Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε
άλλη μία, άχρηστη προφανώς για μένα ερώτηση. Και αν βρεθεί ένα δοκίμιο και είναι κακής ποιότητας τι γίνετε?

 

Όλα έχουν προβλεφθεί, αν και γενικά δεν έρχεται κάτω μια οικοδομή απλώς επειδή είχε λίγο χαμηλότερη ποιότητα το σκυρόδεμα...

 

Υπάρχει πάντως και χειρότερο σενάριο: Να έχει μικρότερη αντοχή ο χάλυβας. Όσο κι αν ακούγεται απίθανο, είναι απίστευτα καταστροφικό και αρκετά σύνηθες, τουλάχιστον πολύ σύνηθες όταν περάσουν τα χρόνια. Αλλά ας μην επεκταθούμε, με αυτά ασχολείται εκτενώς ο Ροδόπουλος.

Δημοσιεύτηκε

δεν διαφωνώ με τον ΚΤΣ και πολύ σωστά τα γράφετε. Τα 6 δοκίμια που προτείνω ανα βαρέλα ή εαν θέλετε 3 ανα βαρέλα είναι καθαρά για να δημιουργήσουν ενα πιο πραγματικό στατιστικό δείγμα (γνωρίζοντας τα προβλήματα της βαρέλας).

 

Αλέξη

 

παίρνω το μπαλάκι και σύντομα θα βάλω και τα αποτελέσματα. Δοκιμές εφελκυσμού απο κύριο οπλισμό ου κόπηκε απο έτοιμο θώρακα έδειξε όριο διαρροής μ.ο. 456MPa καθώς και μειωμένη ολκιμότητα κατα 35%. Η θραύση έγινε στην περιοχή της συγκόλλησης όπως αναμενόταν. Οταν τα δοκίμια διαβρώθηκαν έδειξαν πολλύ μεγαλύτερη υποβάθμιση σε σχέση με τον οπλισμό χωρίς συγκολλήσεις. Θα βρω την διπλωματική και θα βάλω αποτελέσματα.