Καλημέρα σε όλους.

Έχω να κάνω μια μελέτη θέρμανσης/ψύξης που θα λειτουργεί με Αντλία θερμότητας.

Υπολόγισα τις θερμικές απώλειες και τα ψυκτικά φορτία τα οποία είναι μεγαλύτερα οπότε θα πάω σύμφωνα με αυτά.

Γίνεται η αντλία θερμότητας να συνδεθεί απευθείας με αεραγωγούς και να δίνει στα στόμια προσαγωγής και να επιστρέφουν τα  στόμια επιστροφής στην ίδια αντλία θερμότητας?

Φυσικά και θα χρειαστώ και ανάκτηση θερμότητας τουλάχιστον 50%.

Η αντλία θερμότητας θα πρέπει να είναι αέρα νερού? Πρόκειται για καφε μπαρ.

Έχετε να μου προτείνετε στόμια περσίδες αεραγωγών? Χρησιμοποιώ το πρόγραμμα της 4Μ και η βιβλιοθήκη μου προτείνει του φυρογένη αλλά νομίζω αυτό δεν έχει κλείσει?

 

Η αντλία θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια και για αερισμό? Πολλα ερωτήματα.....

 

Link to comment
Share on other sites

Για να συνδεθεί η Α.Θ. σε αεραγωγούς κατευθείαν, πρέπει να είναι αέρα - αέρα (packaged).

 

Θα βρείς διαφόρων κατασκευαστών και στα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα δείς αν έχουν ή δέχονται πρόσθετο εναλλάκτη αέρα - αέρα (VAM ) για ανάκτηση.

 

Αν η Α.Θ. είναι αέρα - νερού χρειάζεσαι ΚΚΜ.

 

Για στόμια θα βρείς πολλούς "υπάρχοντες" κατασκευαστές με το "θείο Γκούγκλη" (σε αυτούς δώσε τους τύπους του "Φυρογένη" και θα σου δώσουν προσφορά με τους δικούς τους τύπους.) 

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

Ναι αέρα-αέρα εννοούσα :???:

Οκ. Αν θέλεις όμως να έχεις δύο ορόφους θα πρέπει να έχεις ξεχωριστή αντλία θερμότητας ανά όροφο? Αν θέλεις να έχεις μια αντλία θερμότητας αλλά πολλά ανεξάρτητα στόμια σε δίκτυο 2 ορόφων, πρέπει να έχεις σύστημα vrf. Πώς συνδέονται οι αντλίες θερμότητας multi vrf με τους αεραγωγούς?

Link to comment
Share on other sites

Πολλά ανεξάρτητα στόμια, πολύ δύσκολο.

 

Πολλά ανεξάρτητα FCU γίνεται με σύστημα VRV.

 

Οι σωλήνες σύνδεσης εξωτερικού μηχ/τος - FCU είναι σωλήνες ψυκτικοί (με φρέον)

 

Στην περίπτωση αυτή οι διατομές των σωλήνων, αλλά και οι διακλαδώσεις εξαρτώνται απόλυτα από τον κατασκευαστή του συστήματος, ο οποίος και θα σου παραδώσει αναλυτικό σχέδιο - διάγραμμα μόλις κάνεις την παραγγελία.

 

Υ.Γ. Τα FCU συνήθως έχουν ένα στόμιο προσαγωγής και ένα επιστροφής χωρίς αεραγωγούς.

 

Είναι δυνατόν όμως αντί FCU να έχεις μικρές ΚΚΜ με κάποιο δίκτυο αεραγωγών και στόμια.

 

Στα πιό συχνά συστήματα VRV τα FCU ή ΚΚΜ μπορούν να δουλεύουν ή όχι, τελείως ανεξάρτητα και με ξεχωριστό set point το καθένα, αλλά όλα σε ψύξη ή όλα σε θέρμανση.

 

Υπάρχουν όμως και συστήματα, που συναντώνται πιό σπάνια, που μπορεί μερικά FCU να δουλεύουν σε ψύξη και άλλα σε θέρμανση με ένα μόνο εξωτερικό μηχάνημα.

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά κατάλαβα πολλά πράγματα.

Αυτό που κατέληξα είναι μια αντλία θερμότητας αέρα αέρα με μικρά στόμια ανα χώρο που φυσικά θα λειτουργούν όλα ή σε θέρμανση ή σε ψύξη και ανεξάρτητη Α/Θ ανά όροφο (από τις τιμές συμπέρανα ότι  έρχεται πιο οικονομικά από μια ενιαία). Άλλωστε προτίμησα να έχει ανεξάρτητη Α/Θ μιας και ποιος ξέρει...μπορεί στο μέλλον να είναι σε άλλον ιδιοκτήτη ο όροφος....Είναι απρόβλεπτα χρόνια τώρα...

Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.