Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να σκυροδετήσουμε μία πλάκα 20εκ. Αν η σκυροδέτηση γίνει σε 2 φάσεις π.χ. 10εκ τώρα και 10εκ την άλλη εβδομάδα, ποιες θα είναι οι στατικές συνέπειες? αρνητικές ή ουδέτερες? η πλάκα θεωρείται ότι συμπεριφέρεται σαν εννιαία?

αν ειναι αρνητικές, μπορούμε να προσδιορίσουμε το ένα βαθμό αρνητικότητας?

 

στις ενισχύσεις υφιστάμενων έχω δει την τοποθέτηση πλέγματος κάτω και στη συνέχεια εκτοξευμένο σκυρόδεμα. σε αυτές τις περιπτώσεις, το συσσωμάτωμα που προκύπτει θεωρείται εννιαία πλάκα? αν ναι, ποια η διαφορά του με το παράδειγμα που ανέφερα αρχικά?

 

ο κτσ-97 αν θυμάμαι καλά απαγορεύει τη διακοπή σκυροδέτησης παράλληλα με το διαμήκη οπλισμό. ποια η διαφορά αυτού, με έναν μανδύα ενίσχυσης υποστυλώματος που τοποθετείται 30 χρόνια μετά περιμετρικά σε ένα υποστύλωμα?

 

οι ευρωκώδικες γνωρίζετε τι λένε για τις διακοπές σκυροδέτησης?

 

η εκτράχυνση και ο καθαρισμός των επιφανειών αρκεί για την αποκατάσταση της μονολιθικότητας? αν όχι, πως και που λαμβάνεται υπόψην? εμπεριέχεται τυχόν στους μειωτικούς συντελεστές αντοχής των υλικών και στους αυξητικούς των φορτίων?

 

αν ναι, τότε μειώνοντας απ'άπειρο τις αντοχές μπορώ ν'αυξάνω επ'απειρο τους αρμούς διακοπής?

Δημοσιεύτηκε

Eγω δε θα το εκανα αυτο....Δε θα υπαρχει καμια συνεργασια των 10εκ κ με τα υπολοιπα 10εκ οπως το λες.... Για ποιο λογο να το κανεις???Ακομα κ σε πλακα 60-80εκ κ παραπανω που η σκυροδετηση γινεται σε φασεις, γινεται την ιδια μερα κ με προσoχη στη δονηση ωστε ο δονητης να μπανει κ στην υποκειμενη στρωση καθε φορα...

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε
........

ο κτσ-97 αν θυμάμαι καλά απαγορεύει τη διακοπή σκυροδέτησης παράλληλα με το διαμήκη οπλισμό. ποια η διαφορά αυτού, με έναν μανδύα ενίσχυσης υποστυλώματος που τοποθετείται 30 χρόνια μετά περιμετρικά σε ένα υποστύλωμα?

 

οι ευρωκώδικες γνωρίζετε τι λένε για τις διακοπές σκυροδέτησης?

 

η εκτράχυνση και ο καθαρισμός των επιφανειών αρκεί για την αποκατάσταση της μονολιθικότητας? ..........

 

πολλά τα θέματα, μερικές συνοπτικές απαντήσεις-θέσεις:

 

1) Στον μανδύα, τοποθετείς και βλήτρα σύνδεσης των δυο επιφανειών, βάσει υπολογισμού. Θα κάνεις και στην πλάκα το ίδιο?

 

2) Τι θα γίνει με την δοκούς, που αναγκαστικά θα πέσουν πάλι σε δύο φάσεις?

 

3) Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο EC8 προβλέπει την χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων πλακών, τα οποία συμπληρώνονται με σκυρόδεμα επί τόπου, διάταξη που προσομοιάζει πάρα πολύ με αυτό που περιγράφεις. Απαιτεί όμως η τελική στρώση (επί του εργοταξίου) να έχει πάχος τουλάχιστον 40 mm ή 50 mm, ανάλογα με το άνοιγμα, και η σύνδεση πλάκας-πλάκας να ελέγχεται για εντός του επιπέδου της διάτμηση, με συντελεστή ασφαλείας μάλιστα 1,30.

 

4) Μπορείς να μου πεις έναν πρακτικό λόγο γιατί να κάνεις σκυροδέτηση σε δύο φάσεις?