αντλία start- stop


lem-x24

Recommended Posts

Μα Νίκο το flow switch θα δώσει εντολή οτι δουλεύει η αντλία. Δεν εξαρτάται η αντλία απο αυτό. Θα λες κάτι άλλο. Μάλλον προστασία ξηράς λειτουργίας (aqua stop).

Link to comment
Share on other sites

ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι για τη βοήθειά σας.

 

ο πίνακας είναι μια χαρά του άλλαξα ένα καμμένο ρελέ οπότε δεν έχει θέμα.

 

εγώ πιστευω ότι μάλλον το πιεζοστατικό είναι γιατί δε δίνει εντολή για ξεκίνημα ενώ στην υψηλή σταματά.

 

σε περίπτωση που εξετάσω και δεν είναι τούτο τι άλλο μπορεί να φταίει??

Link to comment
Share on other sites

Μάλλον προστασία ξηράς λειτουργίας (aqua stop).

 

ΝΑΙ σορυ για τη λάθος διατύπωση :roll:

 

σε περίπτωση που εξετάσω και δεν είναι τούτο τι άλλο μπορεί να φταίει??

Μην αγχώνεσαι κάνε αυτό που σου είπα και εδώ είμαστε πάλι………

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Το μονο που μπορεις να κανεις ειναι να ανοιξεις τον πινακα και να δεις που κοβετε το ρευμα. Η κλεμα που δεν εχει ρευμα ειναι η διαταξη που σε κοβει. Λογικα ολα θα ξεκινανε απο το πρεσσοστατη αρα δε πας παρακατω. Εκει επικεντρωσου. Τον καθαριζεις και αν συνεχισει να μην ξεκιναει τον αλλαζεις. Ομως ελεγξε σου ξαναλεω απο τον πινακα οτι δεν σε κοβει καποια αλλη ασφαλιστικη διαταξη. Οπως ειπα παραπανω ας πουμε προστασια ξηρας λειτουργιας.

 

Απο που παιρνει νερο το πιεστικο ?

 

Κατι ακομα, το δοχειο διαστολης εχει πιεση?

Link to comment
Share on other sites

το δοχειο διαστολης εχει πιεση?

 

Εχω την εντύπωση ότι αν το δοχείο διαστολής χάσει τη πίεση του 1,5 bar περίπου για οποιοιδήποτε λόγο τότε ο πρεσσοστάτης δεν θα διάβαζε Δp και θα ενεργοποιούσε την αντλία, θα δούλευε συνέχεια δλδ

Link to comment
Share on other sites

απο ένα μία μεγάλη δεξαμενή που έχει κατασκευαστεί γι αυτό το λόγο

 

Ναι αλλά παίζει ρόλο και το ύψος στο οποίο βρίσκεται η δεξαμενή.

Δες αν το διαθέσιμο NPSHd είναι μεγαλύτερο από το NPSHr που απαιτείται από την αντλία.

 

Επίσης κοίταξε μήπως μπαίνει αέρας στην γραμμή αναρρόφησης.

 

 

εγώ πιστευω ότι μάλλον το πιεζοστατικό είναι γιατί δε δίνει εντολή για ξεκίνημα ενώ στην υψηλή σταματά.

 

Μάλλον ο αισθητήρας χαμηλής στάθμης δεν δίνει το σήμα για την εκτέλεση της εντολής εκκίνησης στους ηλεκτρονικούς διακόπτες (4-20 mA) ή στο PLC αν είναι το σύστημα ελεγχόμενο με πρόγραμμα...

Ο πιεζοστάτης καθορίζει εκτός από την μέγιστη πίεση Pa και την ελάχιστη πίεση εκκίνησης Pe της αντλίας.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Το δοχείο διαστολής πρέπει να έχει 10% χαμηλότερη πίεση απο την πίεση εκκίνησης. Δηλαδή 1,8 αν θέλεις να ξεκινάει στα 2. Έλεγξε το.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

@lem-x24

Αν χτυπήσεις ελαφρά το πρεσσοστατη με ένα κατσαβίδι ή κάποιο άλλο εργαλείο ξεκινά ? μήπως το ελατήριο κολάει και δεν κλίνει την επαφή

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.