ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ CO2 (ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ sprikler?)


Recommended Posts

Όταν σε ένα χώρο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων υπάρχει σύστημα κατάσβεσης με CO2, θεωρούμε ότι το όριο του μήκους όδευσης διαφυγής, το εμβαδό και ο όγκος διπλασιάζονται? Ο Δ.Π. μειώνεται όπως συμβαίνει και με τα sprikler (καταιονισμός με νερό).

(41/18) 7.2.3. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό ή άλλο κατάλληλο κατασβεστικό μέσο)

 

Link to comment
Share on other sites

On 13/3/2024 at 9:44 ΠΜ, Κώστας Κουρούνης said:

Όταν σε ένα χώρο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων υπάρχει σύστημα κατάσβεσης με CO2, θεωρούμε ότι το όριο του μήκους όδευσης διαφυγής, το εμβαδό και ο όγκος διπλασιάζονται? Ο Δ.Π. μειώνεται όπως συμβαίνει και με τα sprikler (καταιονισμός με νερό).

Σε καμία περίπτωση. Η συγκεκριμένη διευκόλυνση  βρίσκεται στο 6.6.2 και αφερεται μόνο σε συστημα νερού

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Σε ολική κατάλιση με CO2, ο χώρος που εφαρμόζεται αυτή, δεν είναι προσβάσιμος (ασφυξία). 

Δεν "οδεύω" λοιπόν εκεί περισσότερο προστατευμένος από το σύστημα αυτό. Δεν πρέπει να είμαι καν εκεί αν λειτουργήσει. Επίσης οδεύσεις διαφυγής δεν πρέπει να διέρχονται από επικίνδυνους χώρους ενώ αυτοί συνήθως αν όχι πάντα αποτελούν αυτοτελή πυροδιαμερίσμαρα. 

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.