ge Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2019 Καλησπέρα ! Στο Π.Δ. 41/18 Γενικές Διατάξεις Αρθρο 6.5 αναφερει οτι "Όλα τα κουφώματα (εκτός των εξωτερικών) σε τοίχους πυροδιαμερισμάτων πρέπει να είναι πυράντοχα, με δεί- κτη πυραντίστασης τον απαιτούμενο για τον αντίστοιχο τοίχο μειούμενο κατά 30 λεπτά, αλλά όχι μικρότερο των 30 λεπτών." 6.6.2. Απαιτήσεις για εσωτερικά κλιμακοστάσια Όλα τα εσωτερικά κλιμακοστάσια που αποτελούν πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής πρέπει να είναι μόνιμης κατασκευής και να περιβάλλονται από δομικά στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης ως εξής: α) όταν η πυροπροστατευμένη όδευση εξυπηρετεί 4 ή λιγότερους ορόφους, τουλάχιστον 60 λεπτών β) όταν η πυροπροστατευμένη όδευση εξυπηρετεί περισσότερους από 4 ορόφους, τουλάχιστον 120 λεπτών. και στο εγκύκλιο1 10-05-2019 στο Αρθρο 6 "Πυροδιαμερισματοποίηση: Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος ενός πυροδιαμερίσματος, πλην των φερόντων δομικών στοιχείων,εφόσον αποτελούν τμήματα του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου (π.χ εξωτερικοί τοίχοι, κουφώματα,στέγες, κ.λ.π) εφαρμόζουν τον κατά περίπτωση δείκτη πυραντίστασης του πίνακα 15 αναλόγως της απόστασης από όρια οικοπέδου – γηπέδου ή όμορα κτίρια." - Η απορία μου είναι εάν σε πολυκατοικία με > 6 ορόφους με πυρ/μενο κλιμακοστάσιο - λόγο υπέρβασης όδευσης διαφυγής (>18μ) -μια τελική έξοδος και μια πλευρά του κλιμ/σιου εξωτερικός τοιχός , σημαίνει οτι τα παράθυρα προς το εξωτερικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι Δ.Π. 90 λεπτών ; Χαρά που θα κάνει ο ιδιοκτήτης ......! Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2019 Εφοσον τα κουφώματα βρίσκονται σε εξωτερικό τοίχο τότε πρέπει να έχουν το ΔΠ του τοίχου. Σε ποια εγκύκλιο1 αναφέρεσε? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ge Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2019 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2019 Αυτό ισχεί και για τα διαμερίσματα που λόγο μικρής απόστασης απο τα πλαϊνά πρέπει να έχουν ΔΠ 90 λεπτά στους τοίχους; (βάσει πίνακα 15) . Αρα κουφώματα στα διαμερίσματα με Δ.Π. 60 λεπτά . Η επειδή δεν θεωρώ τα διαμερίσματα πυροδιαμέρισμα δεν ισχεί για τα κουφώματα η απαίτηση βάσει του `Αρθρο 6.5 του Π.Δ.41/18 Συννημένα έχετε το εγκύκλιο. Ευχαριστώ ! εγκυκλιος_1_ ΠΔ 41_18_ΩΒΤ34653Π8-ΨΜΤ.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
skidoo23 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2019 Κοίτα τον πίνακα 15 , ανάλογα με την απόσταση απο το απέναντι κτήριο μειώνεται ή και μηδενίζεται ο ΔΠ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ge Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2019 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2019 Tο θέμα μου είναι τα κουφώματα των διαμερισμάτων ,σίγουρα οι τοίχοι βάσει πίνακα 15 πρέπει να έχουν Δ.Π. 90min . Η απόσταση απο απέναντι κτίριο 3-5 μ και ποσοστό ανοιγμάτων <50% (27% και 42% αντίστοιχα) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ge Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2019 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2019 Τα κουφώματα διαμερισμάτων τελικά πυράντοχα ή όχι ;🤯🤔 Link to comment Share on other sites More sharing options...
skidoo23 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2019 (edited) Δεν υπάρχει απαίτηση γενικά Στο δικό σου παράδειγμα εχεις ποσοστό ανοιγμάτων <25% και οχι 50% (για κουφώματα χωρις πυραντίσταση) Edited Ιούνιος 20 , 2019 by skidoo23 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ge Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2019 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2019 skidoo 25< 27% , 42% < 50 αυτό σημαίνει οτι τα κουφώματα σε αυτούς τους τοίχους πρέπει να είναι με πυραντίσταση ....έτσι ; 🙄 Θα πρέπει να μειωθεί το ποσοστό < 25% για να μην έχει απαίτηση ; Αυτή είναι η λογική ; Αμα διαβασες πιο πανω στο αρθρο 6.5 πδ 41/18 εξερει τα εξωτερικα κουφωματα ενω στο αρθρο 6 της εγκυκλιου τα περιλαμβανει οταν ειναι πυροδιαμερισμα π.χ. πυρ/μενο κλιμακοστασιο .Στα διαμερισματα οπως ειναι το δικο μου παραδειγμα που δεν ειναι πυροδιαμερισμα αλλα εχω ανοιγματα > 25% της εξωτερικης επιφανειας .....τι κανω ; εφαρμοζω αντιστοιχα Δ.Π. στα κουφωματα; Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2019 ge δεν καταλαβαινω ποια ειναι η απορια σου και σου εχει δωθεί ήδη η απάντηση. ίσως έχεις μπερδευτεί αφού μπερδεύεις πυροδιαμέρισμα με εξωτερικό τοίχο. Ο εξ. τοίχος μπορεί να είναι μέρος πυροδιαμερίσματος αλλά οι απαιτήσεις για τους εξ τοίχους σε ΔΠ και επιφάνεια ανοιγμάτων (ταυτόχρονα) αναφέρονται στον πιν 15. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ge Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2019 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2019 Η απορία μου είναι τα κουφώματα όχι οι τοίχοι. Αλλά μαλλον η απαντήση είναι : 9 ώρες πριν, maneni said: Εφοσον τα κουφώματα βρίσκονται σε εξωτερικό τοίχο τότε πρέπει να έχουν το ΔΠ του τοίχου. και μάλλον το έκαψα λίγο 😜!!!!! Πρέπει να κανονίσω να ξεκουραστω ........!!! Σας ευχαριστώ και ελπίζω να μην σας κούρασα και σας . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα