Απο το ΕΝ206

 

 

5.1.4 Mixing water

 

Suitability is established for mixing water and for recycled water from concrete production conforming to

EN 1008:1997.

 

 

Δυστυχως το ΕΝ για το νερο, δεν το εχω.

 

Τσεκαρε και ο ΚΤΣ τι γραφει (αλλα πανε και 15 ετη απο την ισχυ του)

Δημοσιεύτηκε

Οκ, ευχαριστώ. Όντως αυτό είναι το πρότυπο. Υπάρχει και νεώτερη έκδοση απ' ό,τι είδα, η ΕΝ1008:2002.

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα συνάδελφε .

 

Χρήσιμα στοιχεία για την χημική σύσταση μπορείς να διαβάσεις εδώ .

 

 


Quality Parameters
Maimum Limit (ppm)
Chlorides
500
SO3
1000
Alkali Carbonates
and Bicarbonates
1000
Turbidity
2000
 

 

 

Το τι ισχύει ακριβώς στην χώρα μας , μπορείς να το διαβάσεις on - line εδώ .

 

Εδώ θα βρείς on-line τις προσθήκες που έγιναν στον ΚΤΣ το 2002 .

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Οκ, ευχαριστώ. Προσπαθώ να βρω και το EN αλλά δεν το βρίσκω κάπου, ούτε καν στον ΕΛΟΤ για να το αγοράσω...