Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Rigid το ξερεις ότι κάτι που μας παιδεύει στο σχεδιο, σίγουρα θα παιδέψει και το συνάδελφο στο εργοτάξιο

Δημοσιεύτηκε
Δεν το έχω κανει-δει κάπου αλλά φαντάζομαι ότι αν τα διαστασιολογήσεις με βάση το μικρότερο μέλος σε κάθε ένα δεν θα έχεις πρόβλημα. Παίζει ρόλο η εκκεντρότητα σε τέτοιες περιπτώσεις ?

 

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Αν ήταν σε πάρα πολλά κομμάτια το συζητούσαμε

  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε

Εχω ενα θεματακι με μια συμμικτη κατασκευη...

 

Οπως βλεπετε στο σκαριφημα εχω ενα προβολο 1.7μ παραλληλα στις νευρωσεις του χαλυβδοφυλλου και στις κυριες δοκους...

 

Μπορει καποιος εμπειροτερος να μου εξηγησει πως υλοποιειται αυτο κατασκευαστικα και αν ειναι στατικα αποδεκτη η λυση του σκαριφηματος??

 

Εκτιμω οτι ο προβολος θα γινει κανονικα με ξυλοτυπο...

post-5598-131887271527_thumb.jpg

Δημοσιεύτηκε

Πόσο είναι το max και το Min πάχος του σκυροδέματος στο σύμμικτο φορέα;

Κανονικά θα πρέπει να υπάρξει άνω οπλισμός ο οποίος θα συνεχίζει μέσα στο πρόβολο διαστασιολογιμένος για τη ροπή παρειάς.

Δημοσιεύτηκε

Το υψος του χαλυβδοφυλλου ειναι περιπου 8εκ και αλλα τοσα περιπου το υψος του σκυροδεματος...

 

Ναι για τον οπλισμο εννοειται...

Δεν ειναι αυτο το προβλημα....

Δημοσιεύτηκε

Να κανω προβολοδιαδοκιδες?? :smile:

Δεν εχει νοημα κανενα, ασε που τις θελω για αρχιτεκτονικους λογους..

Θα ειναι εμφανης ο προβολος..

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.