mag55 Δημοσιεύτηκε November 14, 2012 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2012 at 09:24 πμ Παιδια καλημέρα, Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Σε μια μελέτη κλιματισμού, έστω ότι υπολογίσαμε (Α) ποσότητα νωπού αέρα σε κάποιο χώρο. Για το σύστημα απαγωγής, τι ποσοστό του αέρα (Α) πρέπει να να απάγω από τον χώρο αυτο?
dib Δημοσιεύτηκε November 14, 2012 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2012 at 10:46 πμ δες τις ΤΟΤΕΕ 20701-1 & 3 στην (1) παργ. 4.2 σχετικά με την ψύξη στην (3) τα κλιματικά δεδομένα της εξεταζόμενης περιοχής πιστεύω οτι θα σε βοηθήσουν στις απορίες σου
antloukidis Δημοσιεύτηκε November 14, 2012 at 06:45 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2012 at 06:45 μμ Υπάρχει ο παληός και καλός κανόνας (προ ΤΟΤΕΕ) που λέει ότι για συνηθισμένες περιπτώσεις η απαγωγή να είναι 90% του νωπού, ώστε στο χώρο να υπάρχει μικρή υπερπίεση. Έτσι από τις χαραμάδες δεν μπαίνει ακλιμάτιστος αέρας στο χώρο.
mag55 Δημοσιεύτηκε November 15, 2012 at 08:01 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 15, 2012 at 08:01 πμ Το 90% μου φαινεται λογικό, αν και έχω δει σε άλλες μελέτες αρκετά μικρότερο ποσοστό. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα