1 ώρα πριν, CptBill said:

 

Δεν εχω το γραφημα αυτη τη στιγμη αλλα την εχω πετυχει σε κρυο πρωινο που αρχισε τα  σταρτ στοπ και ανοιξα τη ροη σε ενα καλοριφερ δωματιου (εντελως κλειστο) μεσω θερμοστατικης, ξαφνικα καταφερε, αφου peakare στα πχ 3000watt για 20 λεπτα, να κατεβασει ισχυ και να μεινει ετσι επι ωρα.

 

 

image.png.a868943319840ec53851ca03426ad3a0.png

 

Για του λογου το αληθες, το ανοιγμα ενος σωματος ενα ωραιο πρωινο ειχε αυτο το αποτελεσμα. Εκτοτε βεβαια, αν και ολα τα σωματα ειναι ανοιχτα, συνεχιζει ανα περιοδους να κανει τα stop/stop.

@antloukidis
Υπαρχουν 2 θερμοστατικες  συνολικα σε 2 εκ των 7 σωματων και ειναι παντα στο μεγιστο της θερμοκρασιας τους περα απο το ανωτερο παραδειγμα που ηταν καθολικα κλειστο ενα καλοριφερ. Τοποθετηθηκαν σε 2ο χρονο, ενω υπηρχαν ηδη τα προβληματα.

Link to comment
Share on other sites

37 λεπτά πριν, antloukidis said:

Δεν μου απαντάτε και οι δύο! Ίσως το πρόβλημα είναι εδώ!

Σε εμένα όχι

Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, CptBill said:

....ανοιξα τη ροη σε ενα καλοριφερ δωματιου (εντελως κλειστο) μεσω θερμοστατικης, ξαφνικα καταφερε, αφου peakare στα πχ 3000watt για 20 λεπτα, να κατεβασει ισχυ και να μεινει ετσι επι ωρα.

Αφού εδώ υπάρχουν θερμοστατικές βαλβίδες, ίσως η θεωρία μου ευσταθεί.

Η κάθε Α.Θ., εκτός του minimum όγκου νερού κυκλώματος που απαιτεί, χρειάζεται και μία σταθερή παροχή νερού. 

Αν η κυκλοφορία του νερού γίνεται μόνο μέσω του κυκλοφορητή της Α.Θ. κάθε αυτόματη κίνηση θερμοστατικής βαλβίδας (ή άνοιγμα/κλείσιμο δίοδης ηλεκτροβάνας), μεταβάλει την παροχή και διαταράσει τους αυτοματισμούς.

Επιβεβαίωση της θεωρίας μπορεί να γίνει ρυθμίζοντας τις θερμοστατικές βαλβίδες σε τελείως ανοιχτή θέση και έλεγχο αν λύθηκε το πρόβλημα.

Λύση του προβλήματος γίνεται με δημιουργία δευτερεύοντος κυκλώματος, που θα έχει μεταβαλλόμενη παροχή παρακολουθώντας τη λειτουργία των θερμοστατικών βαλβίδων (με την προσθήκη θερμοδοχείου ή διαχωριστή και πρόσθετου inverter κυκλοφορητή), και πρωτεύοντος κυκλώματος, καλά ρυθμισμένου να διατηρεί τη σταθερή παροχή που προδιαγράφει ο κατασκευαστής της Α.Θ.

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

49 λεπτά πριν, CptBill said:

@antloukidis
Υπαρχουν 2 θερμοστατικες  συνολικα σε 2 εκ των 7 σωματων και ειναι παντα στο μεγιστο της θερμοκρασιας τους περα απο το ανωτερο παραδειγμα που ηταν καθολικα κλειστο ενα καλοριφερ. Τοποθετηθηκαν σε 2ο χρονο, ενω υπηρχαν ηδη τα προβληματα.

Ίσως η παροχή να είναι μικρότερη από αυτή που προδιαγράφει ο κατασκευαστής. Υπάρχει κάπου ένδειξη μέτρησης παροχής?

Τι κυκλοφορητή έχει η Α.Θ.? Inverter ή με ταχύτητες? 

Link to comment
Share on other sites

3 λεπτά πριν, antloukidis said:

Αφού εδώ υπάρχουν θερμοστατικές βαλβίδες, ίσως η θεωρία μου ευσταθεί.

Η κάθε Α.Θ., εκτός του minimum όγκου νερού κυκλώματος που απαιτεί, χρειάζεται και μία σταθερή παροχή νερού. 

Αν η κυκλοφορία του νερού γίνεται μόνο μέσω του κυκλοφορητή της Α.Θ. κάθε αυτόματη κίνηση θερμοστατικής βαλβίδας (ή άνοιγμα/κλείσιμο δίοδης ηλεκτροβάνας), μεταβάλει την παροχή και διαταράσει τους αυτοματισμούς.

Επιβεβαίωση της θεωρίας μπορεί να γίνει ρυθμίζοντας τις θερμοστατικές βαλβίδες σε τελείως ανοιχτή θέση και έλεγχο αν λύθηκε το πρόβλημα.

Λύση του προβλήματος γίνεται με δημιουργία δευτερεύοντος κυκλώματος, που θα έχει μεταβαλλόμενη παροχή παρακολουθώντας τη λειτουργία των θερμοστατικών βαλβίδων (με την προσθήκη θερμοδοχείου ή διαχωριστή και πρόσθετου κυκλοφορητή), και πρωτεύοντος κυκλώματος, καλά ρυθμισμένου να διατηρεί τη σταθερή παροχή που προδιαγράφει ο κατασκευαστής της Α.Θ.

Δυστυχως στη προκειμενη περιπτωση ολες οι θερμοστατικες ειναι μονιμα ανοιχτες και το προβλημα προϋπήρχε πριν μπουν οι θερμοστατικες.

Το να εχω σταθερη παροχη και να τη μεταβαλλω με ανοιγμα θερμανσης σε ενα κλειστο καλοριφερ = περισσοτερος ογκος νερου ειχε ως αποτελεσμα να δουλεψει σωστα, εστω για μερικες ωρες και οχι το αντιθετο.

 

Link to comment
Share on other sites

Εκτός του όγκου, μεγάλωσε και η παροχή, οπότε η λειτουργία βελτιώθηκε.

Ίσως η παροχή, με όλα τα σώματα ανοιχτά, να είναι μικρότερη της απαίτησης της Α.Θ. (δείτε το ανωτέρω ποστ)

Link to comment
Share on other sites

3 ώρες πριν, CptBill said:

image.png.a868943319840ec53851ca03426ad3a0.png

 

Για του λογου το αληθες, το ανοιγμα ενος σωματος ενα ωραιο πρωινο ειχε αυτο το αποτελεσμα. Εκτοτε βεβαια, αν και ολα τα σωματα ειναι ανοιχτα, συνεχιζει ανα περιοδους να κανει τα stop/stop.

@antloukidis
Υπαρχουν 2 θερμοστατικες  συνολικα σε 2 εκ των 7 σωματων και ειναι παντα στο μεγιστο της θερμοκρασιας τους περα απο το ανωτερο παραδειγμα που ηταν καθολικα κλειστο ενα καλοριφερ. Τοποθετηθηκαν σε 2ο χρονο, ενω υπηρχαν ηδη τα προβληματα.

δες και τα δικά μου

το πάνω είναι από χθες το βράδυ που όντως δεν είχε σχεδόν καθόλου ζήτηση

και το κάτω μια βδομάδα πριν

το να κάνει 5-6 start-stop την ώρα, όπως αυτό που δείχνεις, το είχα πέρσυ χωρίς το δοχείο.

spacer.png

Edited by kostasinjeyan
Link to comment
Share on other sites

Βλέπω στο κάτω διάγραμμα (στις 3:20) ότι υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας του inverter στα 800W περίπου, το οποίο δεν συμβαίνει στο 1ο διάγραμμα και αντ' αυτού έχουμε ΟΝ - ΟFF!

Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η παροχή νερού είναι μικρή.

Ο κυκλοφορητής της Α.Θ. είναι inverter ή 3τάχυτος?

Έχεις ελέγξει την παροχή πρωτεύοντος με κάποιο τρόπο?

Link to comment
Share on other sites

34 λεπτά πριν, antloukidis said:

Βλέπω στο κάτω διάγραμμα (στις 3:20) ότι υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας του inverter στα 800W περίπου, το οποίο δεν συμβαίνει στο 1ο διάγραμμα και αντ' αυτού έχουμε ΟΝ - ΟFF!

Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η παροχή νερού είναι μικρή.

Ο κυκλοφορητής της Α.Θ. είναι inverter ή 3τάχυτος?

Έχεις ελέγξει την παροχή πρωτεύοντος με κάποιο τρόπο?

εγώ έχω 2 κυκλοφορητές, της αντλίας στο πρωτεύον κι ένας έξτρα στο δευτερεύον.

και οι 2 είναι inverter

 

Στο πρωτο διάγραμμα βλέπεις χθες το βράδυ όπου τα 2 από τα 5 fan coil δεν άνοιξαν καθόλου και τα άλλα 3 δουλέυαν για περίπου 10' ανά μια ώρα.

Επομένως θεωρώ λογικό να κλείνει μιας και δεν υπήρχε ζήτηση.

Edited by kostasinjeyan
Link to comment
Share on other sites

Με παραξενεύει το ότι ενώ μπορεί να δουλέψει στα 800W, εντούτοις δουλεύει στα 1200-1300W και μετά OFF, χωρίς να πάει στα 800W.

Ο κυκλοφορητής πρωτεύοντος ρυθμίζεται από τον εγκαταστάτη ή εσένα ή αυτόματα από την Α.Θ.??? 

Το manual αναφέρει κάπου συνιστώμενη παροχή ???

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.