Γενικά υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και στις δύο λύσεις , ξηρού τύπου ή ελαίου. Είθισται (για διάφορους λόγους) ένα από τα βασικότερα κριτήρια να είναι ο χώρος εγκατάστασης του Μ/Σ (εσωτερική ή εξωτερική εγκατάσταση).  Στη διεθνή πρακτική, Μ/Σ ξηρού τύπου εγκαθίστανται συνήθως σε κτίρια (υπόγεια κτιρίων κλπ), νοσοκομεία κλπ καθώς θεωρούνται ασφαλέστεροι από την άποψη ότι δεν υπάρχουν τα έλαια που σε μια φωτιά θα προκαλέσουν πρόσθετα προβλήματα.

Μετασχηματιστές ελαίου τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους ή και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Θεωρούνται ότι έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής, λιγότερο θόρυβο και καλύτερη απόδοση αν και αυτά είναι σχετικά. Επίσης τα έλαια που χρησιμοποιούνται σήμερα δεν περιέχουν PCB και πληρούν τις προδιαγραφές του IEC 60296 απ' ολους τους επώνυμους κατασκευαστές. 

Σε μερικές χώρες,  αν πρόκειται για αστικό περιβάλλον, σχολεία, νοσοκομεία κλπ τύπους κτιρίων του τριτογενή τομέα είναι υποχρεωτική σύσταση η χρήση Μ/Σ ξηρού τύπου. 

Edited by GeorgeS
  • Like 1
  • 2 years later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Κατά την ταπεινή μου γνώμη το πρόβλημα με τους μετασχηματιστές ξηρού τύπου είναι το διηλεκτρικό τους. Οποιαδήποτε ατέλεια κατασκευαστική ή μη, από ένα απλό ταρακούνημα ή χτύπημα κατά τη μεταφορά, μέχρι γενικότερες μηχανικές καταπονήσεις (π.χ. περιβάλλον δονήσεων), μπορεί να οδηγήσει σε συγκέντρωση φορτίων και, κατ’ επέκταση, σε επιταχυνόμενη τοπική γήρανση, λόγω σημαντικά αυξημένων εντάσεων ηλεκτρικού πεδίου στο συγκεκριμένο σημείο.

Δεν διαθέτουν ουσιαστική δυνατότητα υπερφόρτισης, ούτε καν κοντά σε αυτήν των ελαιόψυκτων. Επιπλέον, δεν μπορούν να προστατευτούν με απλές διατάξεις ανίχνευσης τόξου, όπως buchholz , και ταυτόχρονα απαιτούν ακριβότερο εξοπλισμό επιτήρησηςγια τόξα και συναφή φαινόμενα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η θερμική τους σταθερά ειναι μικρότερη από αυτή των ελαίου.

Αντίθετα, η εγκατάσταση ενός συστήματος κυκλοφορίας ελαίου με καθαρισμό, αφύγρανση και επιτήρηση γήρανσης δεν είναι ιδιαίτερα ακριβή. Επιπλέον, τα σύγχρονα έλαια μετασχηματιστών δεν υποβαθμίζονται γρήγορα· πρακτικά μπορούν να θεωρηθούν lifetime.

Φυσικά όπως πολύ σωστά έχουν γράψει οι συνάδελφοι υπάρχουν εφαρμογές που οι ξηρού τύπου ειναι μονόδρομος, αλλά προσωπικά οικειοθελώς δε θα τους επέλεγα αν είχα την δυνατότητα για ελαίου.

Edited by MrShyEngineer

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.