Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 Όταν σε ένα χώρο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων υπάρχει σύστημα κατάσβεσης με CO2, θεωρούμε ότι το όριο του μήκους όδευσης διαφυγής, το εμβαδό και ο όγκος διπλασιάζονται? Ο Δ.Π. μειώνεται όπως συμβαίνει και με τα sprikler (καταιονισμός με νερό). (41/18) 7.2.3. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό ή άλλο κατάλληλο κατασβεστικό μέσο) Link to comment Share on other sites More sharing options...
vas_georg Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 On 13/3/2024 at 9:44 ΠΜ, Κώστας Κουρούνης said: Όταν σε ένα χώρο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων υπάρχει σύστημα κατάσβεσης με CO2, θεωρούμε ότι το όριο του μήκους όδευσης διαφυγής, το εμβαδό και ο όγκος διπλασιάζονται? Ο Δ.Π. μειώνεται όπως συμβαίνει και με τα sprikler (καταιονισμός με νερό). Σε καμία περίπτωση. Η συγκεκριμένη διευκόλυνση βρίσκεται στο 6.6.2 και αφερεται μόνο σε συστημα νερού 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 Σε ολική κατάλιση με CO2, ο χώρος που εφαρμόζεται αυτή, δεν είναι προσβάσιμος (ασφυξία). Δεν "οδεύω" λοιπόν εκεί περισσότερο προστατευμένος από το σύστημα αυτό. Δεν πρέπει να είμαι καν εκεί αν λειτουργήσει. Επίσης οδεύσεις διαφυγής δεν πρέπει να διέρχονται από επικίνδυνους χώρους ενώ αυτοί συνήθως αν όχι πάντα αποτελούν αυτοτελή πυροδιαμερίσμαρα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα