  1. Η απάντηση του ΤΕΕ στο email που τους έστειλα:

     

    "Επειδή δεν υπάρχουν λεπτομέρειες Ψ για αυτά τα στοιχεία, μπορείτε να

    θεωρήσετε ότι η μόνωση βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση σας ευνοεί σε κάθε

    λεπτομέρεια.

    .....

    Θεωρώ οτι για να είμαστε καλυμμένοι πρέπει να πάρουμε την μόνωση στον πυρήνα όσον αφορά τις θερμογέφυρες (έτσι ώστε να πάρουμε την χειρότερη περίπτωση)

     

    Όσον αφορά τις θερμογέφυρες μάλλον θα πρέπει να το δεις συνολικά, για όλο σου το κτήριο τι σε συμφέρει.

    Θεωρώντας την μόνωση εξωτερικά σε κάποιες περιπτώσεις χάνεις σε άλλες κερδίζεις.

    Στο σύνολο όμως βγαίνεις ωφελημένος.

  2. Όχι δεν ισχύει.

    Βλέπε ΤΟΤΕΕ 20701-1 σελ 41

    "Επίσης, για κτίσματα με έτος έκδοσης της οικοδομικής τους άδειας μετά το 1999, είναι υποχρεωτική η αποτύπωση του

    φέροντος οργανισμού και τα εμβαδά που αυτός καταλαμβάνει στις όψεις δεν μπορούν να ληφθούν κατά απλοποιητική

    παραδοχή από τις τιμές του πίνακα".

  3. Συνάδελφοι Μηχανολόγοι, οι θερμοπομποί είναι το ίδιο πράγμα με τα λεγόμενα "κονβέκτορς";

     

    Ρωτάω γιατί για να ενταχθεί ένα διαμέρισμα προ του 1980 στο "εξοικονομώ κατ' οίκον", σκέφτομαι να προτείνω χρήση κονβέκτορς για να παρακάμψω το γράμμα του νόμου που λέει:

     

     

    Εχω την εντύπωση οτι αυτό δεν επιδοτείται, δηλ τα "κονβέκτορς"

  4. Σε κάθε θερμική ζώνη όμως πρέπει να ορίσουμε σύστημα θέρμανσης. Πως στέκει να ορίσουμε σύστημα θέρμανσης για μη θερμαινόμενο χώρο?

     

    Δεν είναι απαραίτητο.

    Π.χ. Σύμφωνα με εγκύκλιο που υπάρχει εξαιρούνται ΠΕΑ κτίρια με χρήσεις:

    βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

     

    Συνεπώς μπορείς την αποθήκη (μεγαλύτερη του 10%) να την βάλεις σε άλλη θερμική ζώνη και να μην κάνεις μελέτη

     

    Έτσι πιστεύω.

  5. Επειδή αρχίζουμε να τα μπερδεύουμε και πάλι:

     

    Για την ενεργειακή κατάταξη (και στη ΜΕΑ και στο ΠΕΑ):

    Μελετάμε το κτίριο λαμβάνοντας υπόψιν τα γειτονικά

     

    Για τον έλεγχο της θερμομονωτικής επάρκειας:

    Μελετάμε το κτίριο πανταχόθεν ελεύθερο, δηλαδή σαν να μην υπάρχουν γειτονικά.

     

     

     

    Να προσθέσω ότι "Στην περίπτωση που το όμορο κτίσμα είναι μη θερμαινόμενος χώρος, τότε γίνεται η παραδοχή ότι το εξεταζόμενο κτίσμα συνορεύει με τον εξωτερικό αέρα προς την πλευρά του όμορου κτηρίου"

    ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 ΠΑΡ. 3.2.2.5

  6. Αυτά για τα οποία αναφέρεσαι αφορούν τις θερμικές ζώνες και τον διαχωρισμό που μπορείς να έχεις σε κάθε περίπτωση.

    Οχι εάν είναι θερμαινόμενος ή όχι ένας χώρος.

    Εάν εσύ εχεις κάνει την θεώρηση της μίας θερμικής ζώνης είσαι σωστός, υπο την προυπόθεση ότι το Parking (όπως και εσυ γράφεις) έχει όγκο μικρότερο από το 10% του συνολικού. Σε άλλη περίπτωση θέλεις άλλη μία θερμική ζώνη.

  7. Σωστά σε ενημέρωσε ο γνωστός σου.

     

    Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία λειτουργίας του φωτοβολταικού πέφτει η απόδοση του.

    Το μέγεθος "δείκτης" NOCT είναι η "Nominal operating cell temperature" και αναφέρεται στην θερμοκρασία που προσεγγίζει το φωτοβολταικό στοιχείο σε ανοιχτό κύκλωμα υπο ορισμένες σταθερές συνθήκες πχ. θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 C, συνθήκες ακτινοβολίας ΑΜ 1.5, ταχύτητα ανέμου 1m/s και ακτινοβολία G=0.8kW/m^2.

    Οσο υψηλότερος είναι τόσο χειρότερα.

    Το άλλο μέγεθος μας δείχνει σε τι ποσοστό μείωνεται το αντίστοιχο μέγεθος πχ. της ισχύος, τάσης, κλπ, ανά βαθμό θερμοκρασίας, όταν αυτή υπερβαίνει τους 20 C (Όχι του περιβάλλοντος).

  8. Βρες το ISO 13970. Μάλλον έχει τα περισσότερα απ' όσα χρειάζεσαι.

    Σίγουρα θα χρειαστείς και κάποια επιπλέον Pren. Κάποια μπορεί να τα βρείς

    στο site του ΚΑΠΕ.

    http://www.cres.gr/greenbuilding/prEN_standards_fin.htm

     

    Καλό πτυχίο

  9. Θα ήθελα να έχω μία ενημέρωση γιατί ένας υφιστάμενος λέβητας (όχι καυστήρας) πετρελαίου, σε αλλαγή καυσίμου (φυσικό αέριο) θα πρέπει να αλλάξει και αυτός.

     

    Πού εντοπίζονται οι διαφορές μεταξύ λεβήτων αερίου, πετρελαίου και πετρελαίου/αερίου?

     

    Ευχαριστώ πολύ

  10. Θα ήθελα να πληροφορηθώ ποια είναι η βασική αρχή λειτουργίας των Ballast.

    Γνωρίζω τι επιτυγχάνουμε, αλλά δεν έχω κατανοήσει πλήρως πως επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση της έντασης του ρεύματος λειτουργίας στις λάμπες φθορισμού?

     

    Ευχαριστώ πολύ

×
×