antloukidis Δημοσιεύτηκε May 20, 2013 at 07:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2013 at 07:05 μμ Όλα ΟΚ εκτός του ότι αντεπίστροφο στην έξοδο του ΠΣ δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν αντεπίστροφα ένα μετά από κάθε αντλία. (Ηλεκτροκίνητη, πετρελαιοκίνητη & jokey)
Scrooge Δημοσιεύτηκε May 20, 2013 at 08:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 20, 2013 at 08:14 μμ Ναι, έχεις δίκιο για τα αντεπίστροφα. Μια παρατήρηση: Στην εγκατάσταση που περιγράφεις (ΠΣ με δεξαμενή νερού παράλληλα συνδεδεμένο με το δίκτυο ύδρευσης) νομίζω ότι η αντλία jockey δεν θα λειτουργεί ποτέ σε κανονικές συνθήκες (παρά μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς, για λίγο), αφού τις μικρές απώλειες πίεσης θα τις καλύπτει το δίκτυο ύδρευσης. Έχεις δει τέτοια εγκατάσταση στην πράξη ; Συνοψίζοντας, απ' ότι κατάλαβα η εγκατάσταση που είδα (ΠΣ που αναρροφά από το δίκτυο πόλης και όχι από δεξαμενή) δεν είναι σωστή. Κάποια προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν είναι: - Αδυναμία αντιμετώπισης πυρκαγιάς σε περίπτωση διακοπής νερού. - Κίνδυνος καταστροφής των κινητήρων του ΠΣ σε περίπτωση διακοπής νερού. - Πιθανό πρόβλημα αντλιών λόγω μόνιμης υψηλής πίεσης στην αναρρόφηση (το ανέφερε ένας φίλος, δεν ξέρω αν ισχύει). Γνωρίζει κανείς άλλα πιθανά προβλήματα ;
antloukidis Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 03:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 03:33 μμ Για τη jokey συμφωνώ. Τέτοια εγκατάσταση (αλλά σε μεγάλο πιεστικό ύδρευσης με παροχή 2'' ) έχω κάνει σε αθλητικό κέντρο. Μεγάλο πρόβλημα, όταν λειτουργεί το ΠΣ με απευθείας σύνδεση στην αναρρόφηση, θα εχουν όλοι οι καταναλωτές στη γειτονιά (γιαυτό η ΕΥΔΑΠ το απαγορεύει)
maneni Δημοσιεύτηκε May 23, 2013 at 08:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2013 at 08:01 μμ το δικτυο υδρευσης δεν μπορει να ειναι συνδεδεμνο με το πυροσβεστικο συγκροτημα. Ειτε στην αναρροφηση ειτε στην καταθλιψη. Δεν επιτρεπεται ουτε τχνικα ουτε νομικα. Υπο προϋποθεσεις, αν το δεχεται ακομα η ΠΥ, μπορει να χρησιμοποιηθει το δικτυο υδρευσης και να τροφοδοτησει απευθειας το πυροσβεστικο δικτυο (χωρις συγκροτημα) αν δωθει βεβαιωσσση απο το φορεα οτι η πιεση ειναι επαρκης και οτι το δικτυο υδρευσης τροφοδοτειτε απο 2 αντιδιαμετρικα σημεια. 2
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Συνδεθείτε τώρα