kanar Δημοσιεύτηκε December 5, 2018 at 08:52 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2018 at 08:52 πμ καλημέρα, έχω τοποθετήσει αντλία θερμότητας carrier 12kw με ενδοδαπέδια θέρμανση απο το 2013. η ροή του νερού ήταν 26 l/min σύμφωνα με τους μετρητές( δεν ξέρω πόσο αξιόπιστοι είναι) που έχει κάθε σωλήνας στο κολεκτερ της ενδοδαπέδιας. μετά την τοποθέτηση φίλτρου μαγνητών στο σύστημα έχει πέσει η ροή σε 19 l/min. θα έχω πρόβλημα? υπάρχει λύση?
antloukidis Δημοσιεύτηκε December 6, 2018 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2018 at 10:57 πμ Σίγουρα οι μετρητές αυτοί, δεν έχουν και πολύ μεγάλη ακρίβεια. Μπορείτε όμως, αθροίζοντας την παροχή όλων των κλάδων να βρείτε προσεγγιστικά τη συνολική παροχή από την Α.Θ. και να τη συγκρίνετε με την παροχή που προδιαγράφει η Carrier, για το συγκεκριμένο μηχάνημα.
kanar Δημοσιεύτηκε December 19, 2018 at 07:30 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 19, 2018 at 07:30 πμ καλημέρα και sorry για την καθυστέρηση, και αν η carrier προδιαγράφει περισσότερη παροχή τι λύσεις υπάρχουν? υπάρχει για παράδειγμα τρόπος να μπει extra κυκλοφορητής στην εγκατάσταση αφού υπάρχει ήδη ο κυκλοφορητής της αντλίας?
antloukidis Δημοσιεύτηκε December 19, 2018 at 10:56 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2018 at 10:56 μμ Μπορεί να μπει δεύτερος κυκλοφορητής σε σειρά. Αυτό γίνεται τις περισσότερες φορές, όμως συνήθως αυτό είναι λάθος, γιατί η παροχή που προδιαγράφει ο κατασκευαστής της Α.Θ. σπανίως συμβαίνει να είναι ίση με την απαιτούμενη από την εγκατάσταση του κτιρίου. Η ιδανική εγκατάσταση απαιτεί πρωτεύον κύκλωμα με ρύθμιση της παροχής όσο προδιαγράφεται για την Α.Θ. και δευτερεύον κύκλωμα με κυκλοφορητή που θα τροφοδοτεί την εγκατάσταση του κτιρίου με την σωστή παροχή. 1
kanar Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 06:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 06:46 πμ καλημέρα, και τι γίνετε με την εξωτερική αντιστάθμιση που έχω τώρα?
antloukidis Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 09:29 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 09:29 πμ Η (ενσωματωμένη) αντιστάθμιση της Α.Θ. (αν εννοείτε αυτήν), λειτουργεί κανονικά (δεν έχει σχέση με τα ανωτέρω).
kanar Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 01:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 01:56 μμ ναι άλλα και τα ζνχ που γύριζε με μία τρίοδη? αυτό που προτείνετε αν καταλαβαίνω σωστά είναι πρωτεύον κύκλωμα με θέρμανση δοχείου διαστολής και δευτερεύον απο το δοχείο διαστολής στην ενδοδαπέδια. για να έχω όμως και ζεστά νερά χρήσης χρειάζεται και άλλος κυκλοφορητής και τροποποιήσεις, δηλαδή δεν αρκούν τα 500 ευρώ που καταναλώνω εγώ τον χρόνο όπως είμαι τώρα.
skidoo23 Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 03:47 μμ υδραυλικός διαχωριστής που λειτουργεί και σαν δοχείο διαστολής δηλαδή. καλό:)
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα