Jump to content

Recommended Posts

Posted

Όταν σε ένα χώρο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων υπάρχει σύστημα κατάσβεσης με CO2, θεωρούμε ότι το όριο του μήκους όδευσης διαφυγής, το εμβαδό και ο όγκος διπλασιάζονται? Ο Δ.Π. μειώνεται όπως συμβαίνει και με τα sprikler (καταιονισμός με νερό).

(41/18) 7.2.3. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό ή άλλο κατάλληλο κατασβεστικό μέσο)

 

Posted
On 13/3/2024 at 9:44 ΠΜ, Κώστας Κουρούνης said:

Όταν σε ένα χώρο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων υπάρχει σύστημα κατάσβεσης με CO2, θεωρούμε ότι το όριο του μήκους όδευσης διαφυγής, το εμβαδό και ο όγκος διπλασιάζονται? Ο Δ.Π. μειώνεται όπως συμβαίνει και με τα sprikler (καταιονισμός με νερό).

Σε καμία περίπτωση. Η συγκεκριμένη διευκόλυνση  βρίσκεται στο 6.6.2 και αφερεται μόνο σε συστημα νερού

  • Upvote 1
Posted

Σε ολική κατάλιση με CO2, ο χώρος που εφαρμόζεται αυτή, δεν είναι προσβάσιμος (ασφυξία). 

Δεν "οδεύω" λοιπόν εκεί περισσότερο προστατευμένος από το σύστημα αυτό. Δεν πρέπει να είμαι καν εκεί αν λειτουργήσει. Επίσης οδεύσεις διαφυγής δεν πρέπει να διέρχονται από επικίνδυνους χώρους ενώ αυτοί συνήθως αν όχι πάντα αποτελούν αυτοτελή πυροδιαμερίσμαρα. 