Καλησπέρα σε όλους.

Πρόσφατα κατάφερα να ολοκληρώσω την πρώτη μου μελέτη πυρασφάλειας σε ένα εστιατόριο.

Η μελέτη περιλαμβάνει και πυροπροστασία για υγραέριο κατηγορίας 0.

(εγκατάσταση υγραερίου + βάνα + ανιχνευτές υγραερίου)

Η πυροσβεστική ζήτησε μία υπεύθυνη δήλωση από τον μελετητή για την ορθή λειτουργία του παραπάνω συστήματος

Μήπως γνωρίζετε τι ελέγχους πρέπει να κάνω προκειμένου να πιστοποιήσω την ορθή λειτουργία?

Link to comment
Share on other sites

Μήπως γνωρίζετε τι ελέγχους πρέπει να κάνω προκειμένου να πιστοποιήσω την ορθή λειτουργία?

 

Αν μπορείς να απελευθερώσεις λίγο υγραέριο (π.χ. από γκαζάκι) κοντά (όχι και τελείως κολητά) στον ή στους ανιχνευτές, και να επιβεβαιώσεις ότι ακολουθείται η προβλεπόμενη από σένα σειρά ενεργειών (π.χ. σειρήνα, διακοπή παροχής).

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφε

 

δες και εδώ http://www.firesol.gr/page61.html

 

Πιστεύω ότι η εγκατάσταση που πρέπει να ελεγχθεί, πρέπει πρώτα να είναι αυτή που ζητάει η σχετική πυροσβεστική νομοθεσία.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.