Το σώμα τελικά δεν ζεσταίνει ποτέ ολόκληρο αλλά μόνο από πάνω μέχρι την μέση - 3/4, οπότε θα αλαχθεί με ένα καινούργιο.

 

Αυτό που δεν μπορώ να χωνέψω είναι τι μπορεί να έχει ένα κλασικό σώμα που στραγγαλίζει τόσο την ροή (γιατί ότι ζεσταίνει μόνο το μισό είναι θέμα μικρής ροής) και από τα 96 λίτρα την ώρα στους διακόπτες που μέτρησα με το σώμα πάνω πρέπει να πέφτει στο 1/3....και μάλιστα σε ένα σώμα που έχει πληθεί δύο φορές (με νερό σκέτο αλλά έχει πλυθεί).

Link to comment
Share on other sites

Δε θα εκπλαγώ αν και με το καινούργιο σώμα έχεις τα ίδια αποτελέσματα...

 

Το σώμα ζεσταίνει σε όλο το πλάτος το ίδιο? Σίγουρα δεν είναι ανάποδα η προσαγωγή με την επιστροφή.

Link to comment
Share on other sites

Άσε Μίλτο και εγώ το φοβάμαι αυτό....

 

Το σώμα είναι 5 φέτες τρίστηλο προσαγωγή επιστροφή είναι σωστά και ναι ζεσταίνει σε όλο το πλάτος του αλλά σιγά και το πλάτος 5 φέτες είναι.

Link to comment
Share on other sites

Αν ζεσταίνει σε όλο το πλάτος (και δεν καίει μέχρι κάτω η πρώτη φέτα), σημαίνει ότι είναι σωστά η προσαγωγή με την επιστροφή.

Link to comment
Share on other sites

Για την επιστροφή προσαγωγή πέραν ότι έλενξαμε τις σωληνώσεις φάνηκε και από το μετρητή που γυρνούσε κανονικά και όχι ανάποδα.

Link to comment
Share on other sites

Για την επιστροφή προσαγωγή πέραν ότι έλενξαμε τις σωληνώσεις φάνηκε και από το μετρητή που γυρνούσε κανονικά και όχι ανάποδα.

Αν κλείσεις τους διακόπτες των υπόλοιπων σωμάτων και αφήσεις να κυκλοφορήσει νερό μόνο σε αυτό το σώμα βελτιώνεται η ροή?

Link to comment
Share on other sites

Ναι βελτιώνεται το γράφω και παραπάνω.

 

Όταν συνέδεσα το μετρητή έβαλα τον κυκλοφορητή στο τρία και έκλεισα όλα τα σώματα κατόπιν άνοιγα όλα τα σώματα από τους ρυθμιστικούς διακόπτες ένα ένα και μετά έριξα τον κυκλοφορητή στο ένα.

 

Εννοείτε ότι η παροχή ξεκίνησε υψηλή και μειωνόταν συνέχεια (καθώς άνοιγα σώματα και έριχνα τον κυκλοφορητή). Με όλα ανοιχτά και τον κυκλοφορητή στο ένα μέτρησα 1,6λίτρα το λεπτό.

Link to comment
Share on other sites

Μου έχει τύχει παλιά περίπτωση όπου κάποιο - μάλλον - έντομο - (..."μαμούνι" :mrgreen: ) έκανε φωλιά σε χαλκοσωλήνες όταν αυτοί βρίσκονταν στην αποθήκη και με το που συνδέθηκαν σε δισωλήνιο και δούλεψε η θέρμανση βούλωσε ένα σώμα. Μάλιστα μόνο του το σώμα - με κλειστά- τα υπολοιπα δε ζέσταινε σχεδόν καθόλου καθώς είχε βουλώσει - σα λάσπη ήταν - και μάλιστα αναδύονταν πολύ δυσάρεστη μυρωδιά και τρύπησε και το δοχείο διαστολής. Πήρε πολύ κόπο και χρόνο για να ξεβουλώσει και αυτό και ο διακόπτης οπότε και δούλεψε.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.