Ηλεκτρολογικό πρόβλημα μιας φάσης σε τριφασικο


sotibos

Recommended Posts

Καλησπέρα σε ολους. Έχουμε μια εξοχική κατοικία η οποία έχει εμφανίσει διάφορα ηλεκτρολογικά προβλήματα και βρίσκεται και σε περιοχή της Χαλκιδικής με ηλεκτρολογικά προβλήματα.

 

Σήμερα από το πρωί κατάλαβα ότι κάτι δε πήγαινε καλά καθώς ένα line Interactive ups που έχω γύριζε κάθε τρεις και λίγο στην μπαταρία για ένα δευτερόλεπτο και ξανά πισω στο ρεύμα.

 

Ένας μετρητής κατανάλωσης που έχω σε μια πριζα στην ίδια φάση μου έδειχνε 215v. Μέτρησα με πολύμετρο άλλες 2-3 πρίζες στο σπίτι στην ίδια φάση και ήταν στα 220-225v, κάτω από τα 235 που έχω συνηθίσει να βλέπω.

Όταν άρχισε να βραδιάζει άρχισαν να τρεμοπαιζουν και τα φώτα. Στην αρχή παρατήρησα μόνο τα πυρακτώσεως ενω αργότερα άρχισαν να τρεμοπαιζουν όλα και να σβήνουν για 1-2 δευτερόλεπτα μέχρι που κόπηκε το ρεύμα σε όλη τη φάση (όλα τα φώτα του σπιτιού εκτός της κουζίνας και ενός από τα 4 δωμάτια). Συνέχισε να κόβεται και να ξαναέρχεται το ρεύμα σε όλη τη φάση. Αποσυνδεσα το UPS με όλο τον εξοπλισμό και τη μια τηλεόραση και το πρόβλημα συνεχίστηκε. Δεν έπεσε καμία ασφάλεια/δδε (το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί τελευταία) ενώ δεν υπήρχε κανένα μεγάλο φορτίο στο σπίτι (κλιματιστικά, φουρνος, θερμοσίφωνο). Το  μεγαλύτερο  φορτίο  ήταν 330W στο UPS στο οποίο συνδέονται υπολογιστες. Πριν από δύο ωρες το πρόβλημα σταμάτησε ενώ και ο μετρητής που ανέφερα νωρίτερα δείχνει πλέον γύρω στα 235v.

 

Ένα ιστορικό του σπιτιού και της περιοχής: Το σπίτι βρίσκεται σε οικισμό, οι χελώνες της ΔΕΗ είναι αρκετά μακριά και υπάρχουν θαμμένα καλώδια απευθείας στο χώμα, τουλάχιστον στο κομμάτι έξω από το σπίτι. Ο ηλεκτρολόγος που έκανε την εγκατάσταση δεν τελείωσε καμία σχολή και κληρονόμησε τη δουλειά από τον πεθερό του ο οποίος ήταν ηλεκτρολόγος. Την εσωτερικη καλωδίωση του τηλεφώνου την ξαναέκανα ολόκληρη μόνος μου γιατί την είχε κάνει χαλια.

 

Πέρυσι είχαμε σοβαρό θέμα με το ρεύμα σε σημείο που μας έκοψε η ΔΕΗ την παροχή. Τελικά είχε κοπεί το καλώδιο από τη χελώνα μέχρι το σπίτι, ακριβώς έξω από το σπίτι. Τα συμπτώματα που είχαν εμφανιστεί τότε στην αρχή ήταν μειωμένη τάση σε μερικά σημεία του σπιτιού με τα φώτα να φωτίζουν ελάχιστα και στη συνέχεια να πέφτουν ασφάλειες. Αντικαταστάθηκε το κομμένο κομμάτι του καλωδίου, δε γνωρίζω πως ακριβώς γιατί δεν ήμουν εδώ.

 

Η περιοχή έχει επίσης προβλήματα με πτώση ή αύξηση τάσης. Ένας γνωστός μου που έχει καφέ στην περιοχή κατέληξε με καμμένη μηχανή του εσπρέσσο επειδή η τάση ήταν πάνω από 240v.

 

Το κορυφαίο ήταν περίπου τρεις εβδομάδες πριν όπου όλη σχεδον η περιοχή και όλος ο οικισμός πέραν του σπιτιού μας και ενός ακόμη είχαν διακοπή ρεύματος ενώ εμείς είχαμε ρεύμα κανονικά. Τα περισσότερα αν όχι όλα τα σπίτια του οικισμού έχουν μονοφασικό καθώς είναι μικρότερα.

 

 

Η απορία μου ειναι: είναι το σημερινό κάποιο πρόβλημα της ΔΕΗ ή του σπιτιού? Καλέσαμε το τοπικό τηλέφωνο προβλημάτων της ΔΕΗ (όχι το 1050) κάποια στιγμή το βράδυ και μας είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο δίκτυο σε αυτή την περιοχή (υπηρχε σε άλλη περιοχή 20-30 χιλιόμετρα μακριά). Μπορεί να με κατατοπίσει κάποιος?

Link to comment
Share on other sites

Να καλέσεις αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο, να κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις, για να εντοπίσει αν η εγκατάστασή σου έχει πρόβλημα και ποιο.

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές σας.

 

Ήρθε το πρωί τυχαία συνταξιούχος ηλεκτρολόγος συγγενής και δεν βρήκε πρόβλημα.

 

Τελικά άλλο ένα σπίτι στον οικισμό έχει το ίδιο πρόβλημα και μετά από τηλέφωνο στη ΔΕΗ μάθαμε πως ακόμη ένα έχει δηλώσει βλαβη εκτός οικισμού 200 μέτρα πιο κάτω.

Link to comment
Share on other sites

21 ώρες πριν, sotibos said:

Ένας μετρητής κατανάλωσης που έχω σε μια πριζα στην ίδια φάση μου έδειχνε 215v. Μέτρησα με πολύμετρο άλλες 2-3 πρίζες στο σπίτι στην ίδια φάση και ήταν στα 220-225v, κάτω από τα 235 που έχω συνηθίσει να βλέπω.

Ούτε κι εγώ, φυσικά, μπορώ από εδώ να σου λύσω το πρόβλημα, απλώς θέλω να σου πω μερικά πράγματα σχετικά με τις μετρήσεις και τα όργανα. 

Κάθε όργανο στο εγχειρίδιο χρήσης του αναφέρει την περιοχή σφαλμάτων του, πχ. + -5% επί της αναγραφόμενης τιμής και 2 δεκαδικά ψηφία. Δεν μπορείς λοιπόν να κάνεις ηλεκτρολογικές μετρήσεις αν δεν υπολογίσεις το πιθανό σφάλμα μέτρησης. Επίσης παίζει μεγάλο ρόλο και η αξιοπιστία του οργάνου, η οποία επίσης έχει μεγάλη σχέση με το αποτέλεσμα.

Αν μετράς λοιπόν με ένα σοβαρό επαγγελματικό όργανο και μπορείς να υπολογίσεις το σφάλμα του, η τάση των 220 και 225 V δεν είναι καθόλου άσχημη. Για να φτάσουν όμως στο σημείο να τρεμοπαίζουν τα φώτα, σίγουρα είσαι πολύ χαμηλότερα από την περιοχή των 220 V, ή στην εγκατάσταση, ή στο δίκτυο. Για να ξέρεις τώρα ποιο από τα δύο φταίει, πρέπει να μετρήσεις τάση την ώρα που παρουσιάζεται το πρόβλημα στον ηλεκτρολογικό πίνακα του σπιτιού. Στο σημείο όμως αυτό πρέπει να παρεμβαίνει επαγγελματίας ηλεκτρολόγος, που να φέρει ο ίδιος την ευθύνη για τον εαυτό του και για τον πελάτη του.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.