Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εύρεση ορθής μέγιστης πίεσης κατάθλιψης αντλίας


xronopoulosg

Recommended Posts

Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.

 

Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχοντας την χαρακτηριστική καμπύλη (Q-H) αντλίας κυκλοφορίας ψυχρού ύδατος καθώς και την παροχή αυτής από τα στοιχεία του κατασκευαστή αυτής, είναι εφικτό να υπολογίσω την μέγιστη πίεση κατάθλιψης της αντλίας; Η ερώτηση προέκυψε από την ανάγκη για ρύθμιση της πιέσεως εκτόνωσης του ασφαλιστικού του δικτύου ψυχρού ύδατος.

Link to comment
Share on other sites

Η μέγιστη πίεση κατάθλιψης φαίνεται από το διάγραμμα της αντλίας (όταν η παροχή είναι μηδενική).

 

Για να βρούμε την μέγιστη συνολική πίεση σε κάποιο σημείο του δικτύου (κοντά στην κατάθλιψη της αντλίας), προσθέτουμε τη μέγιστη πίεση κατάθλιψης (μέγιστο μανόμετρικό), στην στατική πίεση του σημείου (την πίεση που δείχνει το μανόμετρο όταν δεν δουλεύει ο κύκλο φορητής).

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.