Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Η σωλήνα που το τροφοδοτεί είναι μικρής διαμέτρου και μεγάλου μήκους και ίσως κάπου στην διαδρομή να έχει "τσακίσει"...

Το FCU έχει 1 θερμοστάτη στην είσοδο του ζεστού νερού, που σταματάει τη λειτουργία του, αν το νερό δεν είναι ζεστό.

Μπορεί να απομονωθεί αυτός ο θερμοστάτης, αλλά τότε το FCU θα λειτουργεί συνέχεια βγάζοντας χλιαρό αέρα.

Δημοσιεύτηκε
2 λεπτά πριν, Ησαΐα said:

Μα έχουμε κλείσει όλα τα σώματα και το αφήσαμε να δουλέψει μόνο του αλλά πάλι ξεκινάει και σβήνει σε μισό λεπτό.

Όπως και να'χει ευχαριστώ  πολύ για τις απαντήσεις σας.

Δημοσιεύτηκε
4 λεπτά πριν, antloukidis said:

Η σωλήνα που το τροφοδοτεί είναι μικρής διαμέτρου και μεγάλου μήκους και ίσως κάπου στην διαδρομή να έχει "τσακίσει"...

Το FCU έχει 1 θερμοστάτη στην είσοδο του ζεστού νερού, που σταματάει τη λειτουργία του, αν το νερό δεν είναι ζεστό.

Μπορεί να απομονωθεί αυτός ο θερμοστάτης αλλά τότε το FCU θα λειτουργεί συνέχεια βγάζοντας χλιαρό αέρα.

Ο πρώτος τεχνικός που ήταν ψυκτικός είπε δεν έρχονται σωστά τα νερά. Ο δεύτερος -υδραυλικός- είπε δεν είναι από τον λέβητα είναι όλα ο.κ Ο τρίτος -πάλι υδραυλικός- ανέφερε κάτι για τον αισθητήρα αλλά ο πρώτος τεχνικός το απέκλεισε. Ή στραβός ειν' ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Πάω για οικονομική εξόντωση και ο γρίφος δεν λύνεται.

Δημοσιεύτηκε (edited)
3 ώρες πριν, Ησαΐα said:

 Γρίφος άλυτος..... Αν σκεφτείτε κάτι άλλο θα είναι καλοδεχούμενο

κανενας γριφος δεν ειναι αλυτος, ανεβασε την θερμοκρασια του καυστηρα στο +85  να δεις τι θα κανει του fancoil , εκει  θα δεις εαν φταίει sensoras 

 

Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Δημοσιεύτηκε
1 λεπτό πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:

κανενας γρυφος δεν ειναι αλυτος, ανεβασε την θερμοκρασια του καυστηρα στο +85  να δεις τι θα κανει του fancoil , εκει  θα δεις εαν φταίει sensoras 

Θα το κάνω. Τώρα είναι στους 70.

Δημοσιεύτηκε
Μόλις τώρα, Ησαΐα said:

Θα το κάνω. Τώρα είναι στους 70.

θα πιασεις τις σωληνες που τροφοδοτουν το fancoil να δεις εαν εχουν την ιδια (πανω κατω) θερμοκρασια , στους +85 θα πρεπει να  ειναι καυτες .....

Δημοσιεύτηκε
2 λεπτά πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:

θα πιασεις τις σωληνες που τροφοδοτουν το fancoil να δεις εαν εχουν την ιδια (πανω κατω) θερμοκρασια , στους +85 θα πρεπει να  ειναι καυτες .....

Οκ θα σου απαντήσω σε λίγο γιατί τώρα μόλις άναψα τον λέβητα.

Δημοσιεύτηκε
6 λεπτά πριν, Ησαΐα said:

Οκ θα σου απαντήσω σε λίγο γιατί τώρα μόλις άναψα τον λέβητα.

Λοιπόν δες τι συμβαίνει. Ενώ κατά το ξεκίνημα έχουμε δυο ζεστούς σωλήνες,20220118_121616.thumb.jpg.e5f616c62927fb9a7139f7c702d061d5.jpg στην πορεία ο αριστερός σωλήνας μένει ζεστός και ο δεξιά κρυώνει και ως εκ τούτου σε μισό λεπτό  σταματάει να βγάζει  αέρα που φυσικά δεν προλαβαίνει να ζεσταθεί.

Δημοσιεύτηκε

Τώρα η είσοδος ζεστού νερού είναι κάτω και το κρύο βγαίνει από πάνω.

Άλλαξε τις σωλήνες σύνδεσης, (ώστε να μπαίνει το ζεστό νερό από πάνω)

 

Δημοσιεύτηκε
3 λεπτά πριν, antloukidis said:

Τώρα η είσοδος ζεστού νερού είναι κάτω και το κρύο βγαίνει από πάνω.

Άλλαξε τις σωλήνες σύνδεσης, (ώστε να μπαίνει το ζεστό νερό από πάνω)

 

Όταν έρθει πάλι ο υδραυλικός θα του το μεταβιβάσω. Σ' ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και θα σε ενημερώσω.

 