Καλημέρα,

Ήθελα να μάθω ποιο είναι το σωστό καλώδιο για την σύνδεση ηλιακού θερμοσίφωνα με αντίσταση 3,5 kw

Με ενδιαφέρει ποιο είναι το σωστό όχι μόνο με την έννοια του "καλό είναι" αλλά ποιο είναι το σωστό τεχνικά, αλλά και με βάση τους κανονισμούς.

Επίσης αν είναι είναι υποχρεωτικό για την διαδρομή του σε εξωτερικό χώρο, να είναι περασμένο σε εύκαμπτη σωλήνα.

Στον πίνακα έχω 20αρα ασφάλεια ενώ υπολογίζω την απόσταση για τον ηλιακό max 25 μέτρα.

Ευχαριστώ

Edited by Pavlos33
Δημοσιεύτηκε

3 × 4 mm2.

Η απάντηση της ερώτησής σου είναι τόση απλή που μάλλον φαίνεται ότι δεν έχεις απευθυνθεί σε κατάλληλο επαγγελματία 

Ολες οι εργασίες γίνονται από ηλεκτρολόγους που έχουν την κατάλληλες άδειες. 

Με το ρεύμα δεν παίζουμε. 

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε
3 hours ago, Bill22 said:

3 × 4 mm2.

Η απάντηση της ερώτησής σου είναι τόση απλή που μάλλον φαίνεται ότι δεν έχεις απευθυνθεί σε κατάλληλο επαγγελματία 

Ολες οι εργασίες γίνονται από ηλεκτρολόγους που έχουν την κατάλληλες άδειες. 

Με το ρεύμα δεν παίζουμε. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση.

Έχω την αίσθηση οτι ο κανονισμός λέει (χωρίς να είμαι σίγουρος) οτι η ασφάλεια του θέρμοσιφωνα επιβάλεται να είναι 20Α (δεν ξέρω αν ξεχωρίζει κάπως τα Watt ή τους ηλιακούς). Καθώς επίσης οτι (παλι με κάθε επιφύλαξη) στα 20Α δεν βάζεις 2.5άρι καλόδιο. 

Αν ας πούμε βάλει 2.5άρι, αν χρειαστεί, πιστοποιητικό ηλέκτρολόγου βγαίνει μετά;

Επειδή απο εκεί που πήρα την προσφορά, μηχανολόγος είπε οτι είναι (χωρίς βέβαια να μπορώ να πω τι ακριβώς), υπάρχει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο για το 3×4mm2 ώστε να  μπορώ να στηρίξω την απαίτηση μου;

 

Δημοσιεύτηκε

Αυτός που σου λέει αυτά,  να κοιτάξει λίγο τον ελοτ και τα άλλα πρότυπα.

Υδε με 2.5 αρι καλώδιο σε 20Α ασφάλεια δεν βγαίνει.

Δημοσιεύτηκε

Έχω κάνει ερώτηση και στην εταιρία του ηλιακού για το ποιές είναι οι προδιαγραφές του καλοδίου που πρέπει να χρησιμοποειείται απο το προιόν τους και περιμένω να δω τι απάντηση θα πάρω.

Υπάρχει περίπτωση να μπορεί να μου ζητήση να αλλάξω ασφάλεια και να βάλω 16άρα (για θερμοσιφωνα 3.5 kw);

Προβλέπεται πιο μικρή απο 20;

Προσπάθησα να βρώ σχετικά άρθα απο τον ελοτ αλλά δεν το κατάφερα.

Δημοσιεύτηκε (edited)

 

Η ασφάλεια καθορίζεται από τη διατομή του καλωδίου (το οποίο και προστατεύει άλλωστε) και όχι από το θερμοσίφωνα.

Το καλώδιο καθορίζεται από το απαιτούμενο ρεύμα (αμπέρ) λειτουργίας και από το μήκος του.

Ορθά ο συνάδελφος σου είπε ότι το καλώδιο πρέπει να είναι 3x4 και από αυτό προκύπτει ασφάλεια 20Α.

Αν το καλώδιο είχε μήκος λίγα μέτρα, θα μπορούσε να μπεί οριακά καλώδιο 3x2,5 και τότε η ασφάλεια θα ήταν 16Α.

Ακόμα και τότε όμως, το 3x4 είναι προτιμότερο... (πάντα με ασφάλεια 20Α εννοείται)

Edited by antloukidis
  • 3 years later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

γεια σας

θα ήθελα να ρωτήσω για καλώδιο τροφοδότησης 20 μέτρα περίπου σε Ηλιακό ΘερμοΣίφωνα. θα είναι 120lt που κάποια εταιρεία δίνει και με 3.5kW αντίσταση ισχύος αν το γράφω σωστά (ενώ άλλες στα 4kW)

διότι βλέπω ότι η διατομή 3x2.5mm2 "βαστάει" για 3kW, ενώ για τα 4kW οπωσδήποτε διατομή 3x4mm2

ο λόγος που ρωτάω και αυτό που με προβληματίζει είναι ότι το σπίτι είναι παλαιότερο και εκεί που έρχεται το καλώδιο από τον ΠΙΝΑΚΑ στον ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ τώρα Θ/Σ με παχύμετρο που τον μέτρησα η εξωτερική του διάμετρος είναι γύρω στα 93mm με 94mm αρα πιθανολογώ ότι είναι 3x2.5mmγια τα πρώτα 4-5 μέτρα της όδευσης εσωτερικά των τοίχων :sad:

ενώ το 3x4mm2 βρίσκω ότι είναι γύρω στα 14mm εξ διάμετρος!

ΕΡΩΤΗΣΗ: 

θα προτείνατε να συνεχίσω τα υπόλοιπα μέτρα με 3x4mm ? και αν ναι να αφήσω την ασφάλεια 20A;;

αν γίνει έτσι να προτιμηθεί κουτί στη μάτιση ή κάτι άλλο?

διαφορετικά θα ήταν καλύτερο να κοιτάξω αν βρω ηλιακό Θ/Σ με 3kW ή και τα 3.5kW "σηκώνουν" τη διατομή καλωδίου 3x2.5mm2 ?

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για όποια βοήθεια...

 

αν κάποιος επαγγελματίας επί αμοιβής εννοείται μπορεί να μου κάνει σωστά τη δουλειά ας μου στείλει ΡΜ ένα τηλέφωνο με ώρες που μπορώ να καλέσω. βρίσκομαι στα Δυτικά Προάστια Αθηνών.

λόγω βασικών γνώσεων μπορώ να τα κάνω και μόνος μου αλλά θα προτιμούσα να τα φτιάξω όσο το δυνατόν αρτιότερα γίνεται

Edited by GEIAnnis
Δημοσιεύτηκε
On 20/11/2025 at 6:44 ΜΜ, GEIAnnis said:

 

Για οποιαδήποτε μετατροπή , αλλαγή,  ή τοποθέτηση νέας ενεργοβόρας ηλεκ συσκευής χρειάζεται υδε με έλεγχο από αδειούχο ηλεκτρολόγο.....

Δημοσιεύτηκε (edited)
On 21/11/2025 at 1:32 ΠΜ, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:

Για οποιαδήποτε μετατροπή , αλλαγή,  ή τοποθέτηση νέας ενεργοβόρας ηλεκ συσκευής χρειάζεται υδε με έλεγχο από αδειούχο ηλεκτρολόγο.....

απορώ με κάτι τέτοιους σαν εσένα που δηλώνουν και επαγγελματίες
αυτοί που μας διαβάζουν αναρωτιούνται αν διάβασες τίποτα?

αλλά κυρίως γιατί είσαι μέσα εδώ να λέμε τι? τότε ποιος ο λόγος των forum?

όποιος ξέρει ανάγνωση & γραφή εξάλλου θα είδε τι γράφω στο τέλος του post μου......

ή θεωρείς πώς η τέχνη σου είναι μυστικό ή πραγματικά δεν ξέρεις καμία απάντηση να δώσεις στους πελάτες σου, όσους έχεις, αν έχεις! αλλά κάτι τέτοιοι σαν εσένα θεωρούν πώς γεννήθηκαν να τα ξέρουν και οι άλλοι δεν μπορούν να τα μάθουν.....πραγματικά γελοιότητα αυτό

και για να δούμε ποιος είναι ο εξυπνότερος:

ΔΕΝ είμαι στο ΝΟΚ αν δεν το κατάλαβες! μάλλον κι ΕΣΥ δεν πρέπει να "χώνεις" τη μύτη σου στα ΝΟΜΙΚΑ που ΔΕΝ ξέρεις...just say

όσο για ΥΔΕ τράβα πες τα στους μπαρμπάδες μας που η τελευταία τους ΥΔΕ είναι από το 1970 όταν έβαλαν ρεύμα

και επειδή έχουν παραμείνει στη ΔΕΗ δεν τους το ζητάνε κι

ΕΑΝ όμως θελήσουν να αλλάξουν πάροχο τότε είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ και τότε μόνο τους το ζητάνε....πραγματικά για γέλια κατάσταστη

περί ΥΔΕ για την δήθεν ασφάλεια.......κι έρχεσαι ΕΣΥ να μου πεις εμένα που κάνω το καλύτερο για την οικία μου για ΥΔΕ και κουραφέξαλα λες και δεν ξέρω τι γίνεται στη ΠΙΑΤΣΑ

αλλά ξέχασα εμένα το δικό μου που έχει ΥΔΕ και όλα είναι αλλαγμένα θέλει και ΥΔΕ δική σου για μια μετατροπή......ρε τράβα να δεις αν έρχομαι

ευχαριστούμε για την ΕΞΥΠΝΑΔΑ

αν είναι έτσι να μου εξηγήσετε να καταλαβω ποιο το νόημα του εν λόγω forum? τα συνδικαλιστικά μόνο?;

 

όσο για το ΠΑΣΟΚ που έχεις στο προφίλ σου τα λέει ΟΛΑ προφανώς

 

On 3/7/2022 at 10:33 ΠΜ, Bill22 said:

3 × 4 mm2.

Η απάντηση της ερώτησής σου είναι τόση απλή που μάλλον φαίνεται ότι δεν έχεις απευθυνθεί σε κατάλληλο επαγγελματία 

Ολες οι εργασίες γίνονται από ηλεκτρολόγους που έχουν την κατάλληλες άδειες. 

Με το ρεύμα δεν παίζουμε. 

δεν είναι ωραίο να απαντάτε έτσι διότι κι ο άλλος δεν γνωρίζεις τι ειδικότητα έχει και αν σου απάνταγε κι αυτός έτσι δεν θα σου άρεσε

όπως γίνεται και με τους ιατρούς που πολλοί το παίζουν παντογνώστες κλπ

θες να διορθώσεις κι εσύ το κόσμο ενώ δεν βλέπεις τι γράφεις κι αν το γράφεις ορθά:

"που έχουν την κατάλληλες άδειες" 😆

ΕΑΝ σε καλέσω θα μου δείξεις την άδειά σου ή το πτυχίο σου ή θα προσβληθείς?? γιατί πολλοί έκει έξω ΔΕΝ έχουν αλλά εγώ και ο καθένας που ρωτάει κάτι σας πειράξαμε. τι κάνατε γι' αυτό λοιπόν?

 

επί του θέματος διαπιστώνω ότι προφανώς είστε νεότεροι τεχνικοί....

παλιότερα ξέρετε υπήρχαν οι μισές πρίζες στα σπίτια τα παλιά! δεν υπήρχαν τα κινητά και όσα έχουμε τώρα

στις παλιότερες προδιαγραφές λοιπόν έμπαινε 3x2.5mmJust FYI.....

από όσο ξέρω επίσης μπορεί να μπει σε μικρή απόσταση το μικρότερης διατομής αλλά και σε 3kW που γράφει έγκυρη πηγή και ΔΕΝ το γνωρίζεςι ΜΟΝΟ εσύ! ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ το λένε και δεν έχεις πάει μόνο εσύ κι ο άλλος από πάνω σε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

όποιος σοβαρός επαγγελματίας μπορεί να με διαψεύσει

όσο για τα ευνόητα περί ρεύματος ότι δεν παίζουμε....... προφανώς σου γράφει ένα φάντασμα διότι με έχει χτυπήσει ρεύμα και ζω επειδή φυσικά δεν ήμουν ξυπόλητος υπήρχε η γείωση που ΔΕΝ εφηύρες ούτε ΕΣΥ ούτε ΕΓΩ!!

το ΡΕΥΜΑ το σέβομαι αλλά ΔΕΝ το φοβάμαι διότι ξέρω τι κάνω. κι αν δεν ξέρω κάτι δεν αγγίζω. μάλλον όσοι ΘΙΓΟΝΤΑΙ πεινάνε.....κανένα πρόβλημα λοιπόν έγραψα για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ αλλά ακόμα ούτε 1 PM δεν μου ήρθε. πληρώνω δεν είμαι γύφτος ούτε τζαμπατζής!

αυτά να τα πείτε πουθενά αλλού

λυπάμαι γιατί νόμιζα ότι είχε σοβαρούς ανθρώπους εδώ μέσα. ΚΡΙΜΑ!

θα τα βρω μόνος και θα τα κάνω μόνος. δεν θα χω πάθει ΗλεκτροΠληξία μετά 

το πιθανότερο είναι να με έχετε κάνει BAN 

χαιρετίσματα

Edited by GEIAnnis
  • Downvote 2
Δημοσιεύτηκε
On 21/11/2025 at 2:40 ΠΜ, GEIAnnis said:

μάλλον κι ΕΣΥ δεν πρέπει να "χώνεις" τη μύτη σου στα ΝΟΜΙΚΑ που ΔΕΝ ξέρεις...just say

 

Δεν φταις εσύ , εμείς φταίμε που σου απαντήσαμε.....  just say...gidi......