Επιλογή κλιματιστικής μονάδας - παροχή


GeorgeS

Recommended Posts

GeorgeS, αυτό που πρέπει να προσέξεις είναι η ταχύτητα του αέρα μέσα στον αεραγωγό. Έτσι, αν η παροχή είναι μεγάλη σε μικρό αεραγωγό θα έχεις μεγάλη ταχύτητα, δηλ. ο αέρας θα σφυρίζει μέσα στον αεραγωγό. Επίσης, μην ξεχνάς τον πολύ σημαντικό παράγοντα των στομίων. Η ροή του αέρα στην έξοδο του στομίου είναι πολύ σημαντική, ανάλογα με τη θέση του στομίου και το χώρο στον οποίο π.χ. προσάγει τον αέρα. Πρέπει ο αέρας να σαρώνει το χώρο χωρίς να "αντανακλά" στους τοίχους (ροή couete) ή να δίνει ενοχλητικά ρεύματα. Η ταχύτητα του αέρα δίνεται ανάλογα με τη χρήση του χώρου σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2423/86, κεφάλαιο 500, παράγραφος 502 περί "Δίκτυα διανομής αέρα".

Link to comment
Share on other sites

σωστά gnusselt, αυτή η ΤΟΤΕΕ 2423/86 είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή κάπου ? μήπως υπάρχει κάποια άλλη οδηγία π.χ. ευρωπαϊκό πρότυπο ?

Link to comment
Share on other sites

Δεν γνωρίζω οι ΤΟΤΕΕ να υπάρχουν δωρεάν στο internet, αλλά είναι φτηνές. Μπορείς αν ψάξεις "σωστά" :smile: να βρεις τα βιβλία της ASHRAE.

Link to comment
Share on other sites

Αν δεν πρόκειται να δώσεις ούτε ένα λεπτό , τότε σίγουρα δεν πρόκειται να δώσεις ούτε τα 500 λεπτά :) (τόσο στοιχίζει η ΤΟΤΕΕ) ... Α , και αντλεί στοιχεία από τη μέθοδο ASHRAE .

Απλά προσπαθώ να σου πως πρόκειται για τζάμπα πράγμα ! Μην τα λυπάσε , και ας είναι και από το ΤΕΕ .

Link to comment
Share on other sites

lol :)

 

πέρα απο τη πλάκα, η ΤΟΤΕΕ απ οσο βλέπω είναι του 86' . Υπάρχει κάποια επικαιροποίηση ή ισχύει όπως είναι ?

Link to comment
Share on other sites

Για να συνεχίσω το αρχικό θέμα,

 

Ο Ασημακόπουλος στο γνωστό μπλε βιβλίο του λέει σχετικά με την παροχή ενός χώρου ότι :

 

όταν το ψυκτικό φορτίο του χώρου είναι RHs τότε η απαιτούμενη παροχή είναι :

 

V= RHs / 0.29*ΔΤ

(όπου ΔΤ διαφορά θερμ. χώρου - θερμ. αέρα προσαγωγής)

 

Εν συνεχεία λέει, ότι επειδή υπάρχει ένας αέρα παράκαμψης (ByPass, BF) πρέπει στο RHs να προσθέσουμε κι ένα ακόμα αισθητό φορτίο (αυτό του αέρα παράκαμψης). και λέει ότι το αισθητό αυτό φορτίο Ηs(bypass) είναι :

 

Hs(bypass) = BF*Hs (εξ.)

 

Προσέξτε τώρα. Οπου, λέει, Hs(εξ) "το αισθητό φορτίο το προερχόμενο από τον νωπό αέρα" !!!!!

 

Αρα η σωστή παροχή είναι

 

V= (RHs+Hs(bypass)) / 0.29*ΔΤ

 

Ερωτήσεις :

 

1.Στο αισθητό φορτίο RHs υπολογίζει άραγε και το αισθητό φορτίο του νωπού από τις απαιτούμενες αλλαγές αέρα ?

 

2. Γιατι λέει ότι το Hs(εξ) αφορά το νωπό ? Ο αέρα παράκαμψης δεν είναι μέρος του αέρα που έχει ήδη αναμιχθεί με το νωπό στο κιβώτιο ανάμιξης ?

 

Για το ΔΤ κάνει μια παραδοχή αλλά δεν έχει σημασία.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.