alex.kara Δημοσιεύτηκε May 20, 2025 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2025 at 09:56 πμ Καλησπέρα σας. Είμαι φοιτητής Πολιτικός Μηχανικός και βρίσκομαι σε διαδικασία μελέτης και κατανόησης διαφόρων κατασκευαστικών λύσεων που αφορούν την τοιχοποιία. Θα ήθελα, με τη βοήθειά σας και μέσα από την εμπειρία σας στο πεδίο, να συγκεντρώσω ορισμένα πρακτικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, μελετώ τους παρακάτω τύπους τοιχοποιίας: Απλή δρομική τοιχοποιία (πάχους 12 cm, χωρίς μόνωση) Διπλή δρομική με ενδιάμεση θερμομόνωση (πάχους 7 cm) Μπατική τοιχοποιία (πάχους 25 cm, χωρίς μόνωση) Μπατική τοιχοποιία με εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη πάχους 7 cm) Για καθέναν από τους παραπάνω τύπους, αναζητώ πληροφορίες σχετικά με: Το βάρος ανά m² (kg/m²) Τη θερμομονωτική ικανότητα (U ή λ σε W/m²K) Τη ικανότητα ηχομόνωσης (dB) Επιπλέον, θα με ενδιέφερε πολύ να μάθω, πάντα βάσει της εμπειρίας σας: Τι είδους οπλισμό τοποθετούμε στο σενάζ (π.χ. διατομές ράβδων, αριθμός συνδετήρων κλπ.) σε: α) Δρομική τοιχοποιία β) Μπατική τοιχοποιία Τέλος, θα ήθελα να καταλάβω καλύτερα την παραγωγικότητα ενός τυπικού συνεργείου (2 τεχνίτες + 2 εργάτες) σε τετραγωνικά μέτρα ανά ημέρα, (ενδεικτικές τιμές κατά προσέγγιση) για τις εξής εργασίες: Κατασκευή δρομικού τοίχου 12 cm μαζί με το σενάζ Κατασκευή τοιχοποιίας από ογκότουβλα 25 cm μαζί με σενάζ Σπατουλάρισμα + βάψιμο εσωτερικών επιφανειών Βάψιμο (χωρίς σπατουλάρισμα) εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψη) Οποιαδήποτε πληροφορία, ακόμα και ενδεικτική, θα ήταν για μένα εξαιρετικά χρήσιμη. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο και την πρόθεσή σας να μοιραστείτε τις γνώσεις και την εμπειρία σας!
tetris Δημοσιεύτηκε May 21, 2025 at 05:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2025 at 05:35 πμ Μερικές επισημάνσεις-διευκρινήσεις: 1. Διπλή τοιχοποιία με ενδιάμεση μόνωση, κατασκευάζεται με ορθοδρομικό (9 εκ) τουβλο, ώστε το συνολικό πάχος να ανέλθει σε 25 εκ (περασιά με το δοκάρι) 2. Το πάχος της κλασικής μπατικής είναι όσο το μήκος του τούβλου (18-19 εκ). Μήπως μιλάς για διπλή ορθοδρομική με κενό 7 εκ, ή διπλή δρομική με κανό 1 εκ? - Το βάρος θα το βρεις υπολογίζοντας τον αριθμό τούβλων που απαιτείται για 1 μ² τοίχου συν το σενάζ. Δηλ. θεωρείς 1 μ μήκους τοίχου με ύψος 3 μ. (και 2 σενάζ) υπολογίζεις το συνολικό βάρος και διαιρείς δια του ύψους - Τη θερμομονωτική ικανότητα (U) θα την υπολογίσεις με βάση τα χαρακτηριστικά των υλικών, σύμφωνα με το συνημμένο εξελόφυλλο. Για λόγους ασφαλείας, τα βασικά κελιά είναι κλειδωμένα οπότε "παίζεις" με τα κελιά των δεδομένων (πάχος και λ υλικού) - Την ηχομονωτική ικανότητα, βάσει των χαρακτηριστικών των υλικών όσο για τα σενάζ, δες εδώ U .xls 1
JimmieF Δημοσιεύτηκε July 16, 2025 at 11:38 πμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2025 at 11:38 πμ Να έχετε υπόψη ότι όταν εφαρμόζεται εξωτερική θερμομόνωση σε μπατική τοιχοποιία με διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 7 εκ., μπορεί να επιτευχθεί ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο θερμομόνωσης. Σε πολλές περιπτώσεις, η συνολική θερμομονωτική ικανότητα πλησιάζει ή και ισοδυναμεί με εκείνη των σύγχρονων συστημάτων δόμησης με κεραμοπλoκ ή θερμομπλοκ. Εφόσον η εφαρμογή γίνει σωστά (με προσοχή στις θερμογέφυρες και στις συνδέσεις με τα ανοίγματα), μπορεί να καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ για μονοκατοικία ή πολυκατοικία.
ekechagi Δημοσιεύτηκε July 17, 2025 at 01:26 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2025 at 01:26 μμ (edited) Για 330 m2 εξωτερικής και 210 m2 εσωτερικής τοιχοποιίας χρησιμοποιήθηκαν: 3900 τούβλα 9 cm, 4100 τούβλα 25 cm (με φύρα), 200 τσουβάλια 25 kg τσιμένο, 16 m3 άμμος, 2 m3 χαλίκι, 265 kg οπλισμός για σενάζ. Για εργασία χρειάστηκαν 56 εργατοημέρες (8ώρο με μισή ώρα διάλειμμα). Edited July 17, 2025 at 01:27 μμ by ekechagi
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Συνδεθείτε τώρα