Μετάβαση στο περιεχόμενο

GriGaS

Core Members
  • Περιεχόμενα

    359
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

  • Days Won

    2

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από GriGaS

  1. Βάσει της ΤΟΤΕΕ προκύπτει πως το ελάχιστο ποσοστό φορτίου κάλυψης ΖΝΧ από ηλιακά είναι 60%, άρα σε περιπτώσεις που βάζουμε ηλιακό συλλέκτη στο εξοικονομώ θα πρέπει να καλύπτει τα φορτία αυτά.

     

    Ισχύει ότι ο υπολογισμός του φορτίου κάλυψης μπορεί να γίνει από τις καταναλώσεις του κτιρίου όπως φαίνονται στο παρακάτω screenshot?

     

    post-3671-0-01197200-1521194692_thumb.png

     

    13.3 / (13.3 + 7.4) = 64.25%

  2. Μήπως το xml το είχες μεταφέρει από παλιότερη έκδοση του TEEKENAK? Στο παλιό είχε μόνο δάπεδο σε επαφή με το έδαφος ενώ στο νέο το έχει δάπεδο-οροφή, οπότε εάν δεν το έχεις αλλάξει παθαίνει κοκομπλόκο.

  3. Εγώ πάλι είμαι 100% πεπεισμένος ότι δεν ήταν έτοιμοι, αλλά ήξεραν ότι το σύστημα δεν θα άντεχε, οπότε το άνοιξαν, το άφησαν να πέσει και δώσαν αναβολή, χωρίς (και καλά) να φταίνε αυτοί...

    • Upvote 2
  4. Στη χθεσινή ημερίδα του ΤΕΕ πελοποννήσου, ο κύριος Τηλέγραφος της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ μας είπε ότι διασταύρωση τετραγωνικών θα γίνεται αποκλειστικά ανάμεσα σε Ε9 και ΠΕΑ. Το Ε1 θα χρησιμοποιείται για το εάν ο αριθμός παροχής αντιστοιχεί σε κύρια κατοικία. Ο λογαριασμός ΔΕΗ για διασταύρωση διεύθυνσης.

     

    Προφανώς τόνισε πως σε περίπτωση διαμερισμάτων, δεν θα τσεκάρονται τα εμβαδά της άδειας, καθότι για τους λόγους που γνωρίζουμε δεν ταυτίζονται.

     

    Επίσης για λόγους διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων, δεν τραβιούνται στοιχεία από το Taxis, αλλά γίνεται μόνο έλεγχος ταύτισης.

    • Upvote 2
  5. Προτείνω την εξής δίκαιη λύση:

    Το session στο σύστημα να αφορά και την IP. Δηλαδή κάθε φορά 1 αίτηση. Logout και νέα αίτηση.

     

    Ξέρω ότι θα αντιδράσετε τώρα γιατί θέλετε στο mozilla τον 1 πελάτη και στον chrome τον άλλο. Και γω θα το θελα.

    Το ζήτημα είναι όμως να μην πέφτει και να λειτουργεί ομαλά. Αυτό μας νοιάζει.

     

    Με 1 ευρώ αγοράζεις ένα gb από τη vodafone για μια ημέρα. Hotspot το κινητό, και μπαίνεις από το λαπτοπ.

    • Upvote 1
  6. Χωρίς πλάκα, η μικρή μου σήμερα διαγνώστηκε με αμυγδαλίτιδα και ο παιδίατρος είπε να μην την πάμε αύριο σχολείο... Μιας και είναι κάτι ελαφρύ, μπορώ να πω πως πολύ καλά έκατσε τόσο σε εμένα, όσο και στον παππού της που θα έτρωγε χώσιμο να την πάει σχολείο...

    • Upvote 1
  7. Μη το λες... Το σπίτι μου, άδεια του 97, 110 τ.μ. έχει επιλέξιμο προυπολογισμό 3700 και πετυχαίνει βελτίωση 48% του Κ.Α. με έναν ηλιακό, ένα 24άρι με SEER>6 και ένα παράθυρο άλλαγμα. Δε νομίζω να είμαι ο μόνος...

  8. Μίλησα με συνάδελφο έμπειρο σε θέματα διαγωνισμών ΕΣΠΑ κλπ και μου τόνισε πως εφόσον υπάρχει ΦΕΚ που ορίζει την έναρξη στις 8/3 και δεδομένου ότι μιλάμε ότι η ένταξη θα γίνει με κριτήριο του ποιος θα προλάβει, η αλλαγή της έναρξης μπορεί να γίνει μόνο με υπουργική απόφαση που θα τροποποιεί το προηγούμενο ΦΕΚ και με τίποτα άλλο...

     

    (βέβαια το νέο ΦΕΚ μπορεί να είναι υπό έκδοση αυτή τη στιγμή στο ΕΤ)

    • Upvote 1
  9. Στην περίπτωση 1 ο ορθός τρόπος συμπλήρωσης του Ε9 είναι ο εξής:

     

    1η γραμμή : Ισόγειο -> Κατάστημα εμβαδού (130 - Εκλιμακοστασίου)

    2η γραμμή : Ισόγειο -> Κατοικία εμβαδού ίσου με το κλιμακοστάσιο που αφαιρέθηκε στην 1η γραμμή

    3η γραμμή : 1ος Όροφος -> Κατοικία εμβαδού 130 τ.μ.

     

    Οπότε θα μπορούσες να βγάλεις ΠΕΑ για το σύνολο της χρήσης κατοικίας, η οποία αποτελείται από Θ.Χ. 105 τ.μ. και Μ.Θ.Χ το άθροισμα των εμβαδών των κλιμακοστασίων (25 + ό,τι γράφεις στη 2η γραμμή)

  10. Με στόχο την θερμομονωτική προστασία του κτηριακού κελύφους, επιλέξιμες είναι τοποθέτηση θερμομόνωσης (εξωτερικά ή εσωτερικά)

     

    • στην επιστέγαση (είτε αυτή διαμορφώνεται ως επίπεδο δώμα ή ως οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη),
    • στην εξωτερική τοιχοποιία,
    • στον φέροντα οργανισμό,
    • καθώς και στην οροφή επάνω από ανοιχτό υπόστυλο χώρο (pilotis) ή από άλλο μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. δάπεδο ισογείου),

     

    με επικάλυψη κατά περίπτωση είτε με επιχρίσματα είτε με ελαφρά πετάσματα.

     

     

    Άρα μπορείς να βάλεις είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, αλλά όχι σε δάπεδο επί εδάφους. Εικάζω έχει να κάνει με το αυξημένο κόστος αποξήλωσης δαπέδων και επανατοποθέτησης αυτών.

  11. Με κατατατόπισες 100%. Ομολογώ ότι δεν είχα εντοπίσει το θέμα με τον βαθμό κάλυψης. Οπότε εάν θες κλείδωσε αυτό εδώ (αλλά άστο ώστε να το βλέπουν οι συνάδελφοι που ενδεχομένως έχουν την ίδια απορία τώρα με τα split του εξοικονομώ) και στέλνε τους στο θέμα του βαθμού κάλυψης.

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.