elentsan Δημοσιεύτηκε February 4, 2026 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2026 at 09:30 πμ (edited) Καλημέρα σε όλους! Δυσκολεύομαι λίγο να βρω άκρη με την νομοθεσία που ταιριάζει στην περίπτωσή μου, οπότε θα ήθελα τα φώτα σας, αν γνωρίζετε! Πρόκειται για ένα κατάστημα με υπηρεσίες πλυντηρίου-στεγνωτηρίου (όχι στεγνό καθάρισμα), όπου ο χώρος είναι ένας και ενιαίος. Το κτίριο είναι ισόγειο, παλιό και πέτρινο. Μέσα στο κατάστημα και δίπλα ακριβώς από το ένα επαγγελματικό πλυντήριο, ο ιδιοκτήτης τοποθέτησε έναν επίτοιχο λέβητα υγραερίου, που τροφοδοτείται με 2 φιάλες ως 25Kg η καθεμία. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 6210/Β/2018 "Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων", Παράρτημα Α, το κατάστημα αυτό ανήκει στην κατηγορία κινδύνου Α1 και στο αρ 12,παρ.1 αναφέρεται πως "Οι εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α2,Β και C υποχρεούνται να εφοδιάζονται με πιστοποιτικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας". Επίσης, στο ίδιο ΦΕΚ, αρ. 11, παρ. δ ii), αναγράφεται πως "Εγκατάσταση που χρησιμοποιεί, για τις λειτουργικές της ανάγκες, μέχρι δύο (2) φιάλες υγραερίου (μίγμα ή προπάνιο) χωρητικότητας μέχρι είκοσι πέντε (25) kg η κάθε μία, δεν υπάγεται στις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Δ3/14858/1993 (Β' 477) και υποχρεούται στην εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων." Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής: Η εγκατάστασή μου θα μελετηθεί με βάση το ΦΕΚ 1257/Β/2003 "Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βομηχανιών - βιοτεχνιών" ; Το ότι έχει μπει επίτοιχος λέβητας εντός του χώρου, τον καθιστά και λεβητοστάσιο; Χρειάζεται πυροδιαμέρισμα; Αν οι φιάλες βγουν εκτός του καταστήματος και ο λέβητας μείνει εντός, πάλι θα χρειάζεται; Πιστοποιητικό δεν χρειάζεται και ας υπάρχουν φιάλες υγραερίου; Υπάρχει κάποια άλλη νομοθεσία που μου διαφεύγει; Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων! Edited February 5, 2026 at 04:09 μμ by Pavlos33 έγινε διόρθωση ορθογραφίας τίτλου-Pavlos 33
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε February 4, 2026 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2026 at 05:24 μμ On 4/2/2026 at 11:30 ΠΜ, elentsan said: 1) Η εγκατάστασή μου θα μελετηθεί με βάση το ΦΕΚ 1257/Β/2003 "Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βομηχανιών - βιοτεχνιών" ; 2) Το ότι έχει μπει επίτοιχος λέβητας εντός του χώρου, τον καθιστά και λεβητοστάσιο; Χρειάζεται πυροδιαμέρισμα; Αν οι φιάλες βγουν εκτός του καταστήματος και ο λέβητας μείνει εντός, πάλι θα χρειάζεται; 3) Πιστοποιητικό δεν χρειάζεται και ας υπάρχουν φιάλες υγραερίου; 4) Υπάρχει κάποια άλλη νομοθεσία που μου διαφεύγει; 1,3,4. Από άποψη πυροπροστασίας ο χώρος μελετάται με κάποια σχετική νομοθεσία ασχέτως αν έχει ή δεν έχει υγραέριο. Ο συγκεκριμένος είναι υφιστάμενος (πιθανόν από αυτά που περιγράφεις πριν του 77/1988) επομένως πρέπει να βρεις τη σχετική την πυροσβεστική διάταξη που εξετάζονται οι χώροι αυτοί, ανεξαρτήτως υγραερίου. Ακόμη σου χρειάζεται ΚΑΙ η Π.Δ. 13/2021 για να δεις αν θέλει ή όχι πιστοποιητικό. 2α) Όχι. 2β) Όλος ο χώρος πρέπει να αποτελεί αυτοτελές πυροδιαμέρισμα εκτός αν η Πυροσβεστική Διάταξη που το εξετάζει το εξαιρεί. 2γ) Αν υπάγεται στις περιπτώσεις που υποχρεούται πιστοποιητικού δεν το γλυτώνεις μεταφέροντας τις φιάλες μέσα ή έξω.
dib Δημοσιεύτηκε February 4, 2026 at 09:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2026 at 09:26 μμ Πρέπει να δεις τι ΚΑΔ έχει δηλώσει στην εφορία. Αν έχει ΚΑΔ δραστηριότητας 96.01.12 & 96.01.13, είναι κατηγορία Α2 και θέλει μελέτη με την & πιστοποιητικό και συμπληρωματική μελέτη για υγραέριο με το ΦΕΚ 1257/Β/2003. Η Δ3/14858/1993 (Β' 477) αφορά βιοτεχνίες - βιομηχανίες, εσυ πρέπει να είσαι επαγγελματικό εργαστήριο και με 2 φιάλες υγραερίου και δεν σε αφορά (δες προσεκτικά το άρθρο 11 της ΚΥΑ 136860/2018 (ΦΕΚ 6210Β/2018). Αν έχει ΚΑΔ 96.01.14 & 96.01.19 είναι κατηγορία Α1, κάνεις μελέτη με την ίδια ΚΥΑ αλλά δεν την υποβάλλεις και υπάρχει στο φάκελλο, αλλά δεν απαιτείται πιστοποιητικό. Επειδή υποθέτω θα έχεις σύστημα ανιχνευτών αερίων (περισσότερους απο 3), θα θέλει σύστημα πυρανίχνευσης. Αν η ονομαστική ισχύ του λέβητα είναι μεγαλύτερη απο 50KW, θα χρειαστεί να φτιάξετε <λεβητοστάσιο> σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΦΕΚ 1257/Β/2003. 1
elentsan Δημοσιεύτηκε February 5, 2026 at 01:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 5, 2026 at 01:31 μμ Ο ΚΑΔ είναι 96.01.19.03 "Υπηρεσίες πλυσίματος ρούχων", οπότε είναι στην κατηγορία Α1. Επίσης, η συσκευή αερίου (που εσφαλμένα νόμιζα πως ήταν λέβητας, ενώ στην πραγματικότητα είναι ταχυθερμαντήρας νερού) έχει μέγιστη ονομαστική ισχύ 53 KW, οπότε θα πρέπει βρίσκεται σε χώρο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις για λεβητοστάσιο.. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας! Με βοηθήσατε πολύ! υ.γ. Μάλλον θα χρειαστεί να αλλάξω και τον τίτλο του θέματος αφού πρόκειται για ταχυθερμαντήρα, αλλά δεν μπορώ να βρω πώς..
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα