mc91705 Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 05:45 πμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 05:45 πμ Συνάδελφοι καλημέρα,. Ήθελα να ρωτήσω αν είναι αποδεκτό η πόρτα του λεβητοστασίου να "βγαίνει" στο χώρο κλιμακοστασίου . Υπάρχει κανένας περιορισμός?? Ευχαριστώ
plourpos Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 07:28 πμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 07:28 πμ Αρκει να ανοιγει η πορτα προς το κλιμακοστασιο και να ειναι πυραντοχη. Δε θυμαμαι να υπαρχει καποιος αλλος περιορισμος.
mc91705 Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 09:30 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 09:30 πμ To Θέμα είναι ότι έτσι το είχα στο σχέδιο αλλά η πολεοδομία στην Αθήνα μου είπε οτι χρειάζεται προθάλαμος όταν μπαίνω απο το κλιμακοστάσιο στο λεβητοστάσιο
sofiaser Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 10:16 πμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 10:16 πμ Δες μήπως το πρόβλημά σου είναι ότι το λεβητοστάσιο βρίσκεται εν μέρει κάτω από την είσοδο? Κάτω από την είσοδο της οικοδομής απαγορεύεται να βρίσκεται το λεβητοστάσιο.
mc91705 Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 10:27 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 10:27 πμ όχι αυτό το γνωρίζω δεν το έχω κάνει έτσι . Απλά στην πολεοδομία μου ( βέβαια στον έλεγχο που έκανε η αρχιτεκτόνισα και ΟΧΙ Ο μηχανολόγος) είπε ότι δεν γίνετε η είσοδος του λεβητοστασίου να είναι στο κλιμακοστάσιο πρέπει να προηγηθεί προθάλαμος και ρωτάω αν αυτό ισχύει
alej Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 01:28 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 01:28 μμ Έχω την εντύπωση ότι σωστά στα λέει.
jobous Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 04:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 04:58 μμ Βγαίνει ακριβώς στο κλιμακοστάσιο??? (Δηλαδή σε σκαλοπάτι???) Αν ναι έχει δίκιο.
sofiaser Δημοσιεύτηκε September 23, 2009 at 07:01 πμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2009 at 07:01 πμ Εδώ στη Θεσσαλονίκη σε 2 πολεοδομίες έχω βγάλει 3 τουλάχιστον άδειες, όπου από κλιμακοστάσιο σε λεβητοστάσιο είχα απευθείας πρόσβαση, με πόρτα που να ανοίγει προς το κλιμακοστάσιο βέβαια. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Καλύτερα να ρωτήσεις στην πολεοδομία βάσει ποιάς διάταξης σου επιβάλλει κάτι τέτοιο. Όσο για πόρτα κατευθείαν μετά τα σκαλοπάτια, ούτως ή άλλως απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση
mc91705 Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 06:50 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 06:50 πμ ¨οχι η πόρτα δεν βγαίνει στα σκαλοπάτια βγαίνει απλά στο χώρο του κλιμακοστασίου, τελοσπαντον θα πάω στην πολεοδομία της Αθήνας όπου ανήκει το έργο και θα μιλήσω με τον μηχανολόγο
zazaza Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 04:01 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 04:01 μμ Να μην είναι κάτω από κλιμακοστάσιο / σκάλες / είσοδο. Αυτός είναι ο περιορισμός. Αρκεί βέβαια να έχει πυράντοχη πόρτα και να ανοίγει προς το Λ/Σ
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα