Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μειωμένη θέρμανση σε τελευταίους ορόφους


niukchristop

Recommended Posts

erling, πού βρίσκεται ο θερμοστάτης χώρου; Κάνε ένα σκαρίφημα που να φαίνονται οι χώροι, οι θέσεις των σωμάτων και οι σωληνώσεις τους, και η θέση του θερμοστάτη.

Link to comment
Share on other sites

Costas το σκαρίφημα είναι το παρακάτω.

Η Η/Μ μελέτη έγινε από μηχανολόγο.

Ο λέβητας με το bolier έχουν υψομετρική διαφορά 6μ και το μανόμετρο είναι στα 2bar

 

Στην αρχή είχα απομονώσει το σώμα 6, επειδή είναι κοντά στον θερμοστάτη, αλλά δεν είδα αλλαγή.

 

attachment.php?attachmentid=1845&stc=1&d=1260189680

 

Ευχαριστώ.

post-437-1318872308_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

απο το σκαρίφιμά σου βλέπω κα΄τι που δεν μου αρέσει!καταρχάς είναι δισωλήνιο?

τί δεν μου αρέσει και το γιατί αρχικά:

 

 

ΣΩΜΑ 1 : απο Φ35 δίνεις απευθείας σε πρώτο σώμα με Φ28 το οποίο είναι απαράδεκτο!

ΣΩΜΑ 2 : σε σωματάκι μπάνιου μικρό δίνεις με Φ18 και πάλι λάθος.

Boiler : μπαίνεις στο boiler με Φ28 και φεύγεις με Φ22 πράγμα που έπρεπε εφόσον είναι αποθηκευτής να τον βάλεις ή με Φ15 κατά εμε διότι δεν θέλει πάντα ζεστό νερό εφόσον ζεσταίνει νερό και το διατηρεί.καλύτερα για μένα Φ15 ή Φ18 στην καλύτερη!οτιδήποτε άλλο όχι.

ΣΩΜΑ 10: απο Φ35 δίνεις απευθείας σε πρώτο σώμα με Φ18 ενώ ήθελε Φ15 για να μην πηγαίνει το νερό εκεί!

 

ΑΥΤΟ που θέλω να πώ είανι ότι το νερό όπως και το ρεύμα απο ότι μάθαμε στα σχολικά μας ακόαμ χρόνια ότι έχουν την τάση να περνάνε απο τις πιο εύκολες διαδρομές και να αποφεύγουν να περνάνε απο εκεί που συναντούν μεγάλες αντιστάσεις!

Δοκίμασε και κλείσε τελείως τους διακόπτες απο τα σώματα 1,2,10 και στραγγάλισε το Boiler ίσα που να είναι ανοιχτός ο διακόπτης!περίπου στο 15%-25% της διαδρομής της βάνας!αν έχει διακόπτες στο βoiler όπως στα καλοριφέρ δώστου 1 στροφή άνοιγμα και μετά πές μας τί συνέβει!

Link to comment
Share on other sites

jimevi13, ευχαριστώ και έχεις δίκιο, αλλά για ταχύτητα δεν έγραψα πως όλα τα σώματα και το boiler παίρνουν με Φ18 από το κεντρικό σύστημα (Φ35-Φ28-Φ22). Δηλαδή για το Σ1 από την Φ28 φεύγει Φ18 και δίνει σε αυτό. Αντίστοιχα και στο boiler.

 

Είχα κλείσει παλιά τον διακόπτη στο Σ1 και το κύκλωμα δούλευε.

 

Επίσης το κύκλωμα είναι δισωλήνιο.

 

Ευχαριστώ.

 

υ.γ. Άλλαξα και το σκαρίφημα παραπάνω.

Link to comment
Share on other sites

ρε συ δεν φαίνεται το σκαρίφημα!χιχιχιχιχιχιχιχι!!!

λοιπον αν θυμάμαι καλά το σκαρίφημα γιατί απο το μυαλό τώρα μπορεί να γράψω κάτι λάθος!

 

Το σώμα 1 για να στραγγαλίσεις πολύ το νερό έπρεπε να το δώσεις με Φ15.

τα σώματα στο μπάνιο επειδή είναι μικρά και πάλι με Φ15.

και το σώμα 10 πάλι με Φ15 γιατί δεν θες να πάει εκεί το νερό!

και αυτό το βλέπεις που με το που έκλεισες τον διακόπτη στο Σ1 το κύκλωμα δούλευε.Τώρα αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να στραγγαλίσεις τους διακόπτες και να τους αφήσεις στο 50% ανοιχτούς.απλά το θέμα είναι μην πάει ο ιδιοκτήτης και τους πειράξει μετά!

οι διακόπτες που πρέπει να επέμβεις είναι : Boiler, Σώματα μικρά στα μπάνια, Σώμα1, Σώμα 2, Σώμα10.

 

Μια άλλη λύση είναι θερμοστατικές κεφαλές και να κλείνουν μόνα τους ανα δωμάτιο οπότε θα πιέζεται το νερό αφού τα πρώτα θα κλείνουν γρήγορα να πηγαίνει στα πίσω!

Link to comment
Share on other sites

Μια άλλη λύση είναι θερμοστατικές κεφαλές και να κλείνουν μόνα τους ανα δωμάτιο οπότε θα πιέζεται το νερό αφού τα πρώτα θα κλείνουν γρήγορα να πηγαίνει στα πίσω!

 

Συμφωνώ με τον jimevi, στο γενικό σκεπτικό του.

Και η τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων είναι καλή ιδέα. Δεν είναι ιδαίτερα ακριβοί, (νομίζω γύρω στα 20-30 ευρώ κάνουν). Αλλά προσοχή. Επειδή η τοποθέτηση των θερμοστατικών, από μόνη της, δηλαδή ακόμα και αν είναι φουλ ανοικτές, αυξάνει τις υδραυλικές απώλειες, θα πρότεινα να τις τοποθετήσεις μόνο στα "μπροστινά" σώματα (νομίζω στο 1, στο 11 και σε αυτό στον διάδρομο).

Τα "πίσω" τα σώματα άστα χωρίς θερμοστατικές.

 

Erling, το ζητούμενο όπως κατάλαβες είναι η ισορροπία της αποδιδόμενης θερμότητας από τα σώματα σε κάθε χώρο, σε σχέση με τις θερμικές απώλειες.

Αλλά στην περίπτωσή σου, υπάρχει επιπλέον και το εξής πρόβλημα:

Αλλά ενώ δούλεψε κανονικά το σύστημα για μία εβδομάδα, έγινε το εξής παράδοξο.

Προχτές έκαιγε το ένα σώμα, ενώ το άλλο δεν έκαιγε.

Χτες έκαιγαν ανάποδα.

Σήμερα δεν καίει κανένα.

 

Αν το παραπάνω σύμπτωμα είναι κάτι συστηματικό που μπορεί να επανέρθει (όχι κατ'ανάγκη τακτικά) , τότε η αιτία του προβλήματος θα πρέπει να αναζητηθεί μάλλον σε βουλώματα σωλήνων ή το πιθανότερο βαλβίδων. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποια άλλη αιτία που να προκαλεί τέτοια συμπτώματα.

Link to comment
Share on other sites

ΜΗΝ ξεχνάς το boiler!το οποίο μην το φοβάσαι!δεν θέλει πολύ παροχή διότι είναι αποθηκευτής και όταν ζεστάθεί το νερό απλά το συντηρεί!οπότε μείωσε την είσοδο του ζεστού νερού και την επιστροφή του στο 50%!

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.