Συνάδελφοι.

Έστω πλάκα οροφής κάποιου ορόφου ή ραντιέ που η τελική επίστρωση είναι βιομηχανικό δάπεδο.

Στην περίπτωση που το βιομηχανικό κατασκευάζεται κατευθείαν μετά από την σκυροδέτηση (μόλις μπορεί να πατήσει επάνω το ελικόπτερο) o κατασκευαστής του βιομηχανικού δαπέδου δεν επιτρέπει την διαβροχή γιατί αλλιώς δεν μπορεί να δουλέψει.

Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα?

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 24
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Εχω κάνει σκυροδέτηση πλάκας το μεσημέρι και το βράδυ ελικόπτερα κ.τ.λ, χωρίς κανένα πρόβλημα- βασικά αυτό που δεν πρέπει, είναι να μπεί <<φαρμάκι>> (ρευστοποιιητές κ.τ.λ) στην σκυροδέτηση. Και εγώ δεν είχα διαβροχή, αλλά είχα θερμοκρασία 20C και συνεφιά.

Link to comment
Share on other sites

Εχω κάνει σκυροδέτηση πλάκας το μεσημέρι και το βράδυ ελικόπτερα κ.τ.λ, χωρίς κανένα πρόβλημα- βασικά αυτό που δεν πρέπει είναι να μπεί είναι <<φαρμάκι>> (ρευστοποιιητές κ.τ.λ) στην σκυροδέτηση. Και εγώ δεν είχα διαβροχή, αλλά είχα θερμοκρασία 20C και συνεφιά.

 

Εδώ το λέμε φάρμακο και είναι πιο καλό :D

Τώρα που είναι καλοκαίρι τι θα γίνει βρε Στέφανε?

Σε καμια δυό ώρες θα αρχίσει να "ξεραίνεται" και να ασπρίζει. Τότε θα μπεί το ελικόπτερο και το υλικό - σκόνη που θα "πιεί" και αυτό ότι υγρασία έχει απομείνει.......

Link to comment
Share on other sites

ίσως κάποια <<εργοταξιακή>> μέση λύση- στοιχειώδης διαβροχή, όχι καυσωνας- απογευματινή ώρα σκυροδέτησης ή βραδυνή ( τα ελικόπτερα απογειώνονται και το βράδυ :) )

Link to comment
Share on other sites

Μήπως υπάρχει πρόβλημα με το πάχος της πλάκας?

Διαφορετική συστολή εσωτερικά της ραντιέ με εξωτερικά που δουλεύει το ελικόπτερο?

Link to comment
Share on other sites

Γιατί να έχει πρόβλημα από τη στιγμή που είναι το ίδιο υλικό και το ρίχνεις με τη μιά? Στο κάτω κάτω βιομ. δάπεδο είναι η επεξεργασία και η χαλαζιακή δεν είναι άλλο υλικό.

Link to comment
Share on other sites

Γιατί να έχει πρόβλημα από τη στιγμή που είναι το ίδιο υλικό και το ρίχνεις με τη μιά? Στο κάτω κάτω βιομ. δάπεδο είναι η επεξεργασία και η χαλαζιακή δεν είναι άλλο υλικό.

 

το λέω επειδή η όλη επεξεργασία γίνεται στο τελείωμα της σκυροδέτησης. Η χαλαζιακή και κάποιες ρητίνες που βάζουν, δημιουργούν μια πιο σκληρή στρώση που (ίσως) δεν πρέπει να υποστεί συστολές. Το σκυρόδεμα όμως στο εσωτερικό της ραντιέ είναι νωπό και κατά την σκλήρυνση συστέλλεται. Άρα μήπως δημιουργείται μια διαφορά σε εξωτερική - εσωτερική ίνα που προκαλεί ρωγμές?

Link to comment
Share on other sites

Αν δεν θέλεις να σου σκίσει καθόλου επιφανειακά το οποίο συμβαίνει σε πλάκες μεγάλης επιφάνειας και λόγου της διαδικασίας κατασκευης του βιομηχανικού (χωρίς διαβροχή και λόγω συστολών ξηράνσεως) βάλε ίνες μεταλλικές ή συνθετικές κατά την σκυροδέτηση.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.