dimitris123 Δημοσιεύτηκε April 9, 2013 at 12:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2013 at 12:07 μμ Δηλαδή συνάδελφε σε ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ απαγορεύεται η άοπλη τοιχοποιία και το μόνο που επιτρέπεται παρόμοιας δόμησης είναι οι κανόνες για απλά κτίρια;
KF Δημοσιεύτηκε April 9, 2013 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2013 at 03:05 μμ (edited) Συναδελφε dimitris 123. Συμφωνα με την &5.2 της Υπουργικης Αποφασης ΦΕΚΒ 808/3/9/96 σχετικα με την εγκριση Εθνικου Κειμενου Εφαρμογης του EC6 που ισχυει σημερα η αοπλη τοιχοποιια σε ζωνες ιι και ΙΙΙ δεν επιτρεπεται σε κτιρια με πανω απο 2 οροφους.. Oι EC2 και EC8 δεν ισχυουν ακομα (με την εννοια της υποχρεωτικης ισχυος) για τα κτιρια (βλεπε και ΥΑ ΦΕΚ Β 2692/2008). Edited April 9, 2013 at 03:21 μμ by KF
dimitris123 Δημοσιεύτηκε April 9, 2013 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2013 at 03:35 μμ Άρα κατά ΕΑΚ και ΕΚ6 σε ζώνη ΙΙ υπερυψωμένο υπόγειο με ισόγειο επιτρέπεται,σωστά συνάδελφε;
JEK Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 07:14 πμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 07:14 πμ dimitris123 για το ερώτημα στο #11:οι κανόνες για απλά κτίρια είναι άλλη περίπτωση. Σύμφωνα με το Εθνικό Προσάρτημα σε ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ επιτρέπεται 1 όροφος υπέρ το έδαφος για άοπλη τοιχοποιία (Πιν.4). Εάν εφαρμόσεις ΕΚ8 για απλά κτίρια θα πρέπει να πας στον Πιν 9.3 για να δεις τι μπορείς να κάνεις. Κατά τ'άλλα ισχύουν αυτά που γράφει ο KF.