Καλησπερα ειμαι νεο μελος και ζητω τη βοηθεια των εμπειρων του phorum.

Προκειται για μια εγκατασταση καλοριφερ σε κατοικια 1ου οροφου 147 τμ. η οποια αποτελειται απο 9 σωματα τα 3 σωμα και βρογχος και τα 6 με 2 σωματα ανα βρογχο.

O λεβητας ειναι της kiturami 25d στο ιδιο επιπεδο με την εγκατασταση.

Η διατομη των σωληνωσεων ειναι φ16 χαλκος.

Οι διακοπτες ειναι μονοσωληνιου της brass form.

Το προβλημα που υπαρχει ειναι πως τα 2α σωματα στους βρογχους αργουν παρα πολυ να ζεσταθουν ή και ελαχιστα  ο θερμοστατης πιανει θερμοκρασια και κοβει χωρις να εχουν ζεσταθει.

Υπαρχει λυση?

Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" (3 τελείες άνω δεξιά) και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.

Pavlos33

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 21
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

8 ώρες πριν, alto2 said:

Το πρόβλημα είναι από την αρχή ή εμφανίστηκε μετά? Δοκίμασε να κλείσεις τα τρία σώματα από τους συλλέκτες και δες συμπεριφορά στα υπόλοιπα.

Εκλεισα στο μισο τα 3 σωματα απο το κολεκτερ και η διαφορα ειναι ελαχιστη δεν τα εκλεισα τελειως.

 

6 ώρες πριν, Νικος Ν said:

Εκλεισα στο μισο τα 3 σωματα απο το κολεκτερ και η διαφορα ειναι ελαχιστη δεν τα εκλεισα τελειως.Το προβλημα φανηκε απο την αρχη.

Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" (3 τελείες άνω δεξιά) και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.

Pavlos33

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

On 4/12/2022 at 2:28 ΠΜ, Νικος Ν said:

Εκλεισα στο μισο τα 3 σωματα απο το κολεκτερ και η διαφορα ειναι ελαχιστη δεν τα εκλεισα τελειως.Το προβλημα φανηκε απο την αρχη.

 

20221205_145227.jpg

20221205_145116.jpg

Link to comment
Share on other sites

3 λεπτά πριν, Νικος Ν said:

Δεν ξερω ποσο βοηθουν οι εικονες το κολεκτερ εχει 6 προσαγωγες 6 επιστροφες.

Παρελειψα να γραψω πως στους βρογχους που εχω 2 σωματα οι θερμιδες ειναι: 1ος βρογχος σωμα α 2.380cal σωμα β  2.040cal

2ος βρογχος σωμα α 1.950cal σωμα β 1.170cal

3ος βρογχος σωμα α 1.080cal σωμα β 2.080cal

Link to comment
Share on other sites

Πάντα σε ένα μονοσωλήνιο σύστημα τα δεύτερα σώματα στους βρόγχους ζεσταίνονται λιγότερο και αργότερα και αυτό δεν είναι πρόβλημα.

Πρόβλημα υπάρχει όταν οι χώροι που θερμαίνονται από τα δεύτερα σώματα δεν θερμαίνονται επαρκώς. 

Σε μονοσωλήνια συστήματα είναι απαραίτητη η μελέτη του δικτύου ώστε να μπουν τα σωστά σώματα στις σωστές θέσεις και με σωστές ρυθμίσεις των διακοπτών.

Χωρίς μελέτη μόνο παίζοντας με τους διακόπτες και αλλάζοντας μεγέθη σωμάτων μπορεί κάποτε να ...σταματήσετε να κρυώνετε.

Link to comment
Share on other sites

Δεν καταλαβα στο τελευταιο post το "χωρις μελετη".

Η εγκατασταση σωληνωσεων εγινε πριν χρονια σε μια επισκευη του σπιτιου.Ο λεβητας και τα σωματα μπηκαν πολυ αργοτερα και η επιλογη τους εγινε απο θερμουδραυλικο βαση τεραγωνικων μετρων και απωλειων.Θα ελεγα πως εχουν μπει και σωματα λιγο πιο μεγαλα απο οσο ηταν απαραιτητο.

Link to comment
Share on other sites

20 minutes ago, Νικος Ν said:

"χωρις μελετη" = η επιλογη τους εγινε απο θερμουδραυλικο 

Μελέτη = Μηχανολόγος μηχανικός

Οι φίλοι υδραυλικοί είναι για να υλοποιούν τις εγκαταστάσεις που προκύπτουν από τις μελέτες των μηχανολόγων μηχανικών

Η λύση πλέον είναι θερμοστατικές κεφαλές στα σώματα.

 

Υ.Γ. Παρεμπιπτόντως, βλέπω ότι εξακολουθείτε να γράφεται στο φόρουμ χωρίς τονισμό....

Edited by astrah
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.