GeorgeS Δημοσιεύτηκε May 11, 2008 at 08:38 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2008 at 08:38 πμ εχω την εντυπωση οτι η "εμπειρική" μέθοδος των 45-55 kcal/m3 όπως και η αντίστοιχη σε 600 btu/h/m2 εχουν "ενσωματώσει" (lol) και αυτά τα θερμικά κέρδη
lefterism Δημοσιεύτηκε May 12, 2008 at 05:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2008 at 05:35 πμ xaris-x ναι εχεις δικιο, αυτο εννοουσα.
xaris-x Δημοσιεύτηκε May 12, 2008 at 03:50 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 12, 2008 at 03:50 μμ Σύντομη ενημέρωση: και η πρώτη εταιρεία προτείνει maximum το κλιματιστικό της των 7,1KW, δηλ 7,1x3412=24225BTU, ως σίγουρα επαρκές για το κατάστημα, οπότε καμία διαφωνία πλέον μεταξύ των εκτιμήσεων.