καλησπέρα σας,

 

θέλω να κάνω μια μελέτη για κουζίνα φυσικού αερίου .Ο όγκος της κουζίνας είναι 40m3 ,αλλά δεν έχω άνοιγμα για αερισμό . Χρειάζεται αερισμός ? επίσης σε κάποιο σημείο η σωληνογραμμή θα κρυφτεί μεσα σε γυψοσανίδα εκεί θα χρειαστεί αερισμός? ευχαριστώ πολύ!

Link to comment
Share on other sites

Για συσκευές τύπου Α (όπως π.χ. η κουζίνα), εφόσον ο χώρος που θα εγκατασταθούν έχει όγκο μεγαλύτερο από 20m3 και υπάρχει άνοιγμα (παράθυρο, μπαλκονόπορτα κλπ.) προς το εξωτερικό περιβάλλον, δεν υπάρχει απαίτηση για μόνιμο άνοιγμα αερισμου. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται μόνιμο άνοιγμα προς το εξωτερικο περιβάλλον με εμβαδό 150cm2.

 

Η σωληνογραμμή φ. αερίου επιτρέπεται να είναι εντός κατασκευής με γυψοσανίδα, εφόσον αυτή είναι πυράντοχη και υπάρχουν ανοίγματα αερισμού στα δύο άκρα.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

κάτι τελευταίο τα ανοίγματα τις γυψοσανίδας πρέπει να έχουν συγκεκριμένο άνοιγμα? ευχαριστώ

Edited by hkamp
Link to comment
Share on other sites

Όλες οι απαντήσεις υπάρχουν στον κανονισμό φ.αερίου ΦΕΚ 967/Β/28-03-2012 και συγκεκριμένα για το ερώτημά σου στο "Παράρτημα 9" παρ.  9.5.6.7 εώς 9.5.6.12 (σελ. 202-203).

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8ZCMlfSHVyKB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQsz1EpT27aLyw7c0CbxH4szsLb9a9E962fQtzmR0eaF

 

 

Καλό διάβασμα.

Edited by akaliak
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Σε ευχαριστώ πολύ!!!!

 

Δεν χρησιμοποιούμε το Quote για απόκριση σε αμέσως προηγούμενο μήνυμα.

Επιβαρύνεται χωρίς λόγο το φόρουμ.

Ευχαριστώ, hkamp.

Edited by hkamp
Link to comment
Share on other sites

προσοχή μόνο αν ο χώρος σου αποτελεί studio δλδ κουζίνα υ.δ σε ένα χώρο τότε θες μόνιμο άνοιγμα αερισμού.

 

Επίσης στα δύο άκρα της γυψοσανίδας δεν θυμάμαι τι διαστάσεις απαιτεί ο κανονισμός αλλά στην πράξη εφόσον υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες όλοι αρκούνται με το γεγονός απλά να υπάρχουν δύο ανοίγματα.

 

Τέλος μπορείς και να μην κάνεις αεριζόμενη την γυψοσανίδα αρκεί να την γεμίσεις με αδρανή υλικά κτλ κτλ (δεν ξέρω κανέναν να κάνει κάτι τέτοιο απλά το αναφέρει κάπου ο κανονισμός)

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.