Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Η σωλήνα που το τροφοδοτεί είναι μικρής διαμέτρου και μεγάλου μήκους και ίσως κάπου στην διαδρομή να έχει "τσακίσει"...

Το FCU έχει 1 θερμοστάτη στην είσοδο του ζεστού νερού, που σταματάει τη λειτουργία του, αν το νερό δεν είναι ζεστό.

Μπορεί να απομονωθεί αυτός ο θερμοστάτης, αλλά τότε το FCU θα λειτουργεί συνέχεια βγάζοντας χλιαρό αέρα.

Δημοσιεύτηκε
  On 20/1/2022 at 5:31 ΜΜ, Ησαΐα said:

Μα έχουμε κλείσει όλα τα σώματα και το αφήσαμε να δουλέψει μόνο του αλλά πάλι ξεκινάει και σβήνει σε μισό λεπτό.

Expand  

Όπως και να'χει ευχαριστώ  πολύ για τις απαντήσεις σας.

Δημοσιεύτηκε
  On 20/1/2022 at 5:36 ΜΜ, antloukidis said:

Η σωλήνα που το τροφοδοτεί είναι μικρής διαμέτρου και μεγάλου μήκους και ίσως κάπου στην διαδρομή να έχει "τσακίσει"...

Το FCU έχει 1 θερμοστάτη στην είσοδο του ζεστού νερού, που σταματάει τη λειτουργία του, αν το νερό δεν είναι ζεστό.

Μπορεί να απομονωθεί αυτός ο θερμοστάτης αλλά τότε το FCU θα λειτουργεί συνέχεια βγάζοντας χλιαρό αέρα.

Expand  

Ο πρώτος τεχνικός που ήταν ψυκτικός είπε δεν έρχονται σωστά τα νερά. Ο δεύτερος -υδραυλικός- είπε δεν είναι από τον λέβητα είναι όλα ο.κ Ο τρίτος -πάλι υδραυλικός- ανέφερε κάτι για τον αισθητήρα αλλά ο πρώτος τεχνικός το απέκλεισε. Ή στραβός ειν' ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Πάω για οικονομική εξόντωση και ο γρίφος δεν λύνεται.

Δημοσιεύτηκε (edited)
  On 20/1/2022 at 2:27 ΜΜ, Ησαΐα said:

 Γρίφος άλυτος..... Αν σκεφτείτε κάτι άλλο θα είναι καλοδεχούμενο

Expand  

κανενας γριφος δεν ειναι αλυτος, ανεβασε την θερμοκρασια του καυστηρα στο +85  να δεις τι θα κανει του fancoil , εκει  θα δεις εαν φταίει sensoras 

 

Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Δημοσιεύτηκε
  On 20/1/2022 at 6:20 ΜΜ, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:

κανενας γρυφος δεν ειναι αλυτος, ανεβασε την θερμοκρασια του καυστηρα στο +85  να δεις τι θα κανει του fancoil , εκει  θα δεις εαν φταίει sensoras 

Expand  

Θα το κάνω. Τώρα είναι στους 70.

Δημοσιεύτηκε
  On 20/1/2022 at 6:22 ΜΜ, Ησαΐα said:

Θα το κάνω. Τώρα είναι στους 70.

Expand  

θα πιασεις τις σωληνες που τροφοδοτουν το fancoil να δεις εαν εχουν την ιδια (πανω κατω) θερμοκρασια , στους +85 θα πρεπει να  ειναι καυτες .....

Δημοσιεύτηκε
  On 20/1/2022 at 6:27 ΜΜ, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:

θα πιασεις τις σωληνες που τροφοδοτουν το fancoil να δεις εαν εχουν την ιδια (πανω κατω) θερμοκρασια , στους +85 θα πρεπει να  ειναι καυτες .....

Expand  

Οκ θα σου απαντήσω σε λίγο γιατί τώρα μόλις άναψα τον λέβητα.

Δημοσιεύτηκε
  On 20/1/2022 at 6:31 ΜΜ, Ησαΐα said:

Οκ θα σου απαντήσω σε λίγο γιατί τώρα μόλις άναψα τον λέβητα.

Expand  

Λοιπόν δες τι συμβαίνει. Ενώ κατά το ξεκίνημα έχουμε δυο ζεστούς σωλήνες,20220118_121616.thumb.jpg.e5f616c62927fb9a7139f7c702d061d5.jpg στην πορεία ο αριστερός σωλήνας μένει ζεστός και ο δεξιά κρυώνει και ως εκ τούτου σε μισό λεπτό  σταματάει να βγάζει  αέρα που φυσικά δεν προλαβαίνει να ζεσταθεί.

Δημοσιεύτηκε

Τώρα η είσοδος ζεστού νερού είναι κάτω και το κρύο βγαίνει από πάνω.

Άλλαξε τις σωλήνες σύνδεσης, (ώστε να μπαίνει το ζεστό νερό από πάνω)

 

Δημοσιεύτηκε
  On 20/1/2022 at 7:10 ΜΜ, antloukidis said:

Τώρα η είσοδος ζεστού νερού είναι κάτω και το κρύο βγαίνει από πάνω.

Άλλαξε τις σωλήνες σύνδεσης, (ώστε να μπαίνει το ζεστό νερό από πάνω)

 

Expand  

Όταν έρθει πάλι ο υδραυλικός θα του το μεταβιβάσω. Σ' ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και θα σε ενημερώσω.

 

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.