kondylw@ Δημοσιεύτηκε April 3, 2019 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2019 at 07:24 πμ Κατά ΕΚΩΣ-ΕΑΚ το πάχος του τοιχείου που δεν καταλήγει σε υποστύλωμα για σχεδιασμό με q=3,5 σε Ω.Σ προβλέπεται 25εκ. Για πυρήνα θεωρούσα ότι ισχύουν επίσης τα 25εκ διότι τα άκρα του πυρήνα δεν καταλήγουν σε υποστυλώματα. Ελέγχω όμως τώρα μια άδεια δεκαετίας όπου το τοιχείο είναι 20εκ. Είναι δυνατόν πυρήνας χωρίς υποστυλώματα στα άκρα να έχει πάχος 20εκ;
KF Δημοσιεύτηκε April 3, 2019 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2019 at 12:12 μμ (edited) Με βασει ποιον κανονισμο ειναι η μελετη; Αφορα νεα οικοδομη -προσθηκη καθ υψος ή κατι τετοιο; Edited April 3, 2019 at 12:13 μμ by KF
kondylw@ Δημοσιεύτηκε April 3, 2019 at 01:55 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 3, 2019 at 01:55 μμ με ΕΚΩΣ-ΕΑΚ καινουργια οικοδομη
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα