Καλησπέρα. Εχω την περιπτωση κλιμακοστασιου που λογω της σπουδαιοτητας του κτιριου θέλω   να "εγκιβωτισω "το κλιμακοστασιο διαστασεων 5,60*3,60 με περιμετρικα τοιχεια .Δεν εχω υπογειο και  το κτιριο ειναι διοροφο με αποληξη  .Στο Fespa πως τα προσομοιωνετε αυτα ?με τοιχεια υπογειου ή με τοιχωματα? Δεν μου εχει ξανατυχει τετοια περιπτωση.Thank you !!!!:)

Δημοσιεύτηκε

α. Προφανώς τοιχώματα.

β. Μπορείς και υποστυλώματα συνδέοντας τα με πολύ άκαμπτες δοκούς.

 

Προσωπική άποψη ότι το β. είναι καλύτερο και ακόμα καλύτερα η χρήση πεπερασμένων.

Τα προγράμματα επιλύουν γραμμικά στοιχεία κατά κανόνα

Άλλωστε με τις διαστάσεις που αναφέρεις πολλές παραδοχές δεν ισχύουν.

Δημοσιεύτηκε

 Σε ευχαριστω .Δεν εχω τα πεπερασμενα. Μπορω δηλαδη να βαλω υποστηλωματα και ενδιαμεσα να τα συνδεσω με τοιχεια υπογειου?( ή πως αλλιως τις ακαμπτες δοκους?) ,εχω υψη οροφων 4,20 και 3,15 

Στην α περιπτωση θα μπορουσα να δηλωσω  απο την καρτελα υποστυλωμα  διαστασεων   μηκους 3,60 ή 4,20  και πλατος 0,30 πχ.

Γενικα τι   θα πρεπει να προσεξω στην προσομοιωση?

Δημοσιεύτηκε

Συναδελφε διαβασε της ερωταπαντησεις του ΦΕΣΠΑ.

Θα σου λυθουν οι αποριες.