Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τοποθέτηση 3φασικού ρελέ διαρροής σε μονοφασική εγκατάσταση


Recommended Posts

Αυτό με το γεφύρωμα πράγματι το εφαρμόζουμε για αυτό το λόγο. Σε ορισμένες μονοφασικές εφαρμογές με μεγάλο στιγμιαίο ρεύμα αντί να βάλουμε ένα ρελε (δε γνωρίζω για ΔΔΕ) βάζουμε ένα μικρότερο τριφασικό και με σκοπό να αντέχει το στιγμιαίο φορτίο και μοιράζουμε στις τρεις επαφές. Τώρα κάποιος που έχει περισσότερες γνώσεις ας μας πει αν είναι σωστή αυτή η χρήση έτσι οπως εφαρμόζεται.

 

Όμως σε αυτή τη περίπτωση με το test σε ένα ΔΔΕ τι γίνεται ?

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 24
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Όμως σε αυτή τη περίπτωση με το test σε ένα ΔΔΕ τι γίνεται ?

 

Στον ΔΔΕ της φωτογραφίας αν γίνει η γεφύρωση το test δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί γιατί δεν θα υπάρχει τάση (διαφορά δυναμικού) στα άκρα της αντίστασης.

 

ισχύει αυτό που έγραψε ο ΝΙΚΟΣΤΡΙ.

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι, τι κατανάλωση μπορεί να έχει μία οικία ώστε να μην επαρκεί ένας ΔΔΕ (που συνήθως "αντέχει" 40Α);

Δηλαδή, αν έμπαινε μονοφασικός ΔΔΕ, των πόσων αμπέρ θα ήταν;

 

Τώρα, αν κανείς θέλει να κάνει γεφύρωση σώνει και καλά,

ας έχει υπόψη του ότι ο ΔΔΕ διακόπτει και τον ουδέτερο.

Άρα θα πρέπει να γεφυρώσει επαφές και για τον ουδέτερο. Για το σχήμα που έδωσα, θα μπορούσε να δώσει 1-2 και Ν-Ν στον ουδέτερο, 3-4 και 5-6 στην φάση, και 7-8 κενό.

 

Αλλά, ποιος ο λόγος; Τι θα λέγατε αν βλέπατε έναν τέτοιον πίνακα; (μια που γη συζήτηση έχει διευρυνθεί σε σχέση με το αρχικό ερώτημα...)

Link to comment
Share on other sites

σε μια οικια θα μπορουσαμε να εχουμε πανω απο εναν ΔΔΕ αν θελουμε να εχουμε σε εναν ΔΔΕ τα φωτα και σε αλλον τους ρευματοδοτες, ωστε ετσι σε περιπτωση που γινει μια διαρροη σε καποια πριζα να μην πεσουν και τα φωτα. η ακομα μπορει να εχεις διαφορετικο ΔΔΕ για τα εξωτερικα φωτα.

Link to comment
Share on other sites

σε μια οικια θα μπορουσαμε να εχουμε πανω απο εναν ΔΔΕ αν θελουμε να εχουμε σε εναν ΔΔΕ τα φωτα και σε αλλον τους ρευματοδοτες, ωστε ετσι σε περιπτωση που γινει μια διαρροη σε καποια πριζα να μην πεσουν και τα φωτα. η ακομα μπορει να εχεις διαφορετικο ΔΔΕ για τα εξωτερικα φωτα.

 

και στην ηλεκ. Κουζίνα και στο πλυντήριο ρούχων και στο πλυντήριο πιάτων και στο ηλιακό θερμ και στα κλιματιστικά ( ένα για το καθένα) το κόστος όμως?

Και αν σου κοπεί ο ουδέτερος και η γείωση δεν είναι καλή , πάλη δεν θα μείνεις χωρίς ηλεκτρικό?

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο