Κακή λειτουργία Fancoil


Recommended Posts

Καλησπέρα 

Έχω βάλει σε μια βίλα που διαχειρίζομαι fan coil με αντλια θερμότητας 

Αρχικά οι πελάτες παραπονιούνται ότι δεν έχει καλή απόδοση και το σημαντικότερο ενώ είναι σε λειτουργία ψύξης μερικές φορές βγάζει ζεστό αέρα με αποτέλεσμα η θερμοκρασία δωματίου να ανεβαινει απότομα αυτό έχει παρατηρηθεί κάποιες φορές όταν έχει διακοπή ρεύματος 

Ευχαριστώ πολύ !

Link to comment
Share on other sites

Η κακή απόδοση είναι θέμα που έχει πολλές πιθανές αιτίες. Θα πρέπει να καλέσετε μηχανολόγο, γνώστη του θέματος, για να το λύσει.

Σε διακοπή ρεύματος η Α.Θ. σταματάει και ξεκινάει πάλι,  συνήθως 3 λεπτά μετά την επαναφορά τάσης. Στο διάστημα αυτό τα FCU δουλεύουν ανακυκλοφορώντας τον αέρα του χώρου σε όποια θερμοκρασία υπάρχει στο χώρο. Δεν βγάζουν ζεστό αέρα και δεν ανεβάζουν τη θερμοκρασία του χώρου. Κάποια σύγχρονα FCU δεν λειτουργούν αν δεν δεχτούν κρύο νερό.

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

On 7/18/2023 at 11:52 AM, giannis_d said:

πελάτες παραπονιούνται ότι δεν έχει καλή απόδοση και το σημαντικότερο ενώ είναι σε λειτουργία ψύξης μερικές φορές βγάζει ζεστό

Κλασσική περίπτωση κακής διαστασιολογησης της εγκατάστασης/ κακής τοποθέτησης των υλικών. Αυτό τα κύριο λόγο συμβαίνουν όταν ακολουθούνται οδηγίες από υδραυλικούς παντογνωστες και πωλητές υλικών. 

 

Όπως είπε ο συνάδελφος,  μηχανικό με εμπειρία στο θέμα γιατί δεν σας βλέπω του χρόνου να έχετε διαμονες. 

Edited by Bill22
Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας 

Θεωρείται ότι είναι μη αναστρέψιμη η κατάσταση 

Ήρθε ο υδραυλικός και με εντολή από αυτόν που έχει την εγγύηση έβαλε τη θερμοκρασία νερού στους 5 βαθμούς και τώρα είναι αρκετά καλύτερη η κατάσταση αν λέω κάτι λάθος συγχωρέστε με απλά δεν έχω γνώσεις 

Ευχαριστώ 

 

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

6 ώρες πριν, giannis_d said:

...έβαλε τη θερμοκρασία νερού στους 5 βαθμούς

Ελπίζω να έβαλε την θερμοκρασία προσαγωγής καί όχι την θερμοκρασία επιστροφής στους 5οC.

(η συνιστώμενη θερμοκρασία προσαγωγής είναι 7οC, αν το δίκτυο περιέχει καθαρό/σκέτο νερό)

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.