dekaris Δημοσιεύτηκε March 27, 2025 at 07:29 πμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2025 at 07:29 πμ Καλημέρα Ψάχνω να βρω εάν πρέπει να τοποθετήσουμε ανιχνευτή υδρογόνου σε χώρο φόρτισης μπαταριών για περονοφόρα ο οποίος όμως βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο (κάτω από υπόστεγο). Ξέρω ότι βάζουμε ανιχνευτή όταν είναι σε εσωτερικό χώρο αλλά σε αυτή την περίπτωση τί γίνεται? Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.
alej Δημοσιεύτηκε March 31, 2025 at 06:11 πμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2025 at 06:11 πμ Καλημέρα, που είδες ότι πρέπει να μπει τέτοιος ανιχνευτής;
dekaris Δημοσιεύτηκε April 4, 2025 at 05:40 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 4, 2025 at 05:40 πμ On 31/3/2025 at 9:11 ΠΜ, alej said: Καλημέρα, που είδες ότι πρέπει να μπει τέτοιος ανιχνευτής; Καλημέρα O OSHA και ο NFPA λέει ότι στους χώρους φόρτισης μπαταριών πρέπει να υπάρχει ανιχνευτής υδρογόνου. Δε διευκρινίζει για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
nvel Δημοσιεύτηκε April 4, 2025 at 07:10 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2025 at 07:10 πμ ανίχνευση υδρογόνου και σύστημα εξαγωγής του τοποθετείται σε δωμάτια συσσωρευτών που μπορεί να δημιουργηθεί εκρηκτική ατμόσφαιρα, σε ανοικτό χώρο είναι δυνατό να δημιουργηθεί; 1
alej Δημοσιεύτηκε April 5, 2025 at 06:52 πμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2025 at 06:52 πμ Τα πρότυπα αυτά τα έχεις εσύ; Εννοώ συνάδελφε τα έχεις διαβάσει από τα πρωτότυπα; Είναι οι τελευταίες εκδόσεις; Παραγωγή υδρογόνου έχουμε σε συγκεκριμένες κατηγορίες μπαταριών όταν είναι σταθερά τοποθετημένες, σε αυτές των αυτοκινήτων δεν θυμάμαι τι αναφέρουν τα πρότυπα Επίσης, καλά κάνεις και κοιτάς τα πρότυπα αυτά αλλά στην Ελλάδα ισχύουν ευρωπαικά και ελληνικά. Δες τι αναφέρουν και οι σχετικές πυροσβεστικές διατάξεις.
dekaris Δημοσιεύτηκε April 7, 2025 at 09:51 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 7, 2025 at 09:51 πμ Επειδή η εταιρεία που δουλεύω είναι πολυεθνική μου ζήτησαν τον ανιχνευτή υδρογόνου και όταν απάντησα ότι από τη στιγμή που είναι έξω δε θα έχει συγκέντρωση υδρογόνου, μου είπαν ότι αν υπάρχει σχετική νομοθεσία που λέει ότι έξω δε χρειάζεται τότε να μη βάλλω αλλά αν δεν το διευκρινίζει τότε να τοποθετήσω. Οπότε ψάχνω κάποια διάταξη που να αναφέρει κάτι σχετικό για να προχωρήσω αναλόγως.
mecheng_ Δημοσιεύτηκε May 23, 2025 at 05:51 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2025 at 05:51 πμ On 4/5/2025 at 9:52 AM, alej said: Επίσης, καλά κάνεις και κοιτάς τα πρότυπα αυτά αλλά στην Ελλάδα ισχύουν ευρωπαικά και ελληνικά. Δες τι αναφέρουν και οι σχετικές πυροσβεστικές διατάξεις. Τι θα πει ισχύουν; Η νομοθεσία, όπου ορίζει προδιαγραφές, ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές είτε αναφέροντας αυτές στην ίδια την νομοθεσία ή κάνοντας παραπομπή σε κάποιο πρότυπο. Από εκεί και πέρα ο μελετητής μπορεί να χρησιμοποιησεί επιπλέον οποιοδήποτε πρότυπο ή κώδικα κρίνει κατάλληλο ακόμα και αν δεν είναι ελληνικό ή ευρωπαϊκό εφόσον δεν παραβίαζει ό,τι ορίζεται στα υποχρεωτικά. Για μελέτες δε όπου δεν ορίζονται κάποια υποχρεωτικά πρότυπα ή προδιαγραφές, ο μελετητής μπορεί ελεύθερα να επιλέξει οποιοδήπτοε πρότυπο είτε είναι αμειρκάνικο είτε ευρωπαϊκό κτλ.
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε May 23, 2025 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2025 at 04:12 μμ (edited) Στα κλαρκ έχουν ανοικτού τύπου (flooded) στοιχεία? Στο osha.gov βρήκα https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1926/1926.441 λέει για αερισμό, ηλεκτρολύτες-διάβρωση και φόρτιση σε ειδικούς χώρους. Αν είναι εύκολο παρακαλώ το osha λινκ για τους ανιχνευτές να το έχουμε στα υπ'όψιν. Edited May 23, 2025 at 04:35 μμ by AMHxaNos
alej Δημοσιεύτηκε May 30, 2025 at 06:16 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2025 at 06:16 πμ On 23/5/2025 at 8:51 ΠΜ, mecheng_ said: Τι θα πει ισχύουν; Η νομοθεσία, όπου ορίζει προδιαγραφές, ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές είτε αναφέροντας αυτές στην ίδια την νομοθεσία ή κάνοντας παραπομπή σε κάποιο πρότυπο. Από εκεί και πέρα ο μελετητής μπορεί να χρησιμοποιησεί επιπλέον οποιοδήποτε πρότυπο ή κώδικα κρίνει κατάλληλο ακόμα και αν δεν είναι ελληνικό ή ευρωπαϊκό εφόσον δεν παραβίαζει ό,τι ορίζεται στα υποχρεωτικά. Για μελέτες δε όπου δεν ορίζονται κάποια υποχρεωτικά πρότυπα ή προδιαγραφές, ο μελετητής μπορεί ελεύθερα να επιλέξει οποιοδήπτοε πρότυπο είτε είναι αμειρκάνικο είτε ευρωπαϊκό κτλ. Δεν απάντησες στην βασική μου τοποθέτηση όμως.
mecheng_ Δημοσιεύτηκε June 5, 2025 at 07:08 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2025 at 07:08 πμ On 5/30/2025 at 9:16 AM, alej said: Δεν απάντησες στην βασική μου τοποθέτηση όμως. Η απάντηση μου αφορούσε αποκλειστικά αυτό που παρέθεσα και είναι γενικό όχι μόνο σε οτι αφορά την πυροπροστασία καθώς έτσι όπως το διατύπωσες δίνεται εσφαλμένα η εντύπωση οτι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μη ευρωπαϊκά πρότυπα στην Ελλάδα
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα