να υπολογίσεις την θερμική αντίσταση της τοιχοποιίας σου, με παραδοχή κοινό τρόπο δόμησης με κονίαμα 12mm.

    Ο συντελεστής αυτός συμπεριλαμβάνει και τις τυχόν απώλειες από τον αρμό.

    Για τις υπόλοιπες θερμογέφυρες (σενάζια, δοκάρια κλπ) ούτως ή άλλως δεν υπολογίζεις χωριστά την απαραίτητη μόνωση;

     

    εδίτ: βάσει των στοιχείων που δίδονται πάντως, βλέπω ένα μικρό λάθος καθώς αν θεωρήσουμε για το Κ300 πάχος τούβλου 30 εκ. και χρησιμοποιήσουμε τα λοιπά στοιχεία που δίνει για κοινό επίχρισμα 2 cm μέσα - έξω, βγαίνει U = 0.354 και όχι 0.352 που αναγράφει ο πίνακας.

  5. Συμφωνώ με τον aithilenio όμως εκτός από το κόστος πρέπει να ξέρουμε και τι μερεμέτι θα βγει...που θα τοποθετηθεί κλπ.

    Το πρόβλημα συνάδελφοι δεν είναι η απεξάρτηση από το πετρέλαιο αλλά γενικότερα από τα ορυκτά καύσιμα.

    Φέτος μας έχει πιάσει αυτή η μανία με το πετρέλαιο γιατί αντιμετωπίζουμε την υπερφορολόγηση και να δείτε που το χειμώνα που μας έρχεται, αν πάει η τιμή του πετρελαίου στο 1.60 όπως είναι το κίνησης δεν θα θερμαίνεται κανένας. Αν εξαιρέσεις την υπερφορολόγηση όμως, σε 10-15 χρόνια ΟΛΑ τα ορυκτά καύσιμα θα έχουν πάρει την ανιούσα, γιατί τα κοιτάσματα λιγοστεύουν και το κόστος εξόρυξης σε αυτά που βρίσκουν όλο και αυξάνεται.

    Άρα πρέπει να στραφούμε σε πιο καθαρές πηγές, είτε με βιομάζα είτε με τηλεθέρμανση είτε με λύσεις που θα τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια, αλλά με αυξημένο βαθμό απόδοσης.

    • Upvote 1
  6. Συνάδελφοι πρέπει να μας διευκρινίσει ο συνάδελφος zio 7 όταν αναφέρεται σε U 0.40 (λ είναι πιο δόκιμο όταν αναφερόμαστε σε δομικό στοιχείο, καθώς το U αφορά το σύνολο της τοιχοποιίας συμπεριλαμβανομένου και του σοβά) σε τι αναφέρεται το πιστοποιητικό που έχει στα χέρια του, στο δομικό υλικό τούβλο ή στο χτισμένο (οπτοπλινθοδομή) σαν αυτούσιο δομικό στοιχείο;

    Σε κάθε περίπτωση, το εργοστάσιο πρέπει να δώσει έναν πρότυπο τρόπο τοιχοποιίας θεωρώντας το λ του τούβλου, ένα τυπικό κονίαμα πάχους 0,8-1cm (συνήθως δίνουν 0,8 ) με το λ του κονιάματος ή ειδική κόλλα πάχους 3 mm με το λ της και να προτείνει το συγκεκριμένο τούβλο να κτίζεται έτσι ώστε με αυτούς τους συντελεστές, να έχει το U της πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων προφανώς και των θερμογεφυρών αφού θα λαμβάνει υπόψη το συνδετικό υλικό.

    Ελπίζω να γίνομαι κατανοητός.

     

    Όσον αφορά το πως γίνονται οι υπολογισμοί των θερμικών ιδιοτήτων των δομικών υλικών, υπάρχουν τα σχετικά πρότυπα EN 6946 και EN 1745 που προδιαγράφουν τον προσδιορισμό των θερμικών ιδιοτήτων των δομικών στοιχείων για τα τούβλα.

    Εκεί αναφέρονται με σαφήνεια 4 τρόποι: Πίνακες όπου επιλέγει κανεις το χειρότερο αποτέλεσμα, προσεγγιστικοί υπολογισμοί με την μέθοδο εν σειρά και εν παραλλήλω στρώσεων, πειραματική μέθοδος και τέλος υπολογιστική προσομοίωση με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.

    Οποιοσδήποτε αναγνωρισμένος φορέας έχει ελεύθερα το δικαίωμα να εκλέξει ποια μέθοδο θα χρησιμοποιήσει, την πειραματική ή μια εκ των δυο υπολογιστικών, με την πρώτη (εν σειρά και εν παραλλήλω στρώσεις) να δίνει σαφώς υποεκτιμημένα αποτελέσματα. Νομίζω όμως ότι είναι αυτή που συνηθέστερα χρησιμοποιείται, και αυτή που χρησιμοποιεί και το ΚΑΠΕ για τους υπολογισμούς.

     

    Τέλος πάντων αυτά όσον αφορά τα θερμομονωτικά τούβλα. Προσωπικά zio 7 εκτιμώ ότι θα πρέπει να ζητήσεις από το εργοστάσιο να σου δώσει το λ της τοιχοποιίας και όχι του τούβλου και από εκεί και πέρα εσύ θεωρείς την μόνωση που θα χρειαστεί επιπροσθέτως, όπου θέλεις μη λαμβάνοντας υπόψη πλέον, θερμογέφυρες στο συνδετικό κονίαμα.

     

    Για τα σενάζ και τις υπόλοιπες θερμογέφυρες, κατά τα γνωστά.

  7. Οι μέθοδοι που κάνουν χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας πλην των εκάστοτε αντλιών θερμότητος (με το κατάλληλο, πιστοποιημένο COP/EER) είναι προς αποφυγίν (ηλεκτρικοί λέβητες, υπέρυθρη θέρμανση, κλπ).

    Οι υπόλοιπες είναι προς εξέταση, αναλόγως με την εκάστοτε τιμή του καυσίμου. Αν έχεις μονοκατοικία και χώρο μπορείς να βάλεις pellets αρκεί να αντέχεις το λίγο χαμαλίκι που απαιτεί. Σε πολυκατοικία απλώς δεν νοείται, γιατί ποιος θα ασχοληθεί με τροφοδοσία, καθάρισμα, χειρισμό λειτουργίας κτλ...ο μαμπίιιιπ της υπόθεσης και κανένας δεν θέλει να τον κάνει!!!

    Για υγραέριο δεν εκφέρω γνώμη, η τιμή του όμως χρόνο με τον χρόνο γνωρίζω ότι αυξάνεται συνεχώς.

  8. Καλημέρα συνάδελφε...ενημερώνω ότι μίλησα με την υπηρεσία, και μου είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι γιατί όντως ο Νόμος με απαλάσσει και δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία, δεν υφίσταται δηλαδή διοικητική απόφαση απαλλαγής.

    Ο υπάλληλος που με εξυπηρέτησε ήταν πολύ ενημερωμένος και σαφέστατος.

    Ωστόσο, επειδή το γράφει η ρημάδα η σύμβαση, και θέλω αυτά που μου είπε προφορικά να τα έχω και γραπτώς, σκέφτομαι μήπως κάνω μια αίτηση ταχυδρομικά με αριθμό πρωτοκόλλου, με τεχνική περιγραφή και κάτοψη της εγκ/σης, ώστε να μου απαντήσουν γραπτώς σχετικά με την μη έκδοση άδειας λειτουργίας.

  9. Στην ηλιοθερμία δεν θα βάλεις τους κλασσικούς ηλιακούς...το boiler που θα έχει το μεγάλο βάρος, θα βρίσκεται σε άλλο χώρο (πχ λεβητοστάσιο πισίνας) και στην οροφή, μόνο οι συλλέκτες.

    Από εκεί και πέρα, για την ερώτηση που μου κάνεις δεν γνωρίζω θέματα κόστους κλπ αλλά επειδή την άλλη εβδομάδα είναι η eco-tek στην Αθήνα και πιθανότατα θα περάσω μια βόλτα, αν δω τίποτα συστήματα τέτοια θα κάνω μια ερώτηση για λογαριασμό σου, να ενημερωθώ κι εγώ βέβαια!

    Αν έχεις χρόνο κατέβα κι εσύ πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον...

    http://www.ecotec-exhibition.gr/

    • Upvote 1
  10. Αλέξη Μηχανολόγος έπρεπε να είσαι αγόρι μου... Πολύ καλή εξήγηση!

    Αν έχετε διάθεση δείτε το σχετικό βιντεάκι, εδώ (θέλει λίγα Αγγλικά αλλά νομίζω ότι πάνω κάτω οι μηχανικοί μπορούν να το καταλάβουν):

    http://www.youtube.com/watch?v=g39nM7GbSJA&feature=player_embedded

     

    -τα γνωστά κλιματιστικά split που όλοι έχουμε στα σπίτια μας, είναι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα.

    -τα παλαιού τύπου κλιματιστικά, είναι στην ουσία απλοί ψύκτες!

     

    -υπάρχουν ακόμα αντλίες θερμότητας:

    -αέρα - νερού

    -νερού-αέρα

    -νερού-νερού

    -εδάφους-νερού (με γεωεναλλάκτη)

    κ.α.

     

    Δηλαδή, το 1ο είναι η πηγή της θερμότητας και το 2ο ο προορισμός!

     

    Παραθέτω άλλο ένα σχετικό link

    http://heat-pump.waterheatingsystem.co.uk/

    • Upvote 1
  11. Ή μήπως το βάρος της τεκμηρίωσης περί του αντιθέτου το έχει ο μηχανικός της πολεοδομίας;

    Το βάρος της τεκμηρίωσης περί του αντιθέτου το έχει ο μηχανικός της πολεοδομίας.

    Αλλά τι έχω διαπιστώσει εγώ;

    Ότι όλοι για ότι δεν το γνωρίζουν ή τους φαίνεται παράξενο ή βλέπουν για πρώτη φορά, είναι τέρμα ευθυνόφοβοι και φοβούμενοι να αναλάβουν ευθύνη να σου περάσουν κάτι, προβάλουν ανυπόστατες και αστήρικτες νομοθετικά αντιρρήσεις.

    Βέβαια όταν τα παίρνουν μερικοί τότε αμέσως τους λύνονται οι απορίες και ερμηνεύουν σωστά το νόμο (μιλάω για τα λαμόγια, ευτυχώς δεν είναι όλοι τους έτσι!!!)

    Τέλος πάντων, τί να κάνουμε που πρέπει να πάμε με τα νερά τους για να προχωρήσει η υπόθεσή μας. Αλλά, συνάδελφοι, ξέρετε τί πρέπει να τους λέμε; Ότι καλά τους κάνει η τρόικα και τους τα κόβει όλα, 500 ευρώ να τους πάνε...και καλά κάνουν και βάζουν ιδιώτες ελεγκτές δόμησης να τους διώξουν και όλους από κει μέσα και να εκτελούν στο τέλος μόνο ρόλο γραφιά και τίποτα άλλο!

  12. Δεν έχω πρόχειρες τις σημειώσεις της κατάρτισης ενερ. επιθεωρητών, αλλά νομίζω ότι στο ίδιο κτίριο εκδίδεται ξεχωριστό ΠΕΑ για κάποιον (ή κάποιους) χώρο/-ους όταν:

    -έχουμε διαφορετικές χρήσεις

    -χρήσεις με διαφορά θερμοκρασίας > 4 οC

    -ξεχωριστά συστήματα θέρμανσης

     

    οπότε, εφόσον υπάρχει ξεχωριστό σύστημα θέρμανσης, νομίζω ότι απαιτείται έκδοση ξεχωριστού ΠΕΑ για κάθε ιδιοκτησία/διαμέρισμα.

  13. Συνάδελφε zxgr παραθέτω link της εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ σχετικά, όπου στην παράγραφο ζ του άρθρου 2 αναγράφεται:

    ...

     

    ζ) Για τις περιπτώσεις των εξαιρέσεων του άρθρου 11 του ν.3661/2008 διευκρινίζονται τα

    παρακάτω:

    - Ως κτίρια και μνημεία που προστατεύονται από το νόμο ως μέρος συγκεκριμένου

    περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας (σημείο α, 3

    του άρθρου 11 του ν.3661/2008) νοούνται και τα διατηρητέα κτίρια. Σημειώνεται όμως

    ότι για τα διατηρητέα κτίρια απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ. Στην περίπτωση

    παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των ως άνω κτιρίων, αυτές γίνονται κατόπιν

    έγκρισης του αρμόδιου φορέα προστασίας και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΕΝΑΚ

    στο βαθμό που δεν παραβιάζονται οι ειδικοί όροι και μορφολογικοί περιορισμοί που

    επιβάλλουν οι διοικητικές πράξεις προστασίας που διέπουν το προστατευόμενο κτίριο ή

    περιοχή.

     

     

    http://www.buildingcert.gr/nomiko_plaisio/egkyklios_symbolaiografwn.pdf

     

     

    Αυτό όμως, πράγματι, έρχεται σε αντίθεση με αυτό που αναφέρεις εσύ, όπου αναφέρει "συμπεριλαμβανομένου ΠΕΑ".

    Άντε βγάλε άκρη, όντως!!!!

    • Upvote 1
  14. Συνάδελφε τί τύπου θερμαντικά σώματα χρησιμοποιούνται στις αίθουσες;

    Αν είναι σώματα καλοριφέρ τύπου panel, μπορεί και να μην συμφέρει, γιατί έχω την εντύπωση ότι οι αντ. θερμότητος υψηλών θερμοκρασιών είναι αρκετά ακριβότερες. Επιπλέον, δεν είναι κατάλληλες για ψύξη.

    Ενώ αν χρησιμοποιούνται fan coils τότε πιθανότατα θα συμφέρει,αφού με σωστή μελέτη θα εχεις ψύξη-θέρμανση. Πάντως σίγουρα θα απαιτηθεί μεγάλο αρκικό κόστος εγκατάστασης.

     

    Δεν κοιτάς λίγο και το θέμα ηλιοθερμίας, ειδικά όσον αφορά την πισίνα;;;!!!

  15. Τα γνωστά μας air condition είναι αντλίες θερμότητας...αλλά δεν είναι μόνο αυτά!!!

    Άρα καλώς απάντησε ο φίλος nvel...

     

    Υπάρχουν και οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού, όπου δουλεύουν για ψύξη - θέρμανση με ενδοδαπέδια συστήματα και fan coils, ενώ υπάρχουν και οι αντλίες θερμότητας αέρα - νερού υψηλών θερμοκρασιών (φθάνουν έως 80-85 βαθμούς) για χρήση με τα κλασσικά σώματα φέτες ή panels.

    Εδώ δεν προσφέρεται δυνατότητα ψύξης, λόγω περιορισμένης εναλλαγής θερμότητας των τελικών μονάδων.

     

    Τέλος, πολλές αντλίες θερμότητας έχουν υποσύστημα που βοηθά ή αποτελεί το μοναδικό σύστημα, για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

    • Upvote 2
  16. Νομίζω ότι ρωτάει ο συνάδελφος, τί είναι νομικά υποχρεωτικό να θεωρήσει και τί πρέπει να καλύπτει, και όχι το πως μπορεί να προσδιορίσει τα U για το υπάρχον.

    Δεν το γνωρίζω τι πρέπει να ακολουθηθεί, την ίδια απορία έχω κι εγώ. Αλλά πως θα βγάλεις κατηγορία Β το προϋπάρχον, εφόσον απαιτείται ΚΕΝΑΚ? Θα πρέπει να κάνεις σίγουρα επεμβάσεις.

     

     

    To U+0.1 πάει για τις θερμογέφυρες, όπου αντί να κάνεις υπολογισμό των γραμμικών και σημειακών απωλειών των θερμογεφυρών, θεωρεί U+0.1 για συντομία.

  17. Φίλε giorgaras αφού είσαι Μηχανολόγος Μηχανικός, μια εκτίμηση του τί είναι σωστό μπορείς να την κάνεις και μόνος σου.

     

    Η γνώμη μου είναι ότι αν κλείσει στα 2.8 μέτρα, δεν θα χαμηλώσει πολύ το ταβάνι;

    Καλά γιατί τέτοια κλίση;;; Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια! Αν έχεις να βάλεις καμία φωτό, να δούμε την περίπτωση περί τίνος πρόκειται.

    Προτείνω να ξεκινήσει το κλείσιμο από τα 3-3.5 μέτρα.

    Τέλος πάντων, συνεχίζω. Πιστεύω ότι η τοποθέτηση γυψοσανίδας με το κατάλληλο σύστημα ανάρτησης θα βοηθήσει πάρα πολύ.

    Η χρήση πετροβάμβακα μια χαρά είναι, και δεν είναι καθόλου καρκινογόνο σαν υλικό!!! Ποιος τα διαδίδει αυτά; Θα ακούν μετά οι πελάτες πετροβάμβακα, και θα τρέχουν μακρυά! Απλά θέλει μεγάλη προσοχή κατά την τοποθέτηση και να είναι μετά καλά εγκλωβισμένος, διότι οι ίνες του υλικού είναι αυτές που προκαλούν τα προβλήματα αν έρθουν σε επαφή με τον άνθρωπο δια της εισπνοής ή κατάπωσης, και της δερματικής επαφής (ερεθισμοί).

    Δες εδώ:

    Τα προϊόντα πετροβάμβακα FIBRANgeo έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/69/EG (Note Q, classification), πως οι ίνες του πετροβάμβακα FIBRANgeoτηρούν την απαίτηση του μη- καρκινογόνου υλικού.

    H FIBRAN επέλεξε ακόμη να τηρεί και το σήμα πιστοποίησης EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products). Ο οργανισμός EUCEB είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που διασφαλίζει την τήρηση της οδηγίας (97/69).

     

    Τέλος πάντων μπορεί ο φίλος να τα αποφύγει όλα αυτά απλά βάζοντας 3-4 πόντους DOW ειδικό για τέτοιες περιπτώσεις που σε συνδυασμό με την γυψοσανίδα από κάτω και την επαφή με πρακτικά, μη κινούμενο αέρα από πάνω εκτιμώ ότι θα κάνει πολύ καλή δουλειά.

     

    Τέλος, μιας και θα κάνει την βαβούρα με το κλείσιμο της στέγης, προτείνω να περάσει σε όλο το σπίτι πάνω από την ψευδοροφή δομημένη καλωδίωση κατηγορίας 6, για να δικτυώσει όλα τα δωμάτια (στο μέλλον όλα από δίκτυο θα περνάνε!!!)

  18. Φίλε aiche η χρησιμοποίηση php και mysql είναι μεγάλη καινοτομία, είτε προέκυψε σκοπίμως είτε απλώς προέκυψε οφείλω να πω και δημόσια ένα μεγάλο μπράβο στον Sw0rdf1sh!

    Πρώτον, η php είναι όχι μόνο freeware αλλά και open source και καθένας μπορεί ελεύθερα να την χρησιμοποιήσει. Επιπλέον, προσφέρει διαπλατφορμική ουδετερότητα. Apache (IIS ή οποιοδήποτε άλλο server), PHP και MySQL μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε πλατφόρμα (Windows, Linux, Mac).

    Μπορείς το ίδιο πρόγραμμα επίσης, να το τρέξεις σε windows, linux, mac, ipad, android, παντού αρκεί να έχεις έναν browser που να υποστηρίζει πλήρως τις λειτουργίες του προγράμματος...

    Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να τρέξεις το πρόγραμμα από οπουδήποτε στον κόσμο, είσαι, αρκεί ο υπολογιστής που θα έχει εγκατασταθεί, να είναι συνδεμένος στο internet και εσύ στην άλλη άκρη μέσα από τον browser σου, να μπορείς να βάλεις την ip του υπολογιστή και να δουλέψεις άμεσα μια μελέτη.

    Τέλος, με την client-server αρχιτεκτονική που υλοποιείται, θα μπορούν για παράδειγμα σε ένα γραφείο, να έχουν το πρόγραμμα εγκατεστημένο σε έναν υπολογιστή και όλοι οι μηχανικοί του γραφείου να μπορούν να το χρησιμοποιούν, ανοίγοντας και αποθηκεύοντας ο καθένας κάποια διαφορετική μελέτη, ή να δουλεύουν πάνω σε 1 μελέτη ταυτόχρονα 2 και παραπάνω άτομα, επιτυγχάνοντας συνεργασία.

     

    Πολλά μπράβο λοιπόν από εμένα και μακάρι να ήξερα προγραμματισμό σε php, για να βοηθούσα!!!

     

    Απάντηση στον arcturos

    • Πρέπει να κατεβάσω το πρόγραμμα από την αρχή (εγώ κατέβασα την la_kenakv2 μόνο ?
    • Το localhost έχει 2 έτοιμες βάσεις δεδομένων εκ των οποίων η μία άδεια η test την οποία και έκανα χρήση. Δεν μου επιτρέπει να δημιουργήσω νέα (labors_kenak) αλλά ούτε να μετονομάσω την test σε labors_kenak
    • Αν έχω κάνει κάποιο λάθος ίσως καλλίτερα να κάνω απεγκατάσταση εγκατάσταση

    Ευχαριστώ εκ των προτέρων

    1. Όχι, κι εγώ κατευθείαν με την 2.2 ξεκίνησα.

    2. Δοκίμασε το εξής: στο αρχείο C:\xampp\htdocs\kenakv2\includes\database.php βρές την γραμμή

    >define("DB_NAME", "labros_kenakv2"); //το όνομα της βάσης δεδομένων

    (βρίσκεται ακριβώς πριν το τέλος!!!) και αντικατέστησε την ονομασία "labros_kenakv2" με "test", να δεις άμα παίξει...

    Στο αρχείο αυτό σε προηγούμενες γραμμές, θέλει ρύθμιση να εισαχθούν και τα username και password για να έχει πρόσβαση το πρόγραμμα στην βάση (βλ. παρακάτω!)

    "Βρείτε το αρχείο C:\xampp\htdocs\kenakv2\includes\database.php και ανοίξτε το με οποιονδήποτε text editor.

    Αλλάξτε στην γραμμή 29 του αρχείου το εξής define("DB_PASS", "12345"); σε define("DB_PASS", "password");

    όπου password είναι ο κωδικός του χρήστη root στη βάση δεδομένων σας."

     

    Αλλιώς: Υποθέτω ότι μπαίνεις κανονικά στο http://localhost/phpmyadmin/ και ότι έχεις τον κωδικό του root χρήστη, που σου δίνει πλήρη δικαιώματα.

    Αν όχι, δοκίμασε να μπεις εδώ http://localhost/security/index.php και να δοκιμάσεις να εισάγεις κωδικό για την mysql για τον χρήστη root.

    Απομνημονεύστε τα στοιχεία root/password.

    Αν ναι, πάμε στο επόμενο βήμα:

    http://localhost/phpmyadmin/ εισάγεις τα στοιχεία και μετά πας στο πεδίο "Βάσεις Δεδομένων"...

    Εκεί, πρέπει να δημιουργηθεί η βάση σύμφωνα με τις οδηγίες του readme:

    "Δημιουργήστε μία νέα βάση δεδομένων με το όνομα labros_kenakv2 στη επιλογή Δημιουργία νέας βάσης επιλέγοντας σύνθεση utf8_general_ci .

    Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη βάση που δημιουργήσατε.

    Πατήστε ενώ είστε στη βάση labros_kenakv2 από το μενού επάνω εισαγωγή. Αναζητήστε το αρχείο \la-kenak\database\labros_kenakv2.sql.zip

    Πατήστε "εκτέλεση". Θα δείτε τους πίνακες να έχουν δημιουργηθεί στη βάση.

    Μπορείτε πλέον να κλείσετε το παραθυρο αυτό του περιηγητή σας."

     

    3. Αν δεν καταφέρεις με τίποτα από τα παραπάνω να κάνεις το πρόγραμμα να παίξει, κάνε απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση του xampp και πρόσεξε να σημειώσεις ότι επιλογή υπάρχει για root, administrator και password και να κρατήσεις σημειωμένους κάπου τους κωδικούς!

     

    Το readme είναι πολύ κατατοπιστικό στην συνέχεια, για το πως πρέπει να γίνει η εγκατάσταση!

    Παραθέτω μια τροποποιημένη από εμένα έκδοση, με κάποιες ψιλοδιορθώσεις:

     

    Οδηγίες εγκατάστασης.

    Για την εγκατάσταση σε windows:

     

    Εγκατάσταση XAMPP

    Αφού εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση xampp τρέξτε το αρχείο XAMPP Control Panel και εκκινήστε της διεργασίες Apache/Mysql πατώντας το Start δίπλα στο όνομα της κάθε μίας.

    Θα δείτε την ένδειξη running και στα 2.

    Μεταβείτε στον περιηγητή σας στο http://localhost/xampp/

    Πατήστε στην επιλογή security αριστερά. Θα μεταβείτε στη σελίδα xampp security όπου θα δείτε αν ο χρήστης root για την Mysql έχει ορισμένο κωδικό.

    Αν όχι μεταβείτε στην σελίδα http://localhost/sec...mppsecurity.php όπου θα ορίσετε κωδικό για τον χρήστη root.

    Απομνημονεύστε τα στοιχεία root/password.

     

    Προετοιμασία προγράμματος

    Αφού κατεβάσετε το αρχείο la-kenakv2.rar αποσυμπιέστε το αρχείο πατώντας δεξί κλικ και αποσυμπίεση εδώ.

    Θα δημιουργηθεί ο φάκελος la-kenakv2 στον ίδιο φάκελο που έχετε κατεβάσει το αρχείο la-kenakv2.rar.

     

    Μέσα στο φάκελο la-kenakv2.2 υπάρχουν τα εξής:

    Ο φάκελος database ο οποίος περιέχει την βάση δεδομένων και ο φάκελος root-folder στον οποίο θα βρείτε το φάκελο "kenak".

    Αυτό το φάκελο "kenakv2" πρέπει να αντιγράψετε στη διαδρομή:

    C:\xampp\htdocs\ (ή όπου αλλού ορίσατε την εγκατάσταση του xampp).

     

    Εγκατάσταση βάσης δεδομένων

    Έπειτα μεταβείτε στη διεύθυνση http://localhost/phpmyadmin και χρησιμοποιήστε το root/password που ορίσατε κατά την εγκατάσταση.

    Επιλέξτε το πεδίο Βάσεις Δεδομένων.

    Δημιουργήστε μία νέα βάση δεδομένων με το όνομα labros_kenakv2 στο πεδίο Δημιουργία νέας βάσης επιλέγοντας σύνθεση utf8_general_ci και κάνοντας κλικ στο κουμπί "Δημιουργία"/

    Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη βάση που δημιουργήσατε.

    Πατήστε ενώ είστε στη βάση labros_kenakv2 από το μενού επάνω εισαγωγή. Αναζητήστε το αρχείο \la-kenak\database\labros_kenakv2.sql.zip

    Πατήστε "εκτέλεση". Θα δείτε τους πίνακες να έχουν δημιουργηθεί στη βάση.

    Μπορείτε πλέον να κλείσετε το παραθυρο αυτό του περιηγητή σας.

     

    Επικοινωνία αρχείων και βάσης δεδομένων

    Βρείτε το αρχείο C:\xampp\htdocs\kenakv2\includes\database.php και ανοίξτε το με οποιονδήποτε text editor.

    Αλλάξτε στην γραμμή 29 του αρχείου το εξής define("DB_PASS", "12345"); σε define("DB_PASS", "password");

    όπου password είναι ο κωδικός του χρήστη root στη βάση δεδομένων σας.

     

    Είστε έτοιμοι.

    Ανοίξτε το Mozilla/Chrome/IE (Δεν προτείνω σε καμία περίπτωση IE)

    και πηγαίνετε στη διεύθυνση http://localhost/kenakv2/

     

    Σημείωση

    Στο αρχείο C:\xampp\htdocs\kenakv2\includes\apotelesmata_kenak.php μπορείτε να δηλώσετε πόσους τοίχους σε κάθε πλευρά χρειάζεστε και πόσα ανοίγματα σε κάθε τοίχο για κάθε πλευρά. Αρχικά το έχω ανεβάσει με 5 τοιχους και 5 ανοίγματα σε κάθε τοίχο. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις τιμές σε όσες χρειάζεστε πάντα όμως οι τιμές τους να είναι >1.

     

    Στο αρχείο C:\xampp\htdocs\kenakv2\apotelesmata\kenak_word.php μπορείτε να κάνετε τροποποιήσεις ως προς το κείμενο του word.

     

    Στο φάκελο C:\xampp\htdocs\kenakv2\apotelesmata αποθηκεύονται τα αρχεία kenak_excel.xlsx και kenak_word.docx αφού πραγματοποιήσετε υπολογισμό στο μενού ΚΕΝΑΚ.

    kenak_excel.xlsx - > Λίστα με τους τοίχους δρομικών, συρομένων, δοκούς-υποστυλώματα με τις επιφάνειες τους όπως υπολογίστηκαν και τα U που ορίσατε.

    kenak_word.docx - > Τεύχος με τα δομικά στοιχεία και κάποια βασική θεωρία και υπολογισμούς θερμομονωτικής επάρκειας, ζνχ κλπ.

    • Upvote 2
×
×
  • Create New...