  1. 9 ώρες πριν, panos21g said:

    Καλημέρα 

    θα ήθελα να μου πείς εντυπώσεις με τις παραπάνω ρυθμίσεις και όπως να μου έδινεις και μια εικόνα απο το data logging  για το πως δουλεύει η αντλία,και τι  καταναλώσεις είχες.

    Εγώ εξακολουθώ να δουλεύω με επιλεγμένο αισθητήρα νερού μόνο στους 37 καρφωμένος και άνεση χώρου όλη μέρα 19-21 μεσα στο σπίτι(μο 20kwh/μερα χοντρικα για 97 τμ σπιτι με μετρια μόνωση). Εγκατάσταση με σώματα πάνελ

     

    Ευχαριστώ

    Καλησπερα Πανο @panos21g,

    το συγκεκριμενο data logging(hiking που δινει μετρησεις σε rasberry) μετραει την ενεργεια και την ισχυ και βρισκεται στη γραμμη που τροφοδοτει την αντλια. Αυτες τις κρυες μερες εχω 25-30 kwh/day σε σωματα καλοριφερ  σε σπιτι 145τμ . Δεν ξερω αν ειναι βελτιστο αλλα σχετικα με περυσι ειναι σαφως κατεβασμενη η καταναλωση, λογω αλλαγων που εκανα στο κυκλωμα θερμανσης. 

    Επισης υπαρχει logging στο πανελ της αντλιας, αλλα ειναι για να παρεις μια ιδεα-ποτε λειτουργει και σε ποια θερμοκρασια στοχο. Δεν ειναι πολυ βοηθητικο για μενα. 

    Οι ρυθμισεις ειναι στο AI auto mode- αντισταθμιση και τις εχω αναφερει παραπανω και η θερμοκρασια στο σπιτι ειναι 20.

    Τωρα για το πως δουλευει η αντλια, το διαγραμμα ισχυος βρισκεται παραπανω, αν σου λεει κατι.

  2. On 4/1/2023 at 6:25 ΜΜ, sso said:

    Καλησπέρα, Χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε.

    Απολογισμός μέχρι τώρα.

    Η αντλία ξεκίνησε στις 22/11/2022 με ένδειξη στον μετρητή ράγας 884. Σήμερα μετά από 43 ημέρες γράφει 1150. Δηλαδή έχει κάψει 266 kWh. Aπό 23/12 μέχρι 28/12 ήταν κλειστή επειδή λείπαμε. Επομένως έχει δουλέψει 38 μέρες. Μέση κατανάλωση 7 kWh/ημέρα. 

    Βέβαια μέχρι τώρα δεν έχουμε δει χειμώνα.

    Καλησπέρα,

    Για να γινει η παραμετροποίηση της αντλίας προσπάθησα να βρω τεχνικό είτε απο τον επίσημο αντιπρόσωπο service, είτε απο την ίδια την LG αλλά και από την αγορά, αντ'αυτου μου έδωσαν το πλήρες pdf μανουαλ και οδηγιες τηλεφωνικά . Παρ'οτι η lg έδωσε αναλυτικές και κατατοπιστικές πληροφορίες για την παραμετροποίηση, το βάσανο του να δοκιμαστούν και να δουλέψουν ήταν μεγάλο.

    Αυτό που κατάλαβα είναι, ότι δεν είναι για μας (καταναλωτές) αυτή η δουλειά, υπάρχουν επαγγελματίες τεχνικοί που την κάνουν, όμως το αναλάβαμε λόγω ανάγκης. Οι λόγοι ειναι αρκετοί και είναι  ενα μεγάλο θέμα επίσης για συζήτηση.

    Μια οδυνηρή εμπειρία για τον απλό χρήστη είναι να προσπαθεί να καταλάβει ποιες παραμέτρους πρέπει να αλλάξει και πως ώστε η αντλία του να δουλέψει βέλτιστα, ώστε να μην πληρώσει τα μαλλιά του αν έχει.

    Αφού πάλεψα με την αντιστάθμιση καμιά βδομάδα, και αφού διάβασα τις συμβουλές σου όπως και του @kostasinjeyan , η αντλία αποφάσισε να λειτουργήσει με το πολυπόθητο ινβερταρισμα. 

    Ξεκινώντας την αντιστάθμιση, απαιτούνται κάποιες μέρες(καμιά βδομάδα) αφότου ξεκινήσει η λειτουργία της, ώστε τα νερά τελικά να καταφέρουν να πηγαινοέρχονται με μικρο θερμοκρασιακό εύρος και η αντλία να δουλεύει συνέχεια. Μέχρι να γίνει αυτό η αντλία δούλευε ον οφ, τα νερά είχαν μεγάλη διακύμανση στη θερμοκρασία(33-47 πχ) και η κατανάλωση έκανε παρτυ. Μετά όμως από μια βδομάδα συνεχών αλλαγών στις ρυθμίσεις, και ενώ τελικά επελέγη ο σενσορας νερού ως αισθητήριο, η αντλία κυκλοφορεί και διατηρεί τα νερά σε σταθερή και χαμηλή θερμοκρασία.

    Για την αντιστάθμιση, μερικές παράμετροι όπως έγραψες και συ, είναι

    1. το αισθητήριο έλεγχου(νερό, αέρας ή και τα δυο, η επιλογή του νερού φαίνεται έχει καλό αποτέλεσμα )

    2. το  εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος, -1 ως 20 

    3. το εύρος θερμοκρασίας δωματίου κατά την AI (αντιστάθμιση), 17 ως 24

    4. το εύρος  θερμοκρασίας νερών κατά την AI, 30 ως 40 

    5. η ταχύτητα της αντλίας  (σε κάθε εγκατάσταση διαφέρει, από 60-100 %) 

    Επίσης, ένας μετρητής κατανάλωσης για την αντλία, ήταν παρών σε όλη αυτή τη διαδικασία , ώστε να παρακολουθείται πιθανή μείωση η αύξηση της κατανάλωσης της.

    image.thumb.png.ae7ef2065df6d1e272c120e5da35e213.png

    Τέλος, τα κρύα έρχονται και θα είναι ένα καλό κρας τεστ για την απόδοση της αντλίας. Για να δούμε τη συνέχεια...

    Καλές ρυθμίσεις σε όλους εύχομαι και καλές καταναλώσεις!

    * πολλά ευχαριστώ για όλους όσους μοιράζονται εμπειρίες και συμβουλές  (τους έχω αναφέρει και σε παλιότερη ανάρτηση)

    • Like 1
  3. On 25/3/2022 at 10:49 ΜΜ, dinaras said:

    Χαίρετε,

    Πρόσφατα εγκατέστησα LG Therma V monobloc 16KW τριφασική

    Περιοχή κεντρική Ελλάδα

    Να σας δώσω πληροφορίες για να έχετε μια άποψη:

     

    α) Κατοικία 135τμ, ισόγεια, άριστα μονωμένη (κέλυφος και κάτω από την οροφή) με πρόσφατη εγκατάσταση της μόνωσης

    β) Κουφώματα PVC παντού

    γ) Πάνελ σώματα (10 τεμάχια που καλύπτουν όλο αυτό το σπίτι)

     

    Η λειτουργία της στην περίπτωσή μου είναι ομαλή και διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία στο χώρο με χαμηλές θερμοκρασίες νερού προσαγωγής και επιστροφής (κάνω τον σταυρό μου για την αξία της μόνωσης).

     

    Και ερωτώ:

    1. Πώς μπορώ να καταλάβω αν έχω start-stop που έχετε κι εσείς; Βγάζει κάποιο μήνυμα στο κεντρικό μενού ή πρέπει να πάω σε κάποιο υπομενού για να δεις αν έχεις αυτό το πρόβλημα;

    2. Η κατανάλωσή της όσες φορές κοιτάω το ηλεκτρονικό/ψηφιακό ρολόι της ΔΕΗ είναι σχεδόν πάντα καρφωμένη στα 7000watt, δεν έχω δει ποτέ χαμηλότερη τιμή

    3. Ο ανεμιστήρας λειτουργεί συνεχώς

    4. Έχω (πιστεύω) επαρκή όγκο νερού στο κύκλωμα γιατί υπάρχουν σωληνώσεις ~30m πριν να εισχωρήσουν στα σώματα του σπιτιού (η αντλία είναι σε αρκετή απόσταση από το σπίτι και επομένως αυτό βοηθάει να υπάρχει μεγάλος όγκος νερού μέσα στο κύκλωμα) και όπως είπα έχω αρκετά μεγάλο μήκος σωληνώσεων για την διασύνδεση αυτών των 10 σωμάτων σε αυτό το μεγαλούτσικο σπίτι των 135τμ

     

    Έχετε κάτι να μου προτείνετε; Βλέπετε κάποιο πρόβλημα; Το μόνο που με απασχολεί είναι η κατανάλωση

    ==> επιθυμητή θερμοκρασία χώρου μέσα στο σπίτι έχω ~19oC και καίει περίπου 40Kwh την ημέρα

     

    Σας ευχαριστώ για τις απόψεις σας τις οποίες αναμένω με ενδιαφέρον

    1. από το κεντρικο μενού , πας ρυθμίσεις και επιλέγεις καταγραφες, αν έχεις αγγλικά μενού, data logging . Εκεί  θα δεις τις καταγραφείς σε σειρές, επιλέγεις πχ την πρώτη σειρά και πατας δεξιό βελάκι και οκ από το πάνελ για να πας στην υποοθονη της κάθε καταγραφής. Τότε θα δεις τα start-stop 

    **Κατι άλλο που καλά είναι να ρυθμίσεις είναι η αντιστάθμιση. Πολλά μελη έχουν προτείνει παραμετροποίηση με τιμές θερμοκρασίας νερού και αερα, πχ @kostasinjeyan, @sso και 2-3 αλλοι που δε θυμαμαι τωρα , για παραδειγμα :

    Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" (3 τελείες άνω δεξιά) και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.

    akis73

     

  4. On 22/3/2022 at 2:09 ΜΜ, kostasinjeyan said:

    Δεν είμαι μηχανολόγος αλλά από τα λίγα που καταλαβαίνω, αν έχεις πρωτεύον δευτερεύον κύκλωμα τότε το buffer είναι συνδεδεμένο παράλληλα και όχι σε σειρά.

    Επίσης 300lt μου φαίνεται υπερβολικό και ίσως για αυτό να έχεις και τόσο μεγάλες καταναλώσεις.

    Τέλος σίγουρα θα βοηθήσει η αντιστάθμιση καθώς και να μην ζεστάινεις συνέχεια τα ΖΝΧ.

     

    Όσο για το σωνηλάκι που λες είναι από τη βαλβίδα ασφαλείας και κανονικά πρέπει να στερεωθεί κάτω αλλιώς είναι πολύ πιθανό όταν ανοίξει με την πίεση να τα κάνει όλα μούσκεμα.

    Αγαπητέ @kostasinjeyan , 

    μετα από αρκετό καιρό επιστρέφω για να δώσω λεπτομέρειες .

    Μετα από 6 μήνες τελικά βρήκαμε ένα μηχανικό που ασχολείται σοβαρά με εγκαταστάσεις θέρμανσης και αντλίες θερμότητάς, εξου και η απουσία μου τόσο καιρό. 

    Ήρθε , είδε και θα κάνει μελέτη για τις παρεμβάσεις. 

    Μέσες άκρες προτείνεται η αντλία να θερμαίνει μόνο τα σώματα (και οχι ολο το buffer με τα ΖΝΧ). τα ΖΝΧ ξεχωριστά. Επιπλέον Σοτάρισμα της αντλίας με αντιστάθμιση και  αυτονομία ανά σώμα . Τέλος κάποιοι υαλοπίνακες θα πρέπει να αντικατασταθούν με ενεργειακούς.

    Αυτά εν ολίγοις

    Να ευχαριστήσω και πάλι όλη την παρέα, @antloukidis, @mechpanos, @sso

    • Like 2
  5. 31 minutes ago, antloukidis said:

    Η απόδοση της Α.Θ. που σας ενδιαφέρει είναι για 0οC εξωτερική θερμοκρασία και θερμοκρασία νερού 55οC.

    Από το ανωτέρω πινακάκι, μπορούμε (εμμέσως) να υπολογίσουμε την απόδοση για 2οC εξωτερική θερμ. και θερμοκρασία νερού 35οC. (3.41 x 3.50 = 11.9 ΚW ).

    Προφανώς η απόδοση που σας ενδιαφέρει είναι χαμηλότερη και μάλλον ... αποκρύπτεται από τον κατασκευαστή!

    Από το επόμενο πινακάκι βλέπουμε ότι το cop (= 2.16  στους -2οC), μειώνεται (από το 3,5) αλλά δεν βλέπουμε την ηλεκτρική κατανάλωση.

    Αν θεωρήσουμε όμοια κατανάλωση, η απόδοση στους -2οC είναι 3,41 x 2.16 = 7.4 ΚW !!!

    Τελεια εξηγηση, τωρα  καταλαβα, πολλαπλασιαζεις το input με το output για να βρεις την ισχυ σε καθε κατασταση {θερμοκρασια περιβαλλοντος, θερμοκρασια στοχος νερου }.

    Απιστευτα μικρο το 7,4kw ,εστω και ως προσεγγιση δειχνει το ζορι που τρωει η ΑΘ σε μερες χιονια

    και παλι ευχαριστω

    Θα ηθελα να επανελθω στο θεμα μετα την επισκεψη καποιου  μηχανικου .

    Ευχαριστω ολους  @mechpanos @sso @kostasinjeyan@antloukidis

     

  6. 1 hour ago, antloukidis said:

    Ο σεβασμός πρώτα από όλα του εαυτού μου, απαγορεύει την κριτική, όταν όπως είπα, δεν έχω data των :

    1. Τρόπο επιλογής της συγκεκριμένης Α.Θ.

    2. Σχεδίαση και υλοποίηση υδραυλικού δικτύου

    3. Σχεδίαση και υλοποίηση ηλεκτρολογικού δικτύου αυτοματισμών

    4. Ρυθμίσεις Α.Θ.

    Τα ανωτέρω (όλα απαραίτητα), απαιτούνται για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία μιάς Α.Θ., που αν γίνουν σωστά, κάνουν την Α.Θ. να είναι το αποδοτικότερο σύστημα κλιματισμού (ψύξη & Θέρμανση) ενός κτιρίου.

    Δυστυχώς σε αυτό δεν επιδρά καθόλου η οικογενειακή κατάσταση ή το ποινικό μητρώο του μελετητή και εγκαταστάτη.

    Απευθυνθείτε άμεσα σε μηχανολόγο, ΓΝΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Θ., για να διορθώσει ότι μπορεί να διορθωθεί.

    Καλημερα, 

    δεν εχεις αδικο @antloukidis,

    νομιζω ομως οτι πολλοι εχουμε επιλεξει ενα μηχανικο λογω φιλιας.

    Παραλληλα ειμαι σε αναζητηση μηχανικου ωστε να διορθωσουμε οτι μπορουμε

    Ευχαριστ και σενα για τη συνεισφορα σου

  7. 5 hours ago, antloukidis said:

    Λείπουν πολλά data, που δεν μπορούν να συγκεντρωθούν μέσω forum.... απαιτείται μηχανολόγος, γνώστης του θέματος, επί τόπου.

    Μου έκαναν εντύπωση (κακή) τα εξής :

    Α. Όταν σταματήσει ο κυκλοφορητής δευτερεύοντος η Α. Θ. συνεχίζει ???

    ( δουλεύει συνέχεια με το θερμοστάτη της??? )

    Β. Ο κυκλοφορητής πρωτεύοντος πρέπει να λειτουργεί συνέχεια, όσο λειτουργεί η Α.Θ. 

    Γ. Buffer .... τεράστιο!!!

    Δ. Τι απώλειες σε KW, έχει το σπίτι σε 0οC, και τι απόδοση έχει η Α.Θ. στην ίδια θερμοκρασία???

    (έτσι επιλέγεται σωστά μιά Α.Θ. και όχι με βάση τι επιδοτείται!)

    Ε. Μηχανολόγος σχετικός με Α.Θ. ασχολήθηκε???? ή μπα....???

    Δ. Αποδοση, νομιζω αυτη ειναι

    image.thumb.png.5e06be098ada624ddf55bb11f65606f9.png

     

    image.thumb.png.1359f29e633eae7cb2c07a6c7d8b8a91.png

    image.thumb.png.2272a3ea30600d0d8173152894dfa620.png

     

  8. 35 minutes ago, antloukidis said:

    Λείπουν πολλά data, που δεν μπορούν να συγκεντρωθούν μέσω forum.... απαιτείται μηχανολόγος, γνώστης του θέματος, επί τόπου.

    Μου έκαναν εντύπωση (κακή) τα εξής :

    Α. Όταν σταματήσει ο κυκλοφορητής δευτερεύοντος η Α. Θ. συνεχίζει ???

    ( δουλεύει συνέχεια με το θερμοστάτη της??? )

    Β. Ο κυκλοφορητής πρωτεύοντος πρέπει να λειτουργεί συνέχεια, όσο λειτουργεί η Α.Θ. 

    Γ. Buffer .... τεράστιο!!!

    Δ. Τι απώλειες σε KW, έχει το σπίτι σε 0οC, και τι απόδοση έχει η Α.Θ. στην ίδια θερμοκρασία???

    (έτσι επιλέγεται σωστά μιά Α.Θ. και όχι με βάση τι επιδοτείται!)

    Ε. Μηχανολόγος σχετικός με Α.Θ. ασχολήθηκε???? ή μπα....???

    Α. οταν σταματα ο 2οντας, η ΑΘ πολλες φορες συνεχιζει τη λειτουργια της (συμπιεστης και αντλια) επειδη  πρεπει να θερμανει τα νερα ως το στοχο (54βαθμοι)

    Β. Ο κυκλοφορητής πρωτεύοντος ΔΕΝ λειτουργεί συνέχεια. Συνηθως  λειτουργεί παραλληλα με την Α.Θ.. Αλλες φορες λειτουργει αυτονομα. Σε καθε περιπτωση λειτουργει οταν η ΑΘ αντιληθφει οτι τα νερα ειναι σε χαμηλη θερμοκρασια. Τοτε τα κυκλοφορει μεχρι αυτα να φτασουν του 54.

    Γ. οπως ειπε και ενας δραστηριος φιλος παραπανω θα μπορουσε με μια αλλη θεωρηση - σχεδιασμο να γινει και μεγαλυτερο

    Δ. Οι απωλειες δεν ειναι το φορτε μου. Σε τι μετραται η αποδοση ; στο μανουαλ αναφερει cop αλλα και kw

    Θα το ξανακοιταξω

    E. Μηχανολογος , καλος φιλος, εξαιρετικος στην οικονομικη διαχειριση του εργου, οικογενειαρχης, και αληθινα καλο παιδι ΑΛΛΑ πανασχετος να καταλαβει γιατι τα νερα Μαη μηνα κυκολοφορουσαν απο μονα τους σε ολο το κυκλωμα (τελικα του το  εξηγησα , το καταλαβε και εβαλε μια ηλεκτροβανα μετα τον κυκλοφορητη του 2οντος για να τα σταματα. Αυτη και παιρνει εντολη απο τον κεντρικο θερμοστατη του σπιτιου) 

     

    ο ΣΕΒΑΣΜΟς ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ αρκει να εχει καλο σκοπο

     

    Ευχαριστω και σενα @antloukidis

  9. 32 minutes ago, mechpanos said:

     

     

    Μετά τις παρεμβάσεις, πόσες είναι οι απώλειες της κατοικίας, έχει γίνει μελέτη; Από εκεί ξεκινάμε.
    Η αντλία δουλεύει και κάτω από τους μηδέν αλλά με χαμηλότερη ισχύ και χαμηλότερο cop και δεν προλαβαίνει γιατί κάνει συνέχεια κύκλους defrost. Τότε βάζει μπροστά και αντιστάσεις (αν έχει) και γίνεται το έλα να δεις από κατανάλωση. Εν τω μεταξύ 16 kw είναι η ονομαστική απόδοση της αντλίας η οποία δίνεται συνήθως στους 7oC. Στους μηδέν πέφτει στο 12-13-14, εκεί...συν αυτό με τα defrost...γι' αυτό δεν σηκώνει! Το buffer θα έπρεπε να βοηθάει, βέβαια, ώστε όσο κάνει defrost η αντλία, να έχει επαρκή νερά για να γυρίσει στο κύκλωμα, ίσως ήθελε και μεγαλύτερο.

    Απωλειες μετα τις παρεμβασεις δεν εχουν υπολογιστει. Πως υπολογιζονται; μεσω ειδικου software? Αν βεβαια κανω το λογικο αλμα, η απαιτουμενη ενεργεια για θερμανση ισουται με τις απωλειες(σωστα;)   6  μηνες x 1200(προσεγγιστικος ΜΟ/μηνα)  = 7.500

    Αρα κατα προσεγγιση και δχως βλαβη της γενικοτητας θα μπορουσα εγω ο αδαης να πω οτι οι απωλειες μου ειναι γυρω στις 8000 KWh /year  ?

    Τα αλουμινια ειναι χωρις διπλο τζαμι και οχι θερμομονωτικα. 

    Εχει μια αντισταση στο μπαφερ μεσα 4kw , αλλα αν κανω το λαθος και την ανοιξω(απο το ηλ.πινακα ανοιγει ) θα παθω εγκεφαλικο απο τη χρεωση. 

    Ευχαριστω @mechpanos και σενα για τη συμβουλη σου 

     

     

  10. 19 minutes ago, kostasinjeyan said:

    Δεν είμαι μηχανολόγος αλλά από τα λίγα που καταλαβαίνω, αν έχεις πρωτεύον δευτερεύον κύκλωμα τότε το buffer είναι συνδεδεμένο παράλληλα και όχι σε σειρά.

    Επίσης 300lt μου φαίνεται υπερβολικό και ίσως για αυτό να έχεις και τόσο μεγάλες καταναλώσεις.

    Τέλος σίγουρα θα βοηθήσει η αντιστάθμιση καθώς και να μην ζεστάινεις συνέχεια τα ΖΝΧ.

     

    Όσο για το σωνηλάκι που λες είναι από τη βαλβίδα ασφαλείας και κανονικά πρέπει να στερεωθεί κάτω αλλιώς είναι πολύ πιθανό όταν ανοίξει με την πίεση να τα κάνει όλα μούσκεμα.

    Ναι @kostas , εχεις δικιο ειναι παραλληλα.

    300LT ηταν λεει απαραιτητα επειδη εχουμε ΖΝΧ , αλλα αποδεικνυεται οτι το μπαφφερ δεν ειναι οικονομικος σχεδιασμος.

    Το σωληνακι  που εχει βγει απο το πλαϊ, δε μου φαινεται και πολυ επαγγελματικη αποχετευση ....

     

    Ευχαριστω για το ενδιαφερον σου 

  11. 10 minutes ago, sso said:

    Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. 

    Χοντρικά οι θερμοκρασίες της Αθήνας είναι ίδιες με τις θερμοκρασίες της Αργολίδας που είμαι εγώ. Και το δικό μας σπίτι είναι 130 τ.μ. το οποίο είναι μονοκατοικία προπολεμική. Έγιναν παρεμβάσεις με το εξοικονομώ (μόνωση στέγης, θερμοπροσωψη, κουφώματα αλουμινίου, Α/Θ και κλιματιστικά) και σημαζεύτηκε. ΖΝΧ δεν έχω από την αντλία αλλά μόνο από τον ηλιακό. Αυτό έγινε με πρωτοβουλία δίκη μου, διότι εδώ οι φορές που θα χρειαστεί να ανάψω και να ζεστάνω τον ηλιακό με ρεύμα είναι ελάχιστες και για πολύ λίγη ώρα. Συνολικά όχι πάνω από 10-15 φορές το χρόνο και για 15-20 λεπτά κάθε φορά. Επομένως αν ανάψει 15 φορές για 20 λεπτά κάθε φορά θα κάψει 17.5 kWh (5 ώρες Χ 3.5 kWh=17.5 kWh). Και με τις τιμές που έχω εγώ αυτή τη στιγμή θα πληρώσω 17,5Χ0,15=2,6€ το χρόνο.

    Αστεία πράγματα. Τα εξηγήσα όλα αυτά στον εγκατάσταση και συμφώνησε απόλυτα μαζί μου. Οπότε αντί να βάλω ηλιακό τριπλής προτίμησα να βάλω με τα ίδια χρήματα διπλής, αλλά inox.

    Μ.ο. κατανάλωση πόσο έχεις;

    Ποιον μεσο ορο θες;

    ΜΟ ΑΝΤΛΙΑΣ  = 50 KWH/DAY

    Εχω δεδομενα ως τωρα μονο  21/2-21/3 = 1500ΚWH αφου μολις πριν ενα μηνα ξεκινησα το μετρημα

     

  12. 1 hour ago, sso said:

    Καλημέρα,

    Πολύ περίεργα όλα αυτά που τράβηξες φίλε μου,

    Τα νερά βγαίνουν από το κάτω μέρος της αντλίας (από το πάτωμα). Μάλιστα εγώ έχω βάλει από κάτω ένα μεγάλο ταψί και όταν κάνει απόψυξη γεμίζει. 

    Αν η πλακέτα λουζόταν από τα νερά τί να πω !!!Είναι τραγικό.

    1) Η ταχύτητα της αντλίας δεν νομίζω να έχει σχέση με την καταστροφή της πλακέτας. Εγώ έχω μειώσει την ταχύτητα της αντλίας νερών στο 50% για λόγους θορύβου.

    2) Όσο πέφτει η εξωτ. θερμοκρασία πέφτει και η απόδοση της αντλίας και αυξάνεται η κατανάλωση. Δεν δικαιολογείται, νομίζω,  να μην ανταποκρίνεται. Και κατανάλωση 90 kWh/ημέρα είναι τρομερά υπερβολική. Σίγουρα κάτι δεν πάει καλά με την όλη εγκατάσταση.

    Εγώ, από τις 23 Ιανουαρίου που έβαλα και τον μετρητή ράγας και μετράω καταναλώσεις, μέχρι σήμερα έχω μέσο όρο κατανάλωσης 13 kWh/ημέρα.

     

    Ευχαριστω πολυ για το ενδιαφερον,

    εισαι εξαιρετικος στην αναλυση . Ναι , στα μεγαλα κρυα πριν κανα μηνα με το χιονι στο κεντρο της Αθηνας φτασαμε 90 kwh/day . Η μετρηση εγινε με μετρητη ραγας (hiking).

    Εχεις δικιο , για την εγκατασταση και το κοιταω (εδω χρειαζεται καταναλωλογος ή απωλειάς και οχι απλος μηχανολογος). 

    Η συνεισφορα σου ηταν πολυτιμη και παλι μπραβο σου γιατι αν και δεν εμφανιζεσαι ως μηχανικος μαλλον εισαι επιστημονας.

    Χαιρετισμους

     

  13. On 1/17/2022 at 9:19 PM, sso said:

    Καλησπέρα σας, Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά να έχουμε.

    Πρόσφατα μπήκε και η δική μου Α/Θ, LG 12 kwh, σε μονοκατοικί στην Αργολίδα, 130 τ.μ. στην οποία έγιναν παρεμβάσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ/Αυτονομώ (κουφώματα αλουμινίου, μόνωση στέγης, θερμοπρόσωψη, κλιματιστικά και Α/Θ).

    Προς το παρόν λειτουργεί χωρίς αντιστάθμιση (του είπα να βάλει αντιστάθμιση αλλά μου απάντησε ότι αυτή η λειτουργία είναι για ψαγμένους χρήστες). Είχε βάλει μέγιστη θερμοκρασία νερού 57 βαθμούς και με το ζόρι τον έπεισα και την κατέβασε στους 53 βαθμούς (οι προδιαγραφές είναι μέχρι 65 βαθμούς). Θερμοκρασία χώρου βάζω 20 βαθμούς και όταν πάμε για ύπνο 18. Δεν θέλω περισσότερους όταν κοιμάμαι. Ιδρώνω και δεν μου αρέσει. Τα πρώτα βράδια είχαμε κάποιο θέμα με τον θόρυβο από την αντλία νερού, η οποία ήταν ρυθμισμένη και start/stop. 2 λεπτά λειτουργία. 1 λεπτό stop. Αυτό, το βράδυ με την απόλυτη ησυχία, ήταν ενοχλητικό. Στην αρχή προσπαθήσαμε να διορθώσουμε το πρόβλημα με αύξηση της πίεσης από 1,2 που ήταν σε 1,8 bar και με εξαερώσεις (αυτά λέει και το manual της LG), αλλά χωρίς επιτυχία. Τελικά το πρόβλημα του θορύβου λύθηκε με χαμήλωμα της ταχύτητας της αντλίας νερού στο 55% και με λύσιμο της αντλίας νερού όπου μάλλον φαίνεται να είχε εγκλωβιστεί αέρας (σπηλαίωση).

    Τώρα ως προς τις καταναλώσεις παραθέτω στο συνημμένο excel τις ενδείξεις του μετρητή από τις 12/01/2022 που μπήκε η αντλία καθώς και τις θερμοκρασίες της περιοχής. Οι ενδείξεις είναι οι συνολικές του σπιτιού. Κρατούσα όμως στοιχεία τους προηγούμενους μήνες που δεν υπήρχε η αντλία και είχα μ.ο. 8 kwh/ημέρα, οπότε αν αφαιρέσουμε από τις συνολικές 8 kwh θα έχουμε κατά πολύ καλή προσέγγιση τις καταναλώσεις της Α/Θ.

    θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω και με αντιστάθμιση αλλά επειδη δεν γνωρίζω πολλά φοβάμαι μην κάνω καμιά πατάτα. Αν κάποιος φίλος έχει την καλοσύνη, την διάθεση και τον χρόνο να με καθοδηγήσει θα είμαι ευγνώμων.

    Ευχαριστώ θερμά για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας δίνετε.

    Να είστε όλοι πάντα καλά.

    ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΗ.xls 30 kB · 28 downloads

    Καλησπερα ,

    Αγαπητε φιλε , θα ειμαι λακωνικος

    Aντλια :  LG 16 kwh (1φ), (με πρωτευον και δευτερευον κυκλωμα)

    σε διαμερισμα τελυταιου οροφου στην Αττικη, 130 τ.μ. στην οποία έγιναν παρεμβάσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ/Αυτονομώ ( μόνωση στέγης, θερμοπρόσοψη,  Α/Θ).

    Aντισταθμιση : απότι καταλαβα δεν ειναι enabled 

    Max θερμοκρασια στοχος : 54 0C ((οι προδιαγραφές είναι μέχρι 65 βαθμούς )

    Θερμοστατης : Θερμοκρασία χώρου : 18-19  0C , ελεγχει την αντλια του δευτερευοντος ,

    Aντλία νερού(πρωτευοντος), ρυθμισμένη στο 40% και start/stop. 2 λεπτά λειτουργία. 1 λεπτό stop

    Δοχειο Αδρανειας σε σειρα με την αντλια , 300λιτρα (προσφερει και ΖΝΧ ως εκ τουτου εχει και ηλιακη υποβοηθηση με συλλεκτες 6,3 τμ)

    Καταναλωση αντλιας θεμοτητας: 1500 kwh (21/2 – 21/3)

    Απωλειες : Συμφωνα με τους πινακες(προ των παρεμβασεων 18000ΚWH Θερμικες)

    Προβληματα :

    Μετα απο 4 μηνες λειτουργιας ΕΚΑΨΕ ΠΛΑΚΕΤΑ ΙΝΒΕΡΤΕΡ . Αντικατασταθηκε . Λειτουργησε 30 μερες με την νεα πλακετα και ξανακαηκε. Αντικατασταθηκε.

    Λειτουργησε αλλες 10 μερες με τη 2η πλακετα και ξαναμανα τα ιδια.

    Αντικατασταθηκε. Η τριτη πλακετα λειτουργει καλα εδω και τρια χρονια.

    Αιτια βλαβης : δεν ειμαι μηχανικος, παρατηρησα ομως 2 αλλαγες κατα την τελευταια επισκευη .

    • Ενα σωληνακι που βγαινει εγω απο την αντλια (οδηγει καποια νερα εξω απο την αντλια, γιατι προφανως ελουζε την πλακετα ….;;;)

    • Η ταχυτητα της αντλιας (πρωτευον) τεθηκε στο 40% μετα την “επισκευη”

    Ερωτηση 1: Φαινεται οτι η ταχυτητα της αντλιας συνδεεται πιθανα με την καταστροφη της πλακετας ινβερτερ, ειναι σωστος ο ισχυρισμος;

    Ερωτηση 2 : Η αντλια θερμοτητας (ή ολη η εγκατασταση ) δεν ανταποκρινεται στους 0 0C . Δε φτανει ουτε το 19 0C στο σπιτι και καiει 90 kwh /day .

    Δεν ειναι περιεργοπου δεν τα καταφερνει παρόλο που η αντλια φτιαχτηκε να λειτουργει απο -25 και πανω ;

    Ευχαριστω και μονο για την αναγνωση


     


     

     

×
×