Να μη πειράξεις Θερμοστατες χώρου ..βάλε τους στη θερμοκρασια που θες να έχει πάντα το σπίτι .θα πειράξεις θρρμοκρασια προσαγωγής .ξεκινα από χαμηλά πχ 28 και σταματάς εκεί που βλέπεις πως πιάνει θερμοκρασία που θες ο θερμοστατης χώρου .απλα πράγματα

 

 

Sent from my iPhone using Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 32
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Να μη πειράξεις Θερμοστατες χώρου ..βάλε τους στη θερμοκρασια που θες να έχει πάντα το σπίτι .θα πειράξεις θρρμοκρασια προσαγωγής .ξεκινα από χαμηλά πχ 28 και σταματάς εκεί που βλέπεις πως πιάνει θερμοκρασία που θες ο θερμοστατης χώρου .απλα πράγματα

 

 

Sent from my iPhone using Tapatalk

...και ως προς το ωράριο λειτουργίας;
Link to comment
Share on other sites

Συγγνώμη, αλλά μάλλον τα έχετε λίγο μπερδεμένα στο μυαλό σας. Αυτό που λέτε "ωράριο λειτουργίας" είχε νόημα ύπαρξης πριν την εφεύρεση του θερμοστάτη χώρου. Ο λόγος ύπαρξης του θερμοστάτη χώρου είναι να ξεκινά και να διακόπτει τη λειτουργία του συστήματος όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Αν επιμένετε να τηρείτε ωράριο, θα πρέπει είτε να ξεχάσετε την ύπαρξη επιθυμητής θερμοκρασίας, είτε να πείτε αντίο στην οικονομία. Κατά τη γνώμη μου - αν κάνω λάθος ας με διορθώσει κάποιος επιστήμονας - ο ορθότερος τρόπος λειτουργίας είναι να ρυθμιστεί ο θερμοστάτης χώρου στη θερμοκρασία που θέλουμε μία φορά και τέλος, όπως ήδη είπαν άλλοι παραπάνω.

Edited by pegiavass
Link to comment
Share on other sites

Και στο κάτω- κάτω, τα λεφτά σας δίνετε, δε θέλετε να απολαμβάνετε λίγη άνεση και θαλπωρή στο σπίτι σας; Δεν πιστεύετε ότι το δικαιούστε;

Link to comment
Share on other sites

Συγγνώμη, αλλά μάλλον τα έχετε λίγο μπερδεμένα στο μυαλό σας. Αυτό που λέτε "ωράριο λειτουργίας" είχε νόημα ύπαρξης πριν την εφεύρεση του θερμοστάτη χώρου. Ο λόγος ύπαρξης του θερμοστάτη χώρου είναι να ξεκινά και να διακόπτει τη λειτουργία του συστήματος όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Αν επιμένετε να τηρείτε ωράριο, θα πρέπει είτε να ξεχάσετε την ύπαρξη επιθυμητής θερμοκρασίας, είτε να πείτε αντίο στην οικονομία. Κατά τη γνώμη μου - αν κάνω λάθος ας με διορθώσει κάποιος επιστήμονας - ο ορθότερος τρόπος λειτουργίας είναι να ρυθμιστεί ο θερμοστάτης χώρου στη θερμοκρασία που θέλουμε μία φορά και τέλος, όπως ήδη είπαν άλλοι παραπάνω.

Δυστυχώς τα έχουμε πολύ μπερδεμένα.

Διάβασα αρκετές απόψεις σε αντίστοιχα νήματα κι εδώ μέσα που συστήνουν φόρτιση της αντλίας εκμεταλευόμενοι κάποιες ώρες και του νυχτερινού τιμολογίου.

Ή το να λειτουργεί με τους θερμοστάτες σε ψηλότερη ένδειξη από αυτή που μπορεί να αποδώσει το αντίστοιχο νερό προσαγωγής.

Αυτά προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε.

Link to comment
Share on other sites

Και στο κάτω- κάτω, τα λεφτά σας δίνετε, δε θέλετε να απολαμβάνετε λίγη άνεση και θαλπωρή στο σπίτι σας; Δεν πιστεύετε ότι το δικαιούστε;

Βεβαίως. Συνδυάζοντας καλή λειτουργία, απόδοση και όχι κατανάλωση που δεν αξίζει τα λεφτά της.

Link to comment
Share on other sites

Δυστυχώς και το "νυχτερινό" θα ακριβύνει με την "κλιμακωτή" χρέωση που εφαρμόζεται από τον τρέχοντα μήνα. Πλην (δηλ αύξηση των εξόδων) ότι τη νύχτα έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες εξωτερικά άρα πέφτει η απόδοση της αντλίας θερμότητας οπότε αυξάνεται η κατανάλωση σε ρεύμα για την παραγωγή ίδιας ποσότητας θερμότητας.  

Σωστή παρατήρηση αλλά να δούμε πόσο τελικά κοστίζει αυτή η αύξηση.

 

Από την καμπύλη του COP γνωστής εταιρείας κατασκευής Α.Θ. έχω:

1) Για εξωτερική θερμοκρασία 7οC, ζητούμενη εσωτερική  20οC και θερμοκρασία προσαγωγής νερού  35οC η Α.Θ. έχει COP 4,2

2) Για εξωτερική θερμοκρασία 0οC, ζητούμενη εσωτερική  20οC και θερμοκρασία προσαγωγής νερού  35οC η Α.Θ. έχει COP 3,4

 

Α) Έστω ότι η κατοικία έχει 15 kW απώλειες στην περίπτωση 1 κατά τις ώρες από 06:00 έως 22:00 και 17kW στην περίπτωση 2 κατά τις ώρες 22:00 - 06:00.

Β) Από το παρατηρητήριο τιμών της ΡΑΕ με τη νέες χρεώσεις έχουμε κόστος ημερήσιας kWh για μεσαίες καταναλώσεις περίπου 0,167€/kWh και νυχτερινό 0,1 €/kWh.

 

Αν προσομοιώσουμε την περίπτωση 2 με νυχτερινή λειτουργία, τότε για τις ώρες 22:00 - 06:00 τότε έχουμε ημερήσια χρέωση για 4 ώρες (22:00 - 02:00) και νυχτερινή χρέωση για άλλες 4 (02:00-06:00). Αν όμως υπολογίσεις το κέρδος από τα διαστήματα της ημέρας 06:00 - 08:00 και 15:00 - 17:00 που υπάρχει νυχτερινή χρέωση, η συνολική επιβάρυνση της νυχτερινής λειτουργίας της Α.Θ. είναι ασήμαντη...  ;)

 

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Καλημέρα, ερώτηση προς διαχείρηση (έστειλα πμ αλλά δεν πήρα απάντηση):

 

"Χαίρετε.

Αδυνατώ να κάνω παράθεση σε ένα ενδιαφέρον νήμα που παρακολουθώ με τίτλο

"ενδοδαπέδια θέρμανση με αντλία θερμότητα".

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα;

Ευχαριστώ"

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.