Κάνω την μελέτη για την αδειοδότηση αεριου σε ενα καφε-μπαρ στο οποίο θέλουν να εγκαταστήσουν κάτοπτρα αερίου. Τα κάτοποτρα τα έχουν ήδη αγοράσει και το μόνο που αναγράφουν είναι η ισχύς τους 5.1KW. Κάποιο έντυπο δεν μπόρεσα να βρώ, ολυτε μου έδωσαν. Το πρόβλημα μου είναι τι τύπου είναι η συσκευή. Το μοντέλο είναι το SBM - B12 SX... Μπορεί να βοηθήσει κάποιος? Ευχαριστώ...

Link to comment
Share on other sites

Εδώ έχει κάποιες πληροφορίες. Μίλα και με ΕΠΑ για την κατηγοριοποίηση

 

http://www.dd-aparat...er/default.aspx

Edited by nikmmech
Link to comment
Share on other sites

Ο χώρος εγκατάστασης έχει εμβαδόν 44.8 τ.μ και ύψος 4μ. Είναι κλειστός με ανοιγόμενη τέντα και θα εγκατασταθούν 7 συσκευές τύπου Α1 με ισχύ 5.1kw η καθεμία... Για την προσαγωγή αέρα πρέπει να κάνω κάποιο μόνιμο άνοιγμα ( 150 τ.εκ ? ) ή να αναφέρω οτι θα προσάγεται αέρας απο την ανοιγόμενη πόρτα και τις χαραμάδες?

Link to comment
Share on other sites

αφου ειναι τύπου Α1, λογικά θα αντιμετωπίζονται στη μελέτη όσον αφορά τον αερισμό όπως και οι μαγειρικές συσκευές σε επαγγελματικά μαγειρία. Αρα για λιγότερο απο 50kw και με τον όγκο που έχει ο χώρος σου, καλύπτεις την απαίτηση για 2m3 ανα 1 kw ισχύος. Αρα λογικά χρειάζεσαι 2 ανοίγματα αερισμού 150cm2 το καθένα. Να δουμε βεβαια τι θα σου πει και η ΕΠΑ

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.