Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από kostasinjeyan

  1. 1 ώρα πριν, giannis95 said:

    Σε ποιο λες η εξωτερική ? Να παίζει ? 

    Ρε συ συγνώμη αλλά δεν μπορώ να μπω μες στο μυαλό σου ούτε κάνουμε προφορικό διάλογο.

    Αν δεν γράψεις δομημένα αυτό που θες να πεις δεν μπορώ να μαντέψω τι μπορεί να εννοείς.

  2. 17 λεπτά πριν, giannis95 said:

    Στην ρύθμιση δεν πάει η θερμοκρασία ανεβενει κανονικά

    Απλά θέλει +2 στην ρύθμιση εσωτερική για λειτουργία Auto, ελάχιστη πάει έως 19 και η ανωτερι πάει και 20 px απλά δεν θ Μ πιάσει 21 μέσα. Επί τον πλείστον υπάρχει μια διαφορά 19 με 21 εσύ έχεις LG?Kai πάει πχ 20 με 21 

     

    Ναι έχω LG και πάει μια χαρα και 21 και 22

    Ξαναλέω προφανώς σε κάποιο άλλο σημείο υπάρχει κάποια ρύθμιση που σε εμποδίζει να βάλεις στην αντιστάθμιση πάνω από 19

  3. 9 λεπτά πριν, giannis95 said:

    Τι προτείνεις να αλλάξω την εξωτερική θερμοκρασία? Γιατί η εσωτερική δεν πάει πάω από 19 η ελάχιστη.η μικρότερη διάφορα αειναι 19 21 πχ γιατί δεν θέλω και κάτω απο 21

    Αν δεν πάει πάνω από 19 υποθέτω την εμποδίζει κάποια άλλη ρύθμιση 

  4. 20 λεπτά πριν, giannis95 said:

    Ε εντάξει και στο 0 τι πειράζει μντ έχεις +1 +2 ένα. Δουλεύεις ινβερτερ

     

    Τίποτα δεν πειράζει απλά με βάση τις ρυθμίσεις που έχεις αν το αφήσεις στο +2 φοβάμαι ότι όταν η εξωτερική πέσει κοντά στο 0 η αντλία θα προσπαθεί να πάει την εσωτερική στο 24 με τεράστια κατανάλωση φυσικά.

  5. 2 ώρες πριν, giannis95 said:

    Και σ εμένα το ίδιο κάνει δύο μέρες δούλευε ασταμάτητα,και έπειτα σταμάτησε.Στο ξεκίνημα έκανε δύο Start Stop και την τρίτη φορά πείρε στο ρελαντί,απλά σε εμένα παιδία για μνεχω px 21 βαθμούς μέσα πρέπει νανε στο +1 στο αρχικό μενού,στο 0 μου πάει μέχρι 20 βαθμούς.

     

    Είπαμε έχει να κάνει με τις ρυθμίσεις που εχεις βάλει στην αντιστάθμιση.

  6. 9 λεπτά πριν, stavrakas99 said:

    Καλησπέρα και πάλι από εμένα,

    Δυστυχώς δεν έχω βρει λύση με την αντιστάθμιση στην αντλία μου. Την δουλεύω σε αέρα. Γνωρίζει κάποιος εάν η αντιστάθμιση μπορεί να λειτουργήσει και με αισθητήρα νερό? Μηπως την ρυθμισω έτσι και δουλέψει καλύτερα και πιο αποδοτικά?

    Σας ευχαριστώ!

    Γενικά δεν υπάρχει σωστό και λάθος.

    Όλα δυστυχώς είναι κατά περίπτωση.

    Η αντιστάθμιση φυσικά και παίζει μόνο με νερό αν θες.

    Εγώ έτσι την έχω.

     

    Επίσης κάτι που πρέπει να ειπωθεί ξανά είναι ότι η αντιστάθμιση έχει νόημα μόνο σε συνεχή λειτουργία.

    Αν κάποιος θέλει να ανοιγοκλεινει την αντλία θα ήταν καλύτερο να μην ασχοληθεί με την αντιστάθμιση καθώς μόνο προβλήματα θα έχει.

  7. 36 λεπτά πριν, giannis95 said:

    δουλεύει συνεχόμενα δύο μέρες κατανάλωση 15 kW ολοκλήρωση το σπίτι συνολική καταναλωση στης 12 ώρες στο 24 Ώρο περίπου 25kw σας ευχαριστώ και πάλι για την βοήθεια.

    Αυτό δεν καταλαβαίνω.

    Πότε έχει τελικά 15kw κατανάλωση?

    Σε 12 ώρες? Στο 24ωρο?

    Και για αυτό δεν βοηθάει το ότι γράφεις ένα ποστ με μια συνεχόμενη πρόταση χωρις κανένα σημείο στίξης.

    Που έχει και autocorrect υποθέτω και σου κάνει πχ το "ολόκληρο" "ολοκλήρωση".

  8. 26 λεπτά πριν, giannis95 said:

    Η δική μου αντλία με εξωτερική τώρα 8 βαθμούς έχω εσωτερική θερμοκρασία 22 , με νερά 37 εξαγωγή 36 επιστροφή δουλεύει συνεχόμενα δύο μέρες κατανάλωση 15 kW ολοκλήρωση το σπίτι συνολική καταναλωση στης 12 ώρες στο 24 Ώρο περίπου 25kw σας ευχαριστώ και πάλι για την βοήθεια.

    Με καλή διάθεση θα σου πω ότι δεν καταλαβαίνω τιποτα από όσα γράφεις.

    • Like 1
  9. 45 λεπτά πριν, sso said:

    Σωστά. Δεν μπορείς να επιλέξεις θερμοκρασία δωματίου ή νερού διότι τα παίρνει από τις ρυθμίσεις της αντιστάθμισης.

    Εγώ π.χ. έχω:

    Επιθυμητή θερμοκρασία νερού 33-47

    Επιθυμητή θερμοκρασία για auto: 19-20

    Αυτές οι "επιθυμίες" μου όμως νομίζω δεν μεταβάλλονται ανάλογα με τις μεταβολές της εξωτ. θερμοκρασίας.

    Παρατηρώ όμως ότι μεταβάλλεται η λειτουργία της ΑΘ ανάλογα με την εξωτ. Θερμοκρασία ώστε να πετύχει τον στόχο που έχω θέσει.

    Π.χ. σήμερα σχεδόν όλη μέρα με εξωτ. θερμοκρασία 12 βαθμούς η ΑΘ δουλεύει συνέχεια χαλαρά διατηρώντας τα νερά στους 33 βαθμούς περίπου και την θερμοκρασία δωματίου στους 20 βαθμούς. Έχω παρατηρήσει ότι, αν η εξωτ. θερμοκρασία είναι π.χ. 14-15 βαθμούς, η ΑΘ δουλεύει λίγο πιο χαλαρά αλλά πάντα η θερμοκρασία δωματίου/στόχος είναι 20 βαθμοί.

    Για αυτό πιστεύω ότι στην αντιστάθμιση μεταβάλλεται, ανάλογα με την εξωτ. θερμοκρασία, η λειτουργία/απόδοση της ΑΘ ώστε να κρατάει σταθερή την θερμοκρασία δωματίου.

    Κωνσταντίνε σε ευχαριστώ για το ωραίο επίπεδο της συζήτησης.

    PXL_20221128_190549037.jpg

    PXL_20221128_190533310.jpg

    Δεν είπα οτι μεταβάλλονται οι επιθυμιες σου. 

    Αντιστοιχούν όμως σε αντίστοιχες εξωτερικές που επίσης έχεις δηλώσει.

    Στην περίπτωση σου επειδή το 19-20 είναι πολύ κοντά και λογω του διαφορικού +1,5 -0,5 δεν βλέπεις διαφορά στην εσωτερική θερμοκρασία. Αυτό είπα και στο φίλο να κάνει με το 21-22.

     

    Η αντλία βάση όλων των ρυθμίσεων που εχεις βάλει λοιπόν αυξομειώνει την απόδοση του συμπιεστή της προκειμένου να πιάνει τον στόχο-επιθυμίες 

    Όσο χαμηλότερα δουλεύει ο συμπιεστής τόσο λιγότερη κατανάλωση έχει.

  10. Δεν έχω το συγκεκριμένο manual αλλά καταρχήν είναι λάθος ότι εφαρμόζεται μόνο στη θέρμανση.

    Μια χαρά παίζει και στη ψύξη.

    Όταν επιλέγεις ΑΙ, όπως θα έχεις δει, δεν μπορείς να επιλέξεις θερμοκρασία δωματίου ή νερού

    Αυτό συμβαίνει γιατί την παίρνει αυτόματα βάση των ρυθμίσεων που έχεις κάνει στην αντιστάθμιση ανάλογα την εξωτερική.

     

    Αυτό είναι από το Installer manual

    image.png.8e7022ef33fefb6dca0dcbcdb3932957.png

    όπως βλέπεις η θερμοκασία αέρα ή νερού ρυθμίζεται αυτόματα βάση της εξωτερικής

  11. Στην αντιστάθμιση η Αντλία με βάση την εξωτερική θερμοκρασία αυξομειώνει, ανάλογα τις ρυθμίσεις που έχεις κάνει, το στόχο.

    Ο στόχος, πάλι ανάλογα τις ρυθμίσεις, μπορεί να είναι εσωτερική θερμοκρασία, εσωτερική θερμοκρασία και νερό ή μόνο νερό

  12. Μόλις τώρα, giannis95 said:

    Ναι αλλά στης παραμέτρους η θέρμανση αέρα πρώτα πρώτα είναι 18 24 και η επιθυμητή για λειτουργία auto έχω 19-22 το 18-24 πάει μέχρι 19 και τ 24 δεν πάει πιο κάτω 

    A ok αυτό είναι τι μπορείς να δηλώσεις γενικά.

    Πχ δεν σε αφήνει στο πληκτρολόγιο να δώσεις τιμές ε΄ξω από το rang 18-24

    δεν σε ενδιαφέρει στην περίπτωσή σου

     

  13. Στην περίπτωση μου δεν με ενδιαφέρει το air καθώς παίζω με fancoils που έχουν δικούς τους θερμοστάτες.
    Ποιο αρχικό 18-24 ? Αφού είπες ότι έχεις 19-22

  14. Μόλις τώρα, giannis95 said:

    Αρα στο κεντρικό μενού πρέπει να είναι στο μηδέν και να έχω 21 που ζητάω άρα τι πρέπει ν πειράζω την επιθυμητή να μην έχει τόσο απόκλιση το 19-22

    ???

    Αν σε αφήνει να βάλεις 22 και 22 

    Αν δεν σε αφήνει βάλε 21 και 22 τουλάχιστον 

  15. 28 λεπτά πριν, giannis95 said:

    Γιατί για 12 εξωτερική 20?στην ουσία πρέπει το 22 που θέλω η το 21 να μου το βγάζει στο 0 στο μενού της γιατί τρ την έχω + 2 και τι αλλάζει με το + η θερμοκρασία ? Πχ επιδει τ έχουμε 18 24? Στο + 5 θα σ πιάσει 24?

     

    Οι ρυθμίσεις που εχεις βάλει φτιάχνουν μια καμπύλη (ευθεία στην ουσία) στους 0 λοιπόν ζητάς 22 και στους 18 ζητάς 19. Επομένως αν σχεδιάσεις σε ένα xy άξονα αυτή την ευθεία θα δεις ότι για 12 εξωτερική ζητάς 20.

     

    Το +- ανεβοκατεβαζει αυτή την ευθεία στον άξονα y

     

    Για παράδειγμα εκεί που στους 12 εξωτερική θα σου έδινε 20 βάση της αντιστάθμισης, με το +2 θα σου δώσει 22

    Αν όμως έχει 0 εξωτερική με +2 θα σου δώσει το 22 που ζητάς στους 0 +2 δηλαδή 24

  16. 2 ώρες πριν, giannis95 said:

    Είναι -0.5 +1.5 είναι η ρυθμίσεις είναι σε αέρα όχι αέρα νερό σώματα έχω επιθυμητή θερμοκρασία 18-24

    Επιθυμητή θερμοκρασία νερού 34-47

    Εξωτερική θερμοκρασία για λειτουργία auto 0-18

    Εσωτερική για λειτουργία auto 19-22 θερμοκρασία νερού για λειτουργία auto 34-47

    Απλά την έχω στη ρύθμιση επιλογή αισθητήρα θέρμανσης σε αέρα γιατί σε αέρα νερό δεν δουλεύει Inverter 

     

    Εφόσον έχεις 19-22 στον αέρα για 0-18 εξωτερική στην ουσία της λες ότι για εξωτερική 12 μέσα θες 20.

    δοκίμασε αν μπορείς να βάλεις στον αέρα 22-22 ή αν δεν σε αφήνει τουλάχιστον 21-22

  17. Σήμερα έψαχνα να δω κάποιες ρυθμίσεις στο manual της LG και επειδή δεν το έβρισκα κατέβασα το πιο πρόσφατο.

    Με έκπληξη παρατήρησα το παρακάτω που είμαι σχεδόν βέβαιως ότι δεν αναγράφονταν στα παλιότερα.

    image.png.5d759b9b498982a133538eff26bc8c19.png

     

    και για του λόγου αληθές βρήκα και ένα παλιότερο που λέει ένα ξερό "minimum total water volume 20L"

    image.png.e6510e49ef1410c85ce2989dd9ca204e.png

  18. On 4/11/2022 at 3:45 ΜΜ, mechpanos said:

    Μιας και μιλάμε για start/stop... Προχθές το βράδυ, μου λέει η σύζυγος "Πάνο κρυώνω το βράδυ βάλε θέρμανση"... Εν τω μεταξύ το σπίτι 21 βαθμούς λέμε τώρα... Ας βάλω λέω, έτσι για να δω τι θα γίνει...
    Και βάζω τα fan coil στους 22, ξεκινάει η αντλία (πρώτο άναμμα για θέρμανση φέτος, και την είχα ανάψει άλλη μια φορά πέρυσι δοκιμαστικά, 2 φορές δηλαδή έχει δουλέψει θέρμανση)... Πάει τα νερά στους 45, τα fan coil μετά από λίγο έπιασαν θερμοκρασίες και έκοψαν τα fan...δεν έχω βάλει 2οδες, οπότε συνέχισε και περνούσε ζεστό νερό μέσα από το στοιχείο...Αυτό που παρατήρησα, είναι ότι η αντλία σε αυτές τις θερμοκρασιακές συνθήκες, κάνει όντως κάποια start stop και μάλλον έχω την εξήγηση την οποία θα ήθελα να επιβεβαιώσω και με άλλους χρήστες και συναδέλφους...
    Έχουμε λοιπόν εξωτερική γύρω στους 16-17, χαλαρές συνθήκες για την αντλία, μέσα τα fan να έχουν κόψει οπότε από ένα σημείο κι έπειτα το ΔΤ το πιάνει για πλάκα και, επειδή δεν μπορεί να πέσει άλλο κάτω από 1kw (μέγιστη απορροφά γύρω στο 4.7 βάσει manual αν θυμάμαι καλά), γυρνάει τα νερά για λίγο έτσι και μετά κόβει για κάνα τέταρτο, ώσπου πέφτει η θερμοκρασία των νερών και ξαναρχίζει.
    Βέβαια αυτό που παρατήρησα είναι ότι έτσι δεν έχει νόημα να την δουλεύεω, με την έννοια ότι τα fc είχαν κόψει από νωρίς, η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι δεν έπεσε ούτε ένα βαθμό ώστε να ξαναπάρουν μέχρι το πρωί, καταναλώθηκαν 8kwh ενέργειας που πραγματικά δεν ξέρω πού πήγαν, μάλλον ίσα για να γυρίζει ο κυκλοφορητής τα νερά :)

    Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο.

    Με τέτοια εξωτερική γιατί 45°C νερά;

    Δεν έχεις αντιστάθμιση;

    Λόγω ίδιου προβληματισμού, έχω καταλήξει σε αυτοματισμό όπου αν δεν υπάρχει ζήτηση, δηλ. ανοιχτό fan σε fancoil, για πάνω από 10 λεπτά να κλείνει η αντλία. Στην πράξh το χειμώνα βέβαια δεν συμβαίνει συχνά αυτό.

    Επίσης το μην πηγαίνει κάτω από 1Kw μου ακούγεται πολύ περίεργο. Έχω δει την LG μου να δουλεύει και στα 400-500w.

  19. Και μένα με πήραν σήμερα. 

    Τη ρωτάω πες μου τιμή και μου λέει δε ξέρω ακόμα αλλά σίγουρα θα σας συμφέρει.

    Τι να πω με τα νέα μέτρα που ανακοίνωσαν αν είσαι μέχρι 500kwh το μήνα ίσως συμφέρει αλλά για εμάς δεν νομίζω.

    Εγώ που 3 μήνες το χειμώνα έχω συνήθως πάνω από 1000kwh/μήνα, και είμαι στο 2% όπως είπε κι ο υπουργός, ούτε που το συζητάω να φύγω από το σταθερό.

  20. Ορίστε για ψύξη φέτος μέχρι τώρα.

    Βέβαια κατά κύριο λόγο τη δουλεύω τα βράδια και ελάχιστες μέρες ολόκληρο το 24ωρο.

    Θερμοκρασία νερού 7°c και χώρου 26°c

     

    image.png.698c99f73933d34869f129b35dd15606.png

     

    και αντίστοιχα πέρσυ

     

    image.png.e0e2608835b92b30b1b0916b58fe146e.png

    • Like 1
  21. Οι ρυθμιζόμενες πάνε κλιμακωτά, για αυτό καλό είναι να έχεις και νυχτερινό όπου είναι πολύ πιο φθηνές ειδικά σε μεγάλες καταναλώσεις.

    Το κλείδωμα τιμής, και συγκεκριμένα το 0,17 της ΔΕΗ, είναι για συμβόλαιο διάρκειας 1 χρόνου, μετά το χρόνο φυσικά μπορούν να σου πουν ότι θέλουν.

  22. Ορίστε και τα δικά μου για φέτος.

    3300kwh μόνο η αντλία Νοέμβριο με Απρίλη.

    Για € η ρήτρα αναπροσαρμογής τσούζει ακόμα.

    1850€ οι λογαριασμοί για το παραπάνω διάστημα, περίπου 1000€ τα έξτρα (ρήτρα μείον την "επιδότηση")

    image.png.3732ede364e91b31ad5409089a319d23.png

    • Like 1
×
×