Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλησπέρα,

Με βάση την ΤΟΤΕΕ 1/2017 οι διατάξεις αυτομάτου ελέγχου του συστήματος ΖΝΧ λαμβάνονται υπόψιν (αν υπάρχουν με συντελεστή διόρθωσης 0.9) μόνο στα κεντρικά συστήματα παραγωγής ΖΝΧ. Στα τοπικά συστήματα ο συντελεστής διόρθωσης λαμβάνεται ίσος με 1.

Μία πολυκατοικία με ξεχωριστό σύστημα ΖΝΧ για κάθε διαμέρισμα και μεγάλο δίκτυο ΖΝΧ (πχ ηλιακός τριπλής ενέργειας ή θερμαντήρας τοποθετημένος σε αποθήκη υπογείου), θεωρείται ότι έχει τοπικό σύστημα? Λογικά όχι, αλλά αυτό δεν είναι ούτε κεντρικό σύστημα.

Αν θεωρηθεί τοπικό, τότε και οι απώλλεις του δικτύου διανομής ΖΝΧ με βάση την 5.8.3 πρέπει να θεωρηθούν μηδενικές, καθώς ο πίνακας 4.16 δίνει ποσοστό απωλλειών μόνο για κεντρικό δίκτυο διανομής.

Γνωρίζετε τον σωστό τρόπο αντιμετώπισης?

Edited by miltos
  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Νομίζω Μίλτο ότι η διάκριση συστημάτων ΖΝΧ σε τοπικά και κεντρικά έχει την ανάλογη λογική με αυτή των συστημάτων ψύξης/θέρμανσης.

Δηλαδή αν υπάρχει δίκτυο διανομής που να έχει απώλειες.

Δημοσιεύτηκε

Έχεις διατάξεις αυτοματισμού αντίστοιχες με αυτές ενός κεντρικού συστήματος πχ ανακυκλοφορίας;

Δημοσιεύτηκε

Έχει ιδιαίτερη σημασία αν υπάρχει ανακυκλοφορία? Αυτή εφαρμόζεται και στα "ατομικά" δίκτυα.

Δημοσιεύτηκε

Ανέφερα την ανακυκλοφορια ως παράδειγμα. Οι διατάξεις αυτοματισμού που έχεις είναι συγκρισιμες με αυτές ενός κεντρικού συστήματος;

Δημοσιεύτηκε

Έχω ρύθμιση θερμοκρασίας ΖΝΧ, χρονοδιακόπτη για επιπλέον αύξηση της θερμοκρασίας του boiler τις ώρες του νυχτερινού και χρονοπρόγραμμα ανακυκλοφορίας.